私も40か50で迷いっています。

2007/02/14 11:16(1年以上前)


エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW40TS

スレ主 ABARTH500さん
クチコミ投稿数:3件

新規で購入をかんがえていますが40か50の選択で悩んでます。

部屋はマンション2階南向きのリビングで間取りが

リビング13.3畳 + カウンタ付きキッチン3.3畳
そしてリビング隣の和室6畳を襖を取り外してリビングと1部屋として使用

です。

メーカによっても多少ばらつきがあり40でも大丈夫なのかそれとも50が必要なのか・・・・。
マンションに初めて引っ越すのでこれまでの木造と違い密閉率が高いと聞くので多少小さくても大丈夫なのでしょうか?

もしアドバイスがありましたらお願いします。

書込番号:6000482

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:1491件Goodアンサー獲得:10件

2007/02/14 15:11(1年以上前)

どこの地域に住んでいるかによっても選択は変ってくると思いますが・・・、

東京のような地域を基準に考えれば、
冷房重視なら4KWあれば済むだろうけど、暖房もエアコンだけに頼るなら
5KWでは心もとないので、結果として40クラスでは小さいという事になると思います。
ただ、50クラスになるといきなり効率が落ちてくるので、
暖房は補助器具(ホットカーペット等)を併用する考え方もありかと。

もし名古屋のような夏が異常に熱い地域だと、日の入り具合によっては、
冷房4KWではキツイと感じることもあるばず。
逆に東北や北陸など北国なら暖房能力6KW以上ないと足らないのは明らか。

キッチンの排熱負荷は意外と大きいので、
その面からも50クラスの選択が妥当な線だと思います。

もしくはリビング36や40で補助として和室に22や25を入れる手も考えられます。

書込番号:6001096

ナイスクチコミ!0


スレ主 ABARTH500さん
クチコミ投稿数:3件

2007/02/14 16:52(1年以上前)

ヤクルト飲んでる?さんありがとうございます。

地域として九州です。(雪も年2回程度しか降りません)
なので暖房より冷房を頻繁に使用します。

リビングと和室は常に一部屋として利用しています。
又キッチンの熱がどの程度影響するのかが気になります。

南向きなら40(4Kw)より50(5)Kwが無難で安心できるでしょうか?

ただ金額的に50は40に比べて3万〜4万ほど高いので悩みますね。

効率が50では落ちるということでしたが40より50が電気代が高いのでしょうか?

書込番号:6001344

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1491件Goodアンサー獲得:10件

2007/02/15 02:14(1年以上前)

夏は太陽の角度が高いので窓が南向きなら日はバルコニーの庇で差し込みまない。
むしろ東西に窓があるほうが日が差し込んでくるので大きな能力が必要になります。
特に西窓は負荷が大きい。
ABARTH500さんの広さで西側にも窓があったら、50でも足らない可能性が大です。

エアコンの冷房効率は”冷房COP”で比べられます。
COPは能力(KW)を電力(KW)で割った値。
1KWあたりの能力になります。

28だとCOPは6を、40なら5を越えるものもある。
50なら4を越えれば優秀な部類。

数字上で語れば、例えば冷房5KWが必要なら
50クラス1台より25クラス2台で運転した方がトータルの消費電力が小さいことになります。

もしまだ試していないなら
とりあえずこんなサイト
http://www.eakon.jp/cgi/fuka/fuka3.cgi
で感じをつかんでみるのもよいかと。

書込番号:6003942

ナイスクチコミ!0


スレ主 ABARTH500さん
クチコミ投稿数:3件

2007/02/15 13:31(1年以上前)

ヤクルト飲んでる?さん丁重な返答ありがとうございます。

おっしゃるように考えればたしかに南側は日が差し込まないですね。
東西には窓はありません。

後2台の取り付けが妥当な気がしてきました。

http://www.eakon.jp/cgi/fuka/fuka3.cgi

などを参考にもう一度検討をしてみます。

適切なアドバイスありがとうございました。

またわからない事がありましたらお願いします。

書込番号:6005045

ナイスクチコミ!0


クチコミ一覧を見る


「三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW40TS」の新着クチコミ

価格.com Q&Aを見る

この製品の最安価格を見る

霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW40TS
三菱電機

霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW40TS

最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2005年12月下旬

霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW40TSをお気に入り製品に追加する <30

のユーザーが価格変動や値下がり通知、クチコミ・レビュー通知、購入メモ等を利用中です

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

クチコミ掲示板ランキング

(家電)

ユーザー満足度ランキング