雪国です。6畳と4畳半を2間つづきで、使用します。
石油ファンヒーターも兼用して使用してます。
コンセントがふつうタイプ(二のようなタイプ)の、8畳用のものをさがしてます。すんでるのが築30年の古い団地のため、コンセント工事などはできません。
8畳用で
☆一年中つかう
☆暖房のよくきくもの
この点がすぐれてる製品で、希望価格が10万〜14万くらい。
富士通のノクリアで、8畳用で、いいものありますか?
くわしく型番おしえてもらえるとうれしいです。
他メーカーでも、だんぼうが強い製品ありましたら、教えてください。
また、初めての購入で、注意したほうがいいこともありましたら、おしえてください。
おねがいします。
書込番号:4064945
0点

ノクリアには22や25はないので28クラスということになります。
ノクリアの28はIL型コンセントですが
向こうでも書きましたが
交換は簡単にできますし、取替え工事費もそんなに高いものではありません。
100Vですので単相3線を気にしなくても済みます。
書込番号:4067021
0点

注意した方がいいことは、
取り付けの際に
真空引きをお願いすることと
もしかしたら、壁の強度の問題で取り付けができないと言う業者がいるかもしれないということですかね。
壁の補強をすれば取り付けられるという話もありますので
きちんと取り付けができる業者さんでお願いするということだと思います。
書込番号:4067034
0点



2005/03/13 21:18(1年以上前)
みなみだよさん、いろいろありがとうございます。
先ほど、教えていただいた、三菱、富士通、HPみたりしてました。松下は高いのでやめます。
結局、富士通のノクリアのほうが、結露のことも考えるといいんですね。
ノクリアのAS28PPZW(これだと、コンセント工事だけなんですね?)とAS40PPZZW(200vの工事が必要)のどちらかにしたいとおもいました。
AS40PPZZWは、200V15Aとメーカーの仕様にかいてありましたが、家のが20Aでもつかえるのですか?
たとえば、200Vの工事をする場合、エアコン購入前に、近所の電気屋さんにたのんで、工事してもらうほうがいいのですか?
それとも、AS40PPZZWを購入して設置工事をしてもらうときに一緒にしてもらうのですか?
よろしくお願いします。
書込番号:4067166
0点

すみません。
私はFUJITSUについては
2005年モデルのカタログを持っていないので
2005年モデルの能力を把握していません。
今年のエアコンのカタログを各メーカー見ているんですが
暖房能力が若干低くなっているようです。
ノクリアについて、昨年度モデルと2005年モデルの能力比較をし
どうするか検討してみてください。
私だったら2004年モデルが安くなっているので
2004年モデルにすると思います。(AS-28NPZかAS-40NPZ2)
おそらく本年度モデルでは電気代は安くなるんでしょうが
その電気代を節約するために
購入金額が高くなるんじゃ本末転倒(環境には良いでしょうが)かなと。
今年の各メーカーの特徴は
電気代を節約するために
必要以上に暖房能力を高めていない傾向がうかがえます。
もし購入を急いでいないのであれば
私もノクリアのカタログをもらってきますので
暖房能力の面でどちらがよさそうか検討してみたいと思います。
あと、200V交換については私は細かいことまでは分からないので
販売店で相談してください。
200V交換ができるのかできないのかも気にかけないといけないでしょうし。
(家によってはできないこともあるようなので)
ほとんど役に立ってませんね。すみません。
書込番号:4067319
0点



2005/03/13 22:55(1年以上前)
みなみだよさん、たびたびありがとうございます。
>今年のエアコンのカタログを各メーカー見ているんですが
暖房能力が若干低くなっているようです
↑については、たしかジョーシンの店員も同じようなこといってました。
>もし購入を急いでいないのであれば
私もノクリアのカタログをもらってきますので
暖房能力の面でどちらがよさそうか検討してみたいと思います
↑のお言葉、すごくありがたいです。おねがいできますか?
今月中に買う予定なんですが。。。
でも、2004年モデル、いつまで店頭にあるのでしょうか?
1週間前にジョーシンにいったときは、すでに、2005年のものがいっぱいあって、東芝などは、2004年のモデル、在庫なしといわれました。
でも、山田電気にたしか富士通数点あった記憶あるので、雪がやんだらもう一度みてみたいとおもいます。
でも、本当にみなみだよさんがおっしゃるとおりに、暖房があまりきかずに、価格が上がってるなら、2004年モデルにしたいと考えてます。
よろしくお願いします。m(__)m
書込番号:4067922
0点


2005/03/13 23:18(1年以上前)
私も4月引越しで、エアコン購入迷っています。
ノクリアで63の20畳用。
量販店で2004年モデルで190000円、2005年モデルで215000円、取り付け標準工事です。2005年3月新発売現在で差額250000円。
2004年モデルは間もなく在庫終了との事で悩みます。
書込番号:4068096
0点



2005/03/15 12:27(1年以上前)
みなみだよさんへ
昨日、コジマと山田電気にいって、みてきました。
そこでカタログをもらってきて、みたら、
>ノクリアのAS28PPZW(これだと、コンセント工事だけなんですね?)とAS40PPZZW(200vの工事が必要)のどちらかにしたいとおもいました。
↑は、私がかきまちがえてたことに、気づきました。
みなみだよさん、すみません。
私がほしいのは、ノクリアの「おそうじおまかせフィルター」のついてる機種でカタログによると、「AS28NPZ」か「AS40NPZ2」のどちらかであることがわかりました。
コジマと山田電気でうってたのは、、「AS28NPZ」で、どちらも、10万ちょっとでした。こちらになる可能性大です。
これにしょうか?ともおもったのですが、コジマは105500円で10年間保障つき(取り付け工事費についてはかかれてなかった)、ヤマダ電機は、107600円取り付け工事費込み(長期保障はべつ)、となっていて、どちらで買えばいいのかわからなくなってかえってきました。
この場合、本体価格、取り付け工事費、はずしたエアコンのリサイクル料、長期保障(つけたほうがいいのでしょうか?)、コンセント工事代など全部でいくらになるか、計算してもらったほうがいいんですよね??
その上でどちらかでかったほうがいいですよね??
みなみだよさん、すみませんでした。
書込番号:4074673
0点

まぁまぁそうあわてないで、落ち着いて聞いてください。(読んでくださいかな?)
ノクリア 2004年モデル AS-28NPZ AS-40NPZ2
ノクリア 2005年モデル AS-28PPZ AS-40PPZ2
(最後に2が付くのは、200Vのことだと思ってください。)
となります。
フィルタークリーニングは2004年モデル・2005年モデル、どちらにも付いています。(ちなみに2003年モデル(JPZ)にも付いていました。)
フィルターを自動で掃除したあと、ほこりを捨てないといけませんが
2003年モデルは、自分ではずしてゴミ箱へ
2004年モデルは、掃除機で吸い込むタイプ
いずれも2週間に1回、フィルター清掃を行い
ほこりは1年に1回捨てればいい、とうたっていますが
(一応、エアコンの中に、誇りを溜めておくためのゴミ箱みたいなものが付いています。)
そのゴミ箱に、1年間もほおって置くというのも気になりますよね。
この辺はどの程度マメに捨てるか、ということでいいと思います。
そして、2005年モデルは、2年に1回捨てればいいとなっています。
でも、同じように、2年間もほおっておく気にはなりませんよね。
以上が、フィルタークリーニングについての見解です。
さて、重要なのは冷暖房能力でしたよね。
2004年モデルと2005年モデルの比較ですが
AS-28NPZ (冷房 2.8Kw(0.4〜3.9Kw)目安 8〜12畳)
(暖房 4.0Kw(0.4〜7.6kw)目安 9〜11畳)
AS-28PPZ (冷房 2.8Kw(0.4〜4.0KW)目安 8〜12畳)
(暖房 3.6Kw(0.4〜8.0Kw)目安 8〜10畳)
となっています。
暖房能力が4.0Kwから3.6Kwに下がっていますが、最大能力は7.6Kwから8.0Kwに上がっていますね。
これは暖めたあとは無駄のない運転をするということなのかなと、想像ができるのですが、あくまでも私の勝手な解釈です。メーカーの見解はどうなのか聞いてみるといいと思います。
FUJITSUは、フリーダイヤルがないので、メールを送り、そこに自分の電話番号を書いておくと、向こうから電話がかかってくることもあります。
(メーカーのhpにメールを送る際のひな形がありますので参考にしてみてください。)
ちなみにノクリアには冷房時、省パワーモードというのがあり
2004年モデルと2005年モデルでは同じ消費電力ながら、パワーの面では2005年モデルのほうが上ですね。
ついでに、
AS-40NPZ2 (冷房 4.0Kw(0.8〜5.0Kw)目安 11〜17畳)
(暖房 6.0Kw(0.8〜9.2Kw)目安 13〜17畳)
AS-40PPZ2 (冷房 4.0Kw(0.6〜5.1Kw)目安 11〜17畳)
(暖房 6.0Kw(0.6〜10.2Kw)目安 13〜17畳)
40クラスの方は、2005年モデルのほうが能力は上のようですね。
でも高いでしょう。
ちなみに電気代は期間消費電力量から計算すると
AS-28NPZ(冷房時 183Kwh=¥4,026 暖房時 711Kwh=¥15,642 合計 894Kwh=¥19,668)
AS-28PPZ(冷房時 221Kwh=¥4,862 暖房時 670Kwh=¥14,740 合計 891Kwh=¥19,602)
AS-40NPZ2(冷房時 318Kwh=¥6,996 暖房時 1,162Kwh=¥25,564 合計 1,480Kwh=¥32,560)
AS-40PPZ2(冷房時 359Kwh=¥7,898 暖房時 1,085Kwh=¥23,870 合計 1,444Kwh=¥31,768)
電気代の計算はカタログ値と1Kwhあたり¥22で計算しました。
電気代は2004年モデルと2005年モデルで、そんなに変わらないようですね。
購入金額は2004年モデルのほうが圧倒的(かな?)に安いんじゃないかなと思うのですが、お近くの電気屋さんで相談してください。
あと、保証については
コジマ電気の10年保証は1年以内のメーカー保証と、それ以外に保証期間1回のみの修理保証です。
ヤマダ電機は、会員になれば家にある家電についてよそで買った家電製品も保証してくれるという内容です。
ただし、会費は年間¥3,800が基本で、1年間故障がなければ次の年は1割引、2年目も故障がなければ2割引、以後これが続きます。
で、高いと感じるかもしれませんが、とりあえず、2か月ごとに使用期限が切れる¥500の買い物券が6枚もらえます。使用期限を切らしてしまうとただの紙切れですが、うまく使うと実質保証金額は¥40程度になります。2か月ごとに消耗品として何かを買う人にはいい制度かなと思いますが、そうではないようでしたら、ちょっと考えた方が良いかもしれませんね。
保証で言えば、k’s電気の10年保証なら、10年間何度でも保証してくれるという内容です。
コジマが1回なのに対してk’sの何度でも保証というのは魅力かもしれませんね。
ただし、購入金額が多少違うかもしれませんので
聞いてみてください。
それと、ヤマダ電機のほうが高いようですが
コジマ電気の金額を言うと安くしてくれると思いますし
AS-28NPZなら、¥100,000を切る価格も出ているようなので、相談してみてください。
全部込みで相談した方が面倒がなくていいと思いますよ。
もしまだ聞きたいことがあれば書き込んでみてください。
書込番号:4076887
0点



2005/03/21 23:05(1年以上前)
みなさん、ありがとうございます。
うちの近所は、コジマ、山田電気、ジョーシン、真電、しかありません。
お店をみてまわったり、みなみだよさんをはじめ、皆さんにアドバイスいただき、やはり、ノクリアの2004年モデルAS28NPZが我が家にちょうどいいのでは、とおもいました。
これで取り付けを検討中です。購入は、コジマか山田電気のどちらかに
なります。(近所でノクリアがあったのはこの2店だけです。)
明日、山田電気の下請けの工事業者が、とりあえず、とりつけられるか、工事見積もりだけきてもらうことになってます。
我が家は、賃貸で、築30〜40年くらいの鉄筋コンクリートのよくある団地です。電気は100V 20A コンセントは「二」のようなふつうのものです。
4階だての1階にすんでます。雪国です。
いままでのナショナルエオリアの室外機は、ベランダ(屋根つき)のすみにおいてあります。
室内機は、天井と壁との境目の木の部分、と窓枠の木の部分(すぐしたカーテンレール)の間を、たてに2本、取り付けようのバー??をとりつけて、そこに、エオリアを固定してます。
天井と窓枠の間に、エアコンがついてます。
取り付け工事の見積もりのときに注意したほうがいいこと、教えてください。
みなみだよさんは、以前「真空ぬき」とおっしゃってました。
このことも明日いってみるつもりですが、他にきいたほうがいいことありますか?
あしたくるのは「山田電気」の業者ですが、「コジマの業者」にも「見積もり」きてもらったほうがいいのでしょうか?
価格は、どちらも1万くらいしか差がなかったので、きちんと工事してくれるほうにしたいとおもってます。
コジマは、真空ぬきは、普通にやってます、といってましたし、業者にも、確認でいいます、ともいってくれました。壁補強も必要なら、大きい物を別料金になるがやります、といってくれました。
山田はなにもいってません。ヤマダ電機はこの機種とりつけで、ブレーカー交換がいるといってきましたが、エアコン用のブレーカーが20Aの場合は、ブレーカー交換いらないですよね??
とりあえず、明日の午後2時ごろ、「山田電気」がみつもりにきます。
私だけで立会いになります。
☆真空抜きをきちんとしてほしい
☆建物がふるいのでとりつけられるか(スペースは大丈夫だとおもいます。)
他に、コンクリートの建物に取り付けのときの注意点、ノクリア取り付けの注意点をおしえてください。
「真空ぬき」は標準工事費にふくまれるものなのですか?
また、明日工事見積もりだけで、工事に話がすすむ、なんてことはないですよね?購入はまだしてません。
やはり、2店舗で工事みつもりをとってから、購入をきめたいとおもってます。
おねがいします。<m(__)m>
書込番号:4105153
0点

>室内機は、天井と壁との境目の木の部分、と窓枠の木の部分(すぐしたカーテンレール)の間を、たてに2本、取り付けようのバー??をとりつけて、
なんとなくどういう取り付け方か分かります。
縦の2本のバーを固定するねじ周りがきちんと補強される必要があるんじゃないでしょうか?
そうじゃないと、ノクリアの重さ(ノクリアは重心が少なからず前にありますから)で落ちないとも限らないので。
(ノクリアが落ちたという書き込みがあるので)
真空引きは標準工事のはずです。
自転車の空気入れみたいなものでシュシュとやります。
見ていればわかると思います。
また、電動モータで真空引きを行う業者もあるようですが
一般的には、手動でしょう。
ノクリアの28は100Vですが
コンセントはII型ではなくIL型なので
コンセント交換が必要です。
この金額が¥1,000〜2,000程度かかります。
まだ見積もり段階なら
その時点で購入を迫られるということはないと思います。
壁補強が別料金になる可能性があるのでしたら
その分も含めていくらになるのかで判断してください。
ヤマダ電機の店員さんの言うブレーカー交換が何をさしているのかわからないですが
コンセント交換の間違いじゃないですよね?
ブレーカー交換の意味するところがわからないのですが
エアコン用のブレーカーが20Aの場合、
それはエアコン専用回線でしょうか?
もしかして、他のコンセントがその電源につながっているということはないでしょうか?
もしかしたら、ブレーカーが落ちるということも考えられなくもないので
ブレーカーを30Aに交換するということなのかもしれませんが
それだったら、電力会社に言う必要があったんじゃないかな?
通常は電力会社が無料で交換してくれます。
(基本料金は上がります。ただし、関西電力は別の考え方をするようなので、ちょっとわかりません。)
ブレーカー交換については
コンセント交換の聞き間違いということではないでしょうか?
エアコン工事でブレーカー交換が必要なのは
実際に使ってみて
ブレーカーが落ちるようだったら
そのときに電力会社に言えばいいはずなので。
取り付けの際にブレーカー交換が必要ということは考えにくいのですが。
(私の勘違いかもしれません。その辺、詳しい方が書き込んでくれるといいのですが・・・)
あと、何か書き漏らしたことはないですかね。
聞きたいことがあれば書き込んでみてください。
書込番号:4107381
0点


このスレッドに書き込まれているキーワード
「エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル」の新着クチコミ
内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
---|---|---|
![]() ![]() |
3 | 2025/09/20 7:13:29 |
![]() ![]() |
3 | 2025/09/20 7:10:47 |
![]() ![]() |
0 | 2025/09/08 21:11:48 |
![]() ![]() |
0 | 2025/09/07 17:45:36 |
![]() ![]() |
0 | 2025/09/07 5:53:57 |
![]() ![]() |
3 | 2025/09/03 0:28:58 |
![]() ![]() |
3 | 2025/09/04 21:49:57 |
![]() ![]() |
4 | 2025/08/30 9:05:52 |
![]() ![]() |
9 | 2025/08/30 18:03:18 |
![]() ![]() |
0 | 2025/08/26 22:14:50 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】購入リスト
-
【欲しいものリスト】PC調達
-
【欲しいものリスト】メインPC更新
-
【その他】画像生成AI入門
-
【Myコレクション】グラボだけのつもりが芋蔓式に総とっかえになっちゃった
価格.comマガジン
注目トピックス

(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)