初めて参加させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
この度、茨城県つくば市の新築マンションの6階に入居しました。まず寝室にエアコンをつけることを検討しています。こちらの掲示板をいろいろ拝見させていただいたのですが、決められなくて直接ご意見を聞かせていただきたいと思い書き込みをさせていただきました。広さは5畳で、北向きなので日はあたりません。周りの方に聞くと、「そんなの近くの家電屋で一番安いので大丈夫だよ。」といわれてしまうのですが、長く使えるものだと思うので、きちんと選びたいと思っております。特にこだわりはないのですが、寝室に適しているものがあれば教えていただきたいと思います。ただ、リビングにもエアコンがないので、休日日中も使用することになりそうです。どうか良いアドバイスをよろしくお願いいたします。
書込番号:7824582
2点
リビング用には、各メーカーの省エネモデル
寝室には、冷暖房で言えば一番安いので十分。
なぜなら使用時間、短いから。
夜なら、冷房能力はそんなに高くなくても十分だし。
(日の差込関係ないから)
ただ、再熱除湿がほしいと思うなら
中級機で再熱除湿のついているものを検討してみてください。
それと、暖房を重視しているなら
安いものの中でも25くらいにしておくという手もあると思う。
休日日中に寝室用のエアコンを使用するということでも
まず大丈夫だと思う。
ただ、使用頻度がある程度ありそうなら
ベーシック機よりは、中級機のほうがいいかも。
書込番号:7833247
2点
アドバイスありがとうございます。平日は寝に帰るような日々なので寝室からと思ったのですが、ただ人が来たときに困るかなと思い、リビング若しくはその続きの和室にも必要な気がしてきました。でも現状LDKの在室率が一番低く、15畳のLDKとリビング側の和室4.5畳(L字になる感じで和室との区切りに少し天井に仕切りがあります)となるとかなり大きなエアコンが必要になってしまうので、今は購入できそうもありません。今年の冬前安くなったころにと考えていました。なので和室に1台の方がいいのかなと再検討したいと思っています。この場合だと22でも大丈夫でしょうか?質問ばかりですみませんが、よろしくお願いしたします。
(過去ログ見れませんでした。残念。。。)
書込番号:7835434
1点
和室にエアコンを買う理由次第ですが、
来客用に考えてるなら、リビングにつけるべきでしょうね。
現状、リビングの使用頻度が小さく、予想されるエアコンの使用時間も少ないので、
省エネの面では高機能な機種との差は出にくい条件。
エアコンは能力がクラス分けされてる機器なので
同じクラスなら機能は豊富になるが能力は値段に比例して高くなるわけではないので、
安価な製品の方が能力当たりの価格は割安です。
例えば富士通のE40Tなど。
このランクの製品なら工事込みで8万程度で買える可能性も高いでしょう。
実際いちばん売れてるエアコンはこのランクの製品。
それでも和室を閉めてLDK15畳を賄えるし、来客の予定があれば、あらかじめ点けておけば
和室含め19畳程度まで可能(+扇風機があれば尚良)。
和室・寝室用に22を買って最終的にリビング用にエアコンを買って
計3台にするなら
LDK+和室と寝室の2台で済ますほうがお得な気もします。
和室用のエアコンはいちばん優先度が低く、
リビング用1台では和室用には能力不足と感じた際に考えればいいと思います。
書込番号:7836119
1点
和室につけようと思ったのは、寝室以外で一番いることが多いからなんです。
冬場はコタツとセラミックヒーターでしのぎました。(暖房器具がそれしかないので)LDKには寒くていられなっかたし。
扉をしめきればどうにかなりました。和室ならそこで寝ることもできるし、来客といっても身内がたまにくる程度なので、和室にいることが多いです。
40ぐらいで大丈夫で、しかも8万ぐらいならLDKに付けるのもいいですね。ありがとうございます。
でも寝るとき暑い時は和室で寝ればいいのかな。それでも40で大丈夫でしょうか?
書込番号:7839549
0点
夜は陽も射さないし、つくばなら東京よりは確実に涼しいから
40クラスのエアコンならE40Tのようなランクの機種でも19畳くらい冷房するのは問題なし。
扇風機も用意して寝る前に和室側に風を送っておけばよりベター。
書込番号:7841103
1点
おかげさまで購入の方向性が見えてきて安心しました。
今週末あたり、電気店めぐりをして決めようと思います。
予算に収まるなら、中級機の50ぐらいのが欲しくなりました。
結果、報告しますね。
書込番号:7841609
0点
>中級機の50ぐらいのが欲しくなりました。
リビングのコンセントは200Vなのか?
50だと普通は100V機はない。
書込番号:7846147
0点
エアコン下見してきました。
ダイキンと三菱、ナショナルの07年モデルがあってこれなら値引きできるといわれました。
寝室は22の一番下のグレードにして(ダイキン07モデルを考えています)、LDKにもつける方向で考えています。
2台で15万ぐらいが理想ですが、20万までならいいかなと思っています。
そこで、グレードの低い50(三菱の07モデル)とその上のグレードの40(ナショナルの07若しくは富士通の08)で悩んでいます。
お掃除機能とかは必要なさそうなので、だったら40よりかは50にしておいたほうがいいのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いいたします。
分電盤で確認したところ、コンセントはどちらも200Vでした。
書込番号:7847184
0点
三菱07年の50クラス最低グレード MSZ-SJ0507S
富士通08年の40クラス一つ上グレ−ド AS-J40T2
松下07年の40クラス一つ上グレ−ド CS-V407A2
こんな感じですか?
書込番号:7847686
1点
昨日聞いてきたのが、
三菱 MSZ507S-W(¥138,000)と ダイキン AN22JWSK(¥54,800) でここから価格相談
本日別店で、
富士通 AS40SN2E5S と ダイキン AN22JE5 で ¥160,000
ダイキン ATP40JPE5WS と ダイキン AN22JE5 で ¥180,000
昨日のお店に再度行き、
ダイキン AN50HPPK-W と ダイキン AN22JNSK で ¥175,000
なので最後のダイキン2台にしようと思うのですが、いかがでしょうか?
洗濯は夜して、LDKに干すのでランドリー機能がついてるのはうれしいし、40にしてやっぱり和室にも欲しくなるよりは50のがいいかなと思っています。
電気代はちょい高めらしいですが。
在庫限りらしいので、明日にでも決めてこようと思っています。
メーカー、年式、一致してなかったらごめんなさい。自分でメモしておきながらごちゃごちゃになっていしまいました。でもダイキン2台のところはちゃんと見積書をもらってきたので、間違いはないと思います。
書込番号:7850770
0点
40・50と一概に言いますが
冷房時の定格出力4.0kwというところの数字は同じなんだけど
インバータエアコンって
○○kw〜○○kwまで、とその幅があるんですよね。
ダイキンの場合、
AN50HPPK(07年コジマモデル?)
冷房 0.9〜5.2kw 暖房 0.9〜8.0kw 期間消費電力量2,385kwh=¥52,470
ATP40JPE5WS(08年エディオンモデル?)
冷房 0.9〜4.5kw 暖房 0.9〜7.3kw 期間消費電力量1,781kwh=¥39,182
でしょうかね。
で、シリーズが違うのかなぁと思って調べてみたんだけど
どちらも同じPシリーズみたいだから
50でいいかも。
ダイキンの場合
R・S・P・Nの4つのシリーズがあり
Nシリーズ以外は再熱除湿がついている。
>昨日聞いてきたのが、ダイキン AN22JWSK(¥54,800)
>昨日のお店に再度行き、ダイキン AN22JNSK
同じ22で型番が違うようですがどうなんでしょう?
富士通 AS40SN2E5S・・・これが普通のお店ではどういう型番で売られているモデルなのか
気になる。
ダイキンのPシリーズより上のモデルなのか
下のモデルなのか・・・
それ次第というところかなぁ・・・
書込番号:7850947
1点
>AN50HPPK(07年コジマモデル?)
AN50HPPK =07年ケーズモデル
>ATP40JPE5WS(08年エディオンモデル?)
ATP40JPE5WS =08年エディオンモデル
>どちらも同じPシリーズみたいだから
どちらも同じPシリーズでした。
同じ型でも販売店によってちょっとずつ特徴を付けてるんですね。このところいろいろ回ってはじめて知りました。おかげで同じダイキンのパンフレットが3種類も。。。
>昨日聞いてきたのが、ダイキン AN22JWSK(¥54,800)
>昨日のお店に再度行き、ダイキン AN22JNSK
>同じ22で型番が違うようですがどうなんでしょう?
ごめんなさい。(泣)メモミスです。同じ型番のものです。
この機種はどこでも価格の差はなかったです。(¥49,800〜¥50,000)
>富士通 AS40SN2E5S・・・これが普通のお店ではどういう型番で売られているモデルなのか
>気になる。
再熱除湿は欲しいと思ったので、Sシリーズだと思います。
今年の08年エディオンモデルであることは間違いないのですが。
このお店ではシャープをしつこくすすめられてあまり聞けなかったから。
確か ¥148,000 でポイント値引き ¥14,800 と言われた気がします。
この価格だとJシリーズの可能性はありますか?
ダイキン Pシリーズの 50(07年モデル)と 富士通 Sシリーズの 40 どちらがいいんでしょう?
質問ばかりでごめんなさい。よろしくお願いします。
書込番号:7852013
0点
ダイキンのPシリーズは昨日書いたとおり
P50(冷房 0.9〜5.2kw 暖房 0.9〜8.0kw 期間消費電力量2,385kwh=¥52,470)07年度
P40(冷房 0.9〜4.5kw 暖房 0.9〜7.3kw 期間消費電力量1,781kwh=¥39,182)08年度
FUJITSUのSシリーズだと
40(冷房0.9〜4.8kw 暖房0.9〜8.8kw 期間消費電力量 1,541kwh=¥33,902)
Sに50があると比較しやすいんだけど
残念ながらSに50はなく・・・
Jの場合
40(冷房0.9〜4.5kw 暖房0.9〜7.0kw 期間消費電力量 1,636kwh=¥35,992)
ちなみに
50(冷房0.9〜5.4kw 暖房0.9〜8.6kw 期間消費電力量 2,178kwh=¥47,916)
FUJITSUのJだとすると
Jには再熱除湿はついていないので
ダイキンのPとの比較で言えば期間消費電力量がFUJITSUのほうが安いというメリットと、
再熱除湿の優先度でダイキン、という選択かなぁ・・・ということになろうかと思います。
FUJITSUのSだとすると
Sには再熱除湿がついていて
なおかつお掃除機能もついていて
消費電力量も安いので買いだと思う。
ただ、FUJITSUのカタログスペックは
どのシリーズにおいても
他社より高出力省電力になっていて
すごいじゃんと単純に思っていたんだけど
最近は、本当にこの数字は正しいのだろうかと思うようにもなってきた。
こんなに差が出るものなのだろうか・・・と。
ヤクルトさんは冷房を重視してリビング+和室用に40でも大丈夫と提案していますが
(使用するのが夜というのもあるようだし)
暖房はどの程度考えますか?
40を購入して能力不足と感じれば22を追加すればいい、ということで
これは私も賛成ですが
リビングよりも和室にいることがメインなんですよね?
だとすると
寝室 ダイキンのNの22
和室 ダイキンのPの22
リビング FUJITSUのSの40かなぁ・・・
ただ今回リビングにSを入れてしまって
それで十分だと思えば
和室のエアコンは不要になるわけだから
和室のエアコンは後回し、でもいいのかもしれません。
FUJITSUのZは無理ですよね?
Z40(冷房0.6〜5.5kw 暖房0.6〜11.7kw 期間消費電力量1,314kwh=¥28,908)
Z50(冷房0.9〜5.9kw 暖房0.9〜11.7kw 期間消費電力量1,822kwh=¥40,084)
Zになると予算も上がるというのもあるけど
横幅が890mmあるので、その辺の問題もある。
リビングでの使用頻度が少ない状況では
Zみたいな最上級モデルを購入しても
省エネの差額と、購入金額との差で単純比較した場合
元を取るまでにはいたらないと思う。
使用頻度が多ければ
購入金額が高くても
電気代で元をとるという考えも成り立つんですけどね。
まぁ、Zまでは必要ないかなぁ。
悩むところですよね。
てか、ますます悩ませちゃいましたね。
一応カタログスペックから、自分にどこまで必要なのか
どこを優先して取り付けるべきなのか
その辺のところをよく検討してみてください。
もともとは、寝室用に1台、ということで検討されていたわけですから。
書込番号:7852154
1点
皆さん本当にありがとうございます。
悩みは深まるばかり。。。
昨日帰宅した時点では、ダイキン2台でほぼ決めようと思っていたのですが、
このように数字で考えるとダイキンPシリーズの50にあまり魅力がないような。。。
ダイキン Pシリーズ
P50(冷房 0.9〜5.2kw 暖房 0.9〜8.0kw 期間消費電力量2,385kwh=¥52,470)07年度
FUJITSU Sシリーズ
S40(冷房0.9〜4.8kw 暖房0.9〜8.8kw 期間消費電力量 1,541kwh=¥33,902)
ダイキンでも Sシリーズにすれば
S40(冷房 0.6〜5.3kw 暖房 0.6〜9.2kw )
ということがわかりました。
>Sには再熱除湿がついていて
>なおかつお掃除機能もついていて
>消費電力量も安いので買いだと思う。
それがあって悩んだのですが、ダイキンがいいと思ったのは
@日本製
A室外機が静からしい
当方マンションの6階なんですが、風がきつく感じます。なので壊れにくいのがいいなぁと。
>最近は、本当にこの数字は正しいのだろうかと思うようにもなってきた。
>こんなに差が出るものなのだろうか・・・と。
ちょっとびっくりです!
>暖房はどの程度考えますか?
暖房はセラミックヒーター、コタツ、電気カーペット、石油ファンヒーターと一応あるので、
どうしてもの時はそれらで補えるかと思っています。
暑いのだけはエアコンでしか対処できない・・・そういえば扇風機もどきが1台あったかな。
でもやっぱり冷房メインになりそうです。
>リビングよりも和室にいることがメインなんですよね?
そうなんです。今もPCをコタツにおいて回りはカタログだらけの状態、
せっかく立派な書斎もあるのに寒いし、書斎で食事はしたくないので和室にいてしまう!
コタツなら眠くなったらそのまま横になれるし。
トイレ以外には動かないというずぼらぶりを想像してください。(笑)
>寝室 ダイキンのNの22
>和室 ダイキンのPの22
>リビング FUJITSUのSの40
これは私も大賛成!ただ耐久性やサポートの面ではどうなんでしょう?
電気屋さんではしきりにダイキンが良いといっていましたが。
ここでいろいろ教えていただいたおかげで、いろいろな可能性を考えさせていただきました。
本当に感謝しています。周りにあまり相談できる人がいないから余計にうれしい!
正直2台で20万は限界(コンセントや配線変更と化粧カバー追加するとプラス2万くらいかかりそうだし)なんです。
冷房重視ならダイキンのほうがいいですか?(日本製だし、静かだし)
ダイキンでもSシリーズの40が安ければ、Pシリーズの50よりいいですよね?
再度アドバイスいただけるとうれしいです。
どちらもランドリー機能があるのは助かります。
我が家のリビングは洗濯干し場!としてしか使われてなかったりする。。。
書込番号:7852339
1点
>富士通 AS40SN2E5S・・・これが普通のお店ではどういう型番で売られているモデルなのか
気になる。
これはノクリアSシリーズではありませんよ。Neシリーズという別シリーズです。
エディオン向けノクリアSシリーズの型番は、AS-408S2E5となります。
AS40SN2E5Sという機種の同等機種はエディオン以外のお店では売られていません。
スペック的は、冷暖房能力・省エネはノクリアSのAS-408S2E5とほぼ同じです。
室内機には、自動フィルター掃除は付いてませんが、再熱除湿は付いています。
>最近は、本当にこの数字は正しいのだろうかと思うようにもなってきた。
>こんなに差が出るものなのだろうか・・・と。
日本冷凍空調工業会会員ですから、試験センターで性能検定を受けており、
またJETの認証もパスしてますから、第三者による性能品質検定をパスしてますよ。
カロリーメーターや恒温恒湿室で、JIS条件に基づいた測定をすれば、
カタログスペックがJIS許容誤差以内でちゃんと出ますね。
http://www.jraia.or.jp/frameset_test.html
http://www.jet.or.jp/
書込番号:7852764
0点
またまた新情報!
>これはノクリアSシリーズではありませんよ。Neシリーズという別シリーズです。
>エディオン向けノクリアSシリーズの型番は、AS-408S2E5となります。
>AS40SN2E5Sという機種の同等機種はエディオン以外のお店では売られていません。
えっと、石丸電気で見てきたのですが、カタログもらってきませんでした!
(このときはこんなにいろいろあるの知らなくて、1冊あればどれも同じだろうと思ってました。)
>スペック的は、冷暖房能力・省エネはノクリアSのAS-408S2E5とほぼ同じです。
>室内機には、自動フィルター掃除は付いてませんが、再熱除湿は付いています。
再熱除湿がついているのなら、自動フィルター掃除はなくてもかまわないんですけど、それ以外の違いを教えていただけませんか?
書込番号:7852818
0点
上でE40Tを奨めたのは、使用頻度の関係で5畳寝室用の機種を考えていたので
予算的に負担の掛らないよう、兼価で高能力の機種と言うことでE40Tをあげた経緯があります。
予算的に許すならもっと能力に余裕の有る機種にするに越したことはありません。
行った店でそれぞれ専売モデルを進められたようですが、
これは他店舗で価格比較(競合)しにくいように量販店が自社向けにメーカーに作らせているものなので
同じランクの製品を検討すると優先的に奨めてきます。
能力の優劣で奨めているのかは疑問です。
>ダイキンと三菱、ナショナルの07年モデルがあってこれなら値引きできるといわれました。
残っているならリビング用はこの線で考えるのがいいと思いますよ。
自分の地域の店でも、松下三菱東芝富士通が配送センターの倉庫に残っていて
40クラス最上位機種で13万台、一つ下のクラス(富士通F40S2など)で11万台(取り付け込み)で
希望者に紹介してますね。
とくに08で大きくモデルチェンジした松下東芝の最上位と在庫の多い富士通のFクラスが値引きの上乗せ余地が高そうでしたね。
例えば、
AS-E40T(08年モデル)
冷房 0.9〜4.4kw 暖房 0.9〜6.9kw 期間消費電力量1,705kwh=¥37,500
AS-F40S2(07年モデル)
冷房 0.9〜5.1kw 暖房 0.9〜8.6kw 期間消費電力量1,541kwh=¥33,900
最大能力で冷房で5kw、暖房で8kwを越えていれば
リビング+和室の冷房はもちろん暖房も可能です。
今までみたいに和室に籠る事もないでしょう。
E40Tが8万円台後半の売値だったので、あやぷぅさんの使い方で年間電気代の差からすると購入価格の差額の元が取れるかは怪しいですが、再熱除湿や出力の余力で快適性は増すのは確か。
書込番号:7853246
0点
>冷房重視ならダイキンのほうがいいですか?(日本製だし、静かだし)
ダイキンが静かさで定評があるのは室外機のことですが、
他社に比べ同じクラスでも重い傾向があり振動音が少ないのが要因。
振動音が出やすい大型クラスには下位機種でも上級機と同じコンプレッサーを採用しているのもあるでしょうし。
あとはコンプレッサーの種類によって音質が違うのでそれも有るでしょうね。
運転音の値自体は他社と大きな差はないです。
>ダイキンでもSシリーズの40が安ければ、Pシリーズの50よりいいですよね?
予算が許せばそれがいいです。
ただ、08モデルのSシリーズは効率を上げるため、
本体幅が890mmの寸法フリーに大型化してるので
左右の余裕も含め設置は大丈夫ですか。
誤解してる人が意外と多いようなので念のため書きますが、
40と50など違うクラスの期間消費電力量(電気代)を比較しても
算出根拠が違うので意味が無いのを理解してください。
逆に同じグレードの製品の場合、40と50はたいがい同じ機械を使っているので
同じ条件(同じ広さの部屋)で使うなら電気代も大差ないということ。
書込番号:7853285
0点
石丸電気は
エディオングループです。
で、同じようなスペックです、と書き込みはあるんだけど
こだともさん、そのスペックわかりませんか?
わかるんだったら書き込みお願いしたんだけど・・・
リビングに40をつけちゃえば
和室にいることが少なくなる可能性はないですか?
もしその可能性があるなら
リビングにつけちゃう、という手もありそうですね。
ダイキンのS、08年モデルは寸法フリーサイズになりましたか・・・
上位機種で寸法規定サイズだったのがダイキンのSだったのに
三菱や日立が上位機種でも寸法フリーサイズから規定サイズに変更しているのと
逆のパターンですね。
もちろん、寸法規定サイズよりは寸法フリーサイズのほうが
省エネ面では有利なので、お勧めはしたいところです。
>ダイキンと三菱、ナショナルの07年モデルがあってこれなら値引きできるといわれました。
これらの機種が何だったのか、覚えていたら機種名と、金額、書き込んでみてください。
07年のダイキンSがあるんだったら
それはそれでお勧めですから。
書込番号:7855340
1点
今日には決めてくるといっておきながら、まだ悩んでます。
本当に優柔不断で・・・お世話かけます。
今日も何店か回ってきました。
富士通 AS-F40S2(07年モデル)が ¥118,000 でありました。
Zはちょっと確認しそびれてしまいました。
ダイキン ATS40HPE4 (07年エディオンモデル)が ¥126,000 でありました。
富士通もかなりこころ惹かれてるのですが、完全中国製で1年倉庫に眠ってたものだから、
品物的にはダイキンのほうが安心ですよ。と言われまた不安になってます。
ダイキンに決めるとしても、
昨日の ダイキン AN50HPPK-Wが ¥125,000 なので
今日見つけた ダイキン ATS40HPE4 (07年エディオンモデル)と
¥1,000違い、しかも今日はそれだけの値段で聞いたので2台(寝室用)購入すれば、
もうちょっと下がりそうな気がしています。
本当に、本当にどうしたらいいんでしょう?
富士通にしても、ダイキンにしても在庫少ないそうなので、今度買いに行ったときに
買えた機種ということになりそうです。
しつこいようですが、ここで再度参考になるような意見聞かしていただけると、
助かります。よろしくお願いします。
書込番号:7855464
0点
みなみだよさん、お世話になります。
今日の結果を書き込んでいるときに、返信いただいたようで。。。
ありがとうございます。
>リビングに40をつけちゃえば
>和室にいることが少なくなる可能性はないですか?
多分リビングでごろごろしてそう・・・
>もしその可能性があるなら
>リビングにつけちゃう、という手もありそうですね。
今はその方向で考えています。むしろ和室には着けたくなくなってきました。
取り付け位置から室外機まで1部屋越さないとならないので、要注意みたいです。
>ダイキンと三菱、ナショナルの07年モデルがあってこれなら値引きできるといわれました。
ダイキンは Pシリーズ AN50HPPK-Wが ¥125,000
三菱は再熱除湿がついていないグレードだったので、金額メモらず不明。
ナショナルは薦められなかったのでやはりメモしていませんでした。
ごめんなさい(泣)
>07年のダイキンSがあるんだったら
>それはそれでお勧めですから。
ありました。
ダイキン ATS40HPE4 (07年エディオンモデル)が ¥126,000
でも普通?のSよりついてる機能が少ないみたいですが。
どうしても欲しい機能ではないので、この際無視しようと思います。
バルコニー側の壁につけるので、サイズに関しては問題ないです。
寝室は本体も室外機も枕元の位置になるし、ドアを開けるのが大変なほど風のきついところ
なので、ダイキンに決めるつもりです。
質問の「寝室用エアコン」はすっきり決められて良かったです。
が、当初予定していなかったのですがどうしてもLDKにも着けたくなりました。
もう少し、エアコン選びのお手伝いお願いします。
書込番号:7855725
0点
>それ以外の違いを教えていただけませんか?
スペックは以下の通りですが、Neシリーズは、プロパー昨年モデルのFシリーズと同等のようです。
Fシリーズと違う点は、オゾン脱臭とオゾン内部クリーンが付いてないことと、室外機が防錆使用になっていることでしょうか。
ノクリアSシリーズとの違いは、昨年モデルのFシリーズと比較してみてください。↓
一番の違いは、室内機の大きさでしょうね。
ノクリアS
http://www.fujitsu-general.com/jp/products/aircon/2008/nocria_s/index.html
Fシリーズ
http://www.fujitsu-general.com/jp/products/aircon/2007/f_series/index.html
>で、同じようなスペックです、と書き込みはあるんだけど
>こだともさん、そのスペックわかりませんか
去年のFシリーズ40と同じようです。
Neシリーズ AS-408N2E5 APF5.2 期間消費電力量1541kWh
冷房能力4.0kW(0.6〜5.1) 消費電力970W(90〜1800)
暖房能力5.0kW(0.6〜8.6) 消費電力1080W(85〜2770)
ノクリアSeシリーズ AS-408S2E5(プロパーAS-S40T2) APF5.2 期間消費電力量1541kWh
冷房能力4.0kW(0.9〜4.8) 消費電力1035W(125〜1500)
暖房能力5.0kW(0.9〜8.8) 消費電力1135W(100〜2850)
>1年倉庫に眠ってたものだから、
本当にそうなんですか?
エアコンというものは、発売開始前の約1ヶ月前から、何回にも分けて、
次の新モデルが出るまで、約1年間掛けて何万台も製造されるものですよ。
夏のシーズンだけに合わせて製造しているものではないので、1年間眠っているものとは言い切れません。
実際にFシリーズは今年の1月まで製造してたようですし。
書込番号:7855908
0点
横からすみません。
寝室のエアコンの件ですが。
あくまでも個人的な意見です。
夜、寝ている間、つけっぱなしにするのでしょうか?
それとも、2〜3時間の切りタイマーで、寝るのでしょうか?
それによって選択する機種が大きく変わると思います。
以前、マンションに住んでいたときは、今、あやぷぅさんが検討しているのとは、まったく逆で、私は、夜、暑くて起きるのがいやで、当時(約4年前)、寝室は、東芝の最上機種の2.2Kを\130,000位で、入れました。
つけっぱなしで寝ても、寒くならずに、とても快適でした。
除湿運転時に温度設定できる機種が、他には、あまり無かったと記憶しています。
リビングは、14畳+キッチンに無理やり、2.8Kの最下位機種をつけました。
暖房は最初から当てにしていませんでしたが、他の暖房器具との併用で、使っていました。
冷房は、真夏の一番暑い昼間は、さすがにききが悪く、扇風機2台との併用でしたが、夜などは十分でした。
起きているリビングでは、ちょと涼しくなる程度で十分でした。
夜寝るのに、タイマーで止まってしまい、暑くて起きたり、つけっぱなしで寝て寒くて起きるのが、いやな人には、こちらの方がいいと思います。
書込番号:7859435
0点
こだともさん
>夏のシーズンだけに合わせて製造しているものではないので、1年間眠っているものとは言い切れません。
ありがとうございます。うっかり店員さんの言葉を鵜呑みにしてしまいました。
中国である程度まとめて作って、保管しているから安いのだといわれてなんか納得してしまったんです。
K.M.M.623.39さん
>夜、寝ている間、つけっぱなしにするのでしょうか?
>それとも、2〜3時間の切りタイマーで、寝るのでしょうか?
実体験に基づくお話ありがとうございます。
多分付けっ放しで寝ることはないと思います。
もともと寒がりなので寝付いてしまえばその後は気にならないかもしれません。
寝室での睡眠時間は平日だと4から5時間ぐらいなんです。
さすがに土日はもうちょっと長いけど、暑くて起きるというよりトイレに起きることのほうがありそうです。
なので最下位機種でもいいかなぁ。。。
>暖房は最初から当てにしていませんでしたが、他の暖房器具との併用で、使っていました。
>冷房は、真夏の一番暑い昼間は、さすがにききが悪く、扇風機2台との併用でしたが、夜などは十分でした。
住居地は私と同じような気候のところなのでしょうか?
できれば扇風機は使いたくないです。場所とりそうだし。
今日は終わるのが遅くて電気屋さん間に合いませんでした。
明日も遅そうだし、今週末まで買いに行けなそう・・・
欲しい機種が売れてしまわないか、心配です。
といってもまだ機種を決める決心ついていないのだけど。
書込番号:7860359
0点
今日、決めてきました。
結局LDK、寝室どちらもダイキンにしました。
ダイキン AN50HPPK-W と ダイキン AN22JNSK で ¥175,000 です。
他に化粧カバー等で最終的には20万ぐらいにはなりそうですけど。
日曜夜に行ったお店であると言われた、
ATS40HPE4 (07年エディオンモデル)が ¥126,000 は水曜夜にはもうありませんでした。
今週になってからすごく忙しくなってしまい、週末も仕事になりそうなので
会社に近くて昼休みに行けるお店で購入してきました。
こちらで皆さんにいろいろ教えていただき、本当に感謝しています。
親身にアドバイスしていただき、大変うれしかったです。
今度は購入した商品の感想等をお伝えして、エアコンを検討されている方の参考になったらいいなと思っています。
少しは恩返しになるかな。。。
本当にありがとうございました。
書込番号:7872588
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「エアコン・クーラー」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 0 | 2026/04/06 13:43:47 | |
| 6 | 2026/04/04 20:08:57 | |
| 0 | 2026/04/01 21:37:02 | |
| 2 | 2026/04/02 19:26:14 | |
| 1 | 2026/03/30 20:26:34 | |
| 0 | 2026/03/30 5:48:25 | |
| 0 | 2026/03/27 19:25:40 | |
| 0 | 2026/03/27 1:12:34 | |
| 20 | 2026/03/29 22:11:54 | |
| 1 | 2026/03/25 20:44:30 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
-
【その他】Full White Build
-
【欲しいものリスト】pc メイン
-
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
-
【欲しいものリスト】あ
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)