初心者 木造7畳用のエアコン

2015/03/23 23:18(1年以上前)


エアコン・クーラー

スレ主 remonetirさん
クチコミ投稿数:10件

題の通りエアコンを探しています。
自分なりに調べた結果、ダイキンか霧ヶ峰のスタンダードモデルのどちらかにしようと思っているのですが
何畳用にすればいいのか分からなくなってきたので皆さんのお知恵をお貸しください。

木造2階の7畳の部屋です。(6畳の和室を片方の押入れをぶち抜き、もう片方はクローゼットにしました)
リフォームの際、床と廊下側の壁には断熱材を入れてもらいましたが、西側の外と面している壁はスカスカです。
なので遮熱性は高くはないと思われます。
またその西の壁に150×60くらいの窓があります。

盆地寄りの気候で都市部(平野部?)とは大体±2〜3度違います。

このような場合何畳用(何kw)が良いと思われますか。
皆様のご意見お待ちしています。

書込番号:18609459

ナイスクチコミ!0


返信する
wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2015/03/23 23:56(1年以上前)

remonetir さん こんばんは。。

ごめんなさい…都市部の気温より2・3℃違いますとは?
どちらの都市なのですか
こちらで把握しておきたい情報は

まず、東京の気候と比べて、どうかという事ですよ
最低気温とか積雪や降雪情報、一日の気温変動などです
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php?prec_no=&block_no=&year=&month=&day=&view=a2

それと設置部屋の上は屋根でいいのでしょうか
また冷暖房をエアコンで賄うご予定ですか

書込番号:18609599

ナイスクチコミ!1


スレ主 remonetirさん
クチコミ投稿数:10件

2015/03/24 01:20(1年以上前)

分かりづらく情報も足りていないようで申し訳ありません。

関西の所謂盆地住まいなので、神戸大阪に比べると冬は−3度、夏は+3度くらい違うという意味です。

1月の平均気温 最高7.5度 最低-1.2度
2月の平均気温 最高9.0度 最低-1.0度

この冬積もるほどの雪は無かったと思われます

設置部屋の上は屋根です

冷暖房は出来ればエアコンでまかないたいと思っていますが、トータルコストで他器具併用の方が安いのであれば
その方が良いです
都市ガスは通っていません

書込番号:18609820

ナイスクチコミ!1


殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件

2015/03/24 18:39(1年以上前)

暖房も重視されるんでしょうか?
一般的なメーカー推奨立畳数だと冷房だけなら7畳なら2.5キロ機が対象になり暖房も使用されるなら
2.8キロ機という選択肢になりますね。
只、夏場は2階という事なので天井から侵入してくる熱量が多い可能性もあるので2.8キロ機の方が能力
に余裕があり安心かもしれないです。

書込番号:18611698

Goodアンサーナイスクチコミ!0


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2015/03/24 20:39(1年以上前)

remonetir さん こんばんは。。

情報ありがとうございます!
すみません。。私がいけないのですが
もう少し詳細な情報をお聞きすれば良かったですね

真夏の午後の日差しは隣接する建物などで遮られ影響が少ないのか
それとも南からも西側からも強い日差しに曝されるのか?とても重要だったからです

もし、夏の時期、午後の日差しが強い状況であった場合
設置部屋7畳に対して、屋根と西側(開口部)からの輻射熱による熱負荷係数

を掛け合わせてみると、簡易的ではありますが、10.43畳分の冷暖房能力が必要です
(屋根からの輻射熱による負荷だけでも8.96畳分の冷房能力が必要)

その能力を有する一般木造住宅での適用能力は
僅かながら超えてしまうのですが、3.6kwの適用畳数10畳でも
間に合うのではないかと思います

というのも、その上の4.0kw/200V機では、設置部屋の広さ7畳に対して
能力的に大き過ぎて、制御プログラムが上手く働いてくれるのか心配

真冬の暖房まで見据えての事なら、低温暖房能力が僅かでも高い方が望ましい
それ故に、本音は3.6kwの上位機をオススメしたいところです。

書込番号:18612160

Goodアンサーナイスクチコミ!0


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2015/03/25 20:42(1年以上前)

remonetir さん こんばんは。。

ん〜 異なる回答が出て迷われているのでしょうかね?

配線クネクネさん……設置部屋の上は屋根でもありますし
真夏の輻射熱の影響を考えると、設置部屋7畳に対して、木造の適用畳数8畳でもある2.8kwで間に合うでしょうか
その差、僅か1畳分しか余裕が無いのですよ

書込番号:18615428

ナイスクチコミ!0


スレ主 remonetirさん
クチコミ投稿数:10件

2015/03/26 00:10(1年以上前)

配線クネクネさん

お返事遅くなってすみません

どちらかというと暖房重視で考えています。
やはり最低2.8kwは必要ですよね。

ご意見ありがとうございました。
家族と相談しつつ決めようと思います。

書込番号:18616297

ナイスクチコミ!0


スレ主 remonetirさん
クチコミ投稿数:10件

2015/03/26 00:22(1年以上前)

wenge-iroさん

お返事遅くなりすみません。

田舎住まいなので日差しはかなり強いと思います
最近海外から帰って来たので日本の夏というものを忘れかけていて、正直どこまで暑さに耐えられるか自分自身でも
分かりかねているのですが。。。エアコンは贅沢!扇風機で十分と育った影響もありますし。。。

家族と相談して、3.6kwにしようと思います。
拙い質問ながら、丁寧に答えて頂き本当にありがとうございました。

書込番号:18616325

ナイスクチコミ!1


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2015/03/26 01:06(1年以上前)

remonetir さん こんばんは。。

暖房を重視されるのなら、低温暖房能力の高い機種を選んでくださいね
◯畳用というところに必ず記載されています

14年モデルも今なら僅かに在庫も在るでしょうし
上位機も底値に近いでしょう

予算次第にはなりますが、手が届くようなら
そちらをオススメします

書込番号:18616436

ナイスクチコミ!0


クチコミ一覧を見る


「エアコン・クーラー」の新着クチコミ

内容・タイトル 返信数 最終投稿日時
シンプルで安いのが一番! 2 2026/05/09 0:10:44
東京都のエアコン補助金を使うより安上がり 1 2026/05/06 21:54:56
無線LANが内蔵されました 1 2026/05/07 5:28:52
室外機から騒音がします 11 2026/05/08 23:38:26
どちらかの機種で迷っています。 4 2026/05/06 21:06:21
フィルター自動掃除機能について 4 2026/05/08 8:38:41
デンキチにて 0 2026/05/04 12:40:06
ホームセンター 1 2026/05/03 8:32:48
2027問題 0 2026/04/30 2:07:38
エアコン10畳用でオススメは 75 2026/05/08 8:23:22

「エアコン・クーラー」のクチコミを見る(全 92281件)

価格.com Q&Aを見る

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

クチコミ掲示板ランキング

(家電)

ユーザー満足度ランキング