この機種 ヤマダ難波ラビで購入 2月に工事予定ですが ひとつ気になるのが 取り付け時のエアパージについて ポンプでするのかどうか 購入された方で 教えて頂ければ 有り難く 当方の住まいは大阪です 下見にくる予定なのでその時にも聞くつもりですが よろしくお願いします
書込番号:12559042
0点

はい 真空ポンプによる真空引き作業を
行ってもらって下さい、
業者が下見に来た時に 真空引きでお願いしますと
念を押しておきましょ。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/478/Page=1/SortType=ThreadID/
http://engawa.kakaku.com/userbbs/478/Page=2/SortType=ThreadID/#478-20
取りあえず参考まで。
書込番号:12560291
0点

真空ポンプさん 有難うございます 手動式のポンプなど 参考になりました 工事屋さんには 真空ポンプでお願いしますと話すようにします
書込番号:12561034
0点

私としては電動だろうが手動だろうが
真空になりさえすれば、大丈夫だろうとは思っていますが
施工手順としては
電動ポンプでやるように指示があって
電動ポンプでやるように指示があるんだから
電動でやることにこだわる人もいるようです。
工事をする人がこだわるんじゃなくて
消費者のほうがやけにこだわったりもするようで。
真空ポンプさん自身は
この辺に関してはどう考えますか?
書込番号:12564961
0点

みなみだよさん こんばんわ(^^)
はい 私自身 実際に各種ポンプを入手し其々
検証を行いました結果
http://engawa.kakaku.com/userbbs/478/#478-1
ポンプ製造メーカー
エアコン製造メーカー 其々と協議を重ね
メーカーの推奨範囲内で正しく使用する事により
問題ない事を確認しております
ですので 適材適所 施工者が正しく使用する事で
手動 電動 共にすぐれた工法で有ると認識しておりますm(_)m
書込番号:12565102
0点

ですよね。
私が今のところに引っ越ししたのが2,007年。
その時に、エアコン工事をしてもらったのですが
その時には、しゅぽしゅぽってやってました。
訳合って、1か月後に、再工事をやってもらったのですが
その時にもしゅぽしゅぽやってました。
なぜか、回数は違ってましたが。
(なぜ違ったのかについては、今も時には気にはなるんですが。)
電動よりも
ポケロビのほうが早いんですよね?
5分や10分もかけて真空引きをやるとなれば、
工事が立て込んでいるときなんか
その時間がもったいない、となるような・・・
(かたづけとかに使えばいいんでしょうが・・・)
これはまぁ、施工業者の言い分なんだろうと思うし
消費者としては
工事手順書に書いてあることと違うことをされるわけだから不安なのかもしれないんだけど・・・
この辺、どう意思の疎通を図るかという
命題が生じますね。
書込番号:12565274
1点

>(なぜ違ったのかについては、今も時には気にはなるんですが。)
そうですね 新設時でも配管の長さや機械の大きさによって
例えば 30回でOKの場合もあれば60回必要な場合もあります
また みなみだよさん の場合の様に移設?が生じた場合等は
回数が多めになったりと一概に何回必要と言う事は条件によって
異なります、
>電動よりも
ポケロビのほうが早いんですよね?
5分や10分もかけて真空引きをやるとなれば、
工事が立て込んでいるときなんか
その時間がもったいない、となるような・・・
(かたづけとかに使えばいいんでしょうが・・・)
そうですね 概ね簡易真空ポンプと呼ばれる類は
機械の構造上 排気と言う事に関しては電動よりも
排気速度が速いと言えます、
10分が勿体ない 又はその間にチェックや片づけと言う事は
其々の業者の判断と言えるでしょうね、
個人的には 悪戯に消費者の不安を煽る様な言動は慎むべきかと
思っております、
いわいる新冷媒と呼ばれて普及が進みかれこれ10年が起とうとしていますが
年々取扱いも楽に成り製造販売開始当初程 既設配管使用に伴うハードルも下がり
もうそろそろ新冷媒と言うのも如何なものかと思っております、
>この辺、どう意思の疎通を図るかという
命題が生じますね。
たしかにその通りだと思います
私も含め消費者もコストパフォーマンスである程度の判断基準をしっかり
持つべきだと思います
エアコン本体も商品で有る様に 取り付け工事も商品であると言う事だと
思います、
まま 不要なトラブルを未然に防ぐ為にも繁忙期の季節家電購入は・・・
とは言うものの 暑くならなければと言うのが人情ですよね
と こんな処でしょうか >みなみだよさん(^^)
スレ主のモンテプリンスさん
勝手にすみません m(_)m
書込番号:12565593
0点

真空引きの話ですが 奥が深く 勉強になりました
取り付け工事も商品であるは 良い言葉ですね
17年前のエアコンが故障しての購入ですが その時の 取り付け工事は 知り合いの人に頼み(メーカーサービスマン)真空ポンプは使用せず 気にもしませんでしたが フロンから新冷媒に移行した頃 エアパージは真空ポンプでと聞いた様な気がしたもので、、、
個人的には 冷房/暖房が仕様の働きをすればそれで良いと思っています
工事の下見 工事完了後にも 感じた事があれば再度 掲示板を利用させて貰います
貴重な御意見 有難うございました
書込番号:12566808
0点

>冷房/暖房が仕様の働きをすればそれで良いと思っています。
一部の消費者や販売店の人の中に、真空ポンプは環境保護のために使っているという理解の方がいますが、注意が必要です。真空ポンプは環境保護の為というよりは「冷房/暖房が仕様の働きをする」為に必要なことです。真空ポンプで完全に高真空にしないと冷媒に不純物が混ざり「冷房/暖房が仕様の働き」をしなくなってしまいます。
真空引きを配管内の水分を除去するために行うという理解のプロの方も多いですが、それも間違えではないですが、水分だけでなくあらゆる不純物を除去する必要があります。「エアーパージ」という言葉は「空気という不純分子を除去する」という意味の言葉です。
書込番号:12568654
0点

真空引きに付いてですが、
当方昨日東芝のエアコン 221URを取り付け工事してもらいました。
購入店は、ケーズ電気 取手パワフル館です。
真空引きの際、メーター付きの器具にドリル見たいな機具で真空引きしてました。
メーターが0になってから体感時間で3分〜5分程度抜き続けてましたが正しいやり方ですか?
茨城県県南で、
17時〜22時頃までの消費電力は 125w〜130w程度の室温21.5度、
朝5時30分からの運転開始で10分程度の時間800wその後 220w〜350w程度で室温18.2度です。
計測はタップ付きデジタル消費電力メーターです。
書込番号:12570996
0点

> 真空引きの際、メーター付きの器具にドリル見たいな機具で真空引きしてました。
メーターが0になってから体感時間で3分〜5分程度抜き続けてましたが正しいやり方ですか?
http://store.shopping.yahoo.co.jp/kougu/ea112c.html
おそらく ポケロビでしょう 特に問題無いと思います
>17時〜22時頃までの消費電力は 125w〜130w程度の室温21.5度、
朝5時30分からの運転開始で10分程度の時間800wその後 220w〜350w程度で室温18.2度です。
計測はタップ付きデジタル消費電力メーターです。
インバーターも正しく機能している様子ですね
体感的に冷えない 温もらない等無ければ 気にする必要は無いかと、
書込番号:12573599
0点

真空ポンプさん お返事ありがとうございます。
>おそらく ポケロビでしょう 特に問題無いと思います
はい、形状同じでした 少し大きいかな?程度で
コレに針メーター等接続した物を使用してました。
暖房は 冷える時でも自動運転+2に設定で部屋気温24度(消費電力 225w〜230w)と十分暖かいです
音も家のサーバーパソコンやUPSより静かです
書込番号:12575373
0点

ドリルで回してたというのはおそらくポケロビです。本来の電動真空ポンプよりも作業は簡単ですが真空度は多少下がってしまいます。
>転開始で10分程度の時間800wその後 220w〜350w程度で室温18.2度です。
これがちょっと問題になる可能性がありました。本来だと、暖房のフル稼働時は2.2kWクラスでも1000W以上は使ってると思います。それが800Wしか使っていないというのはやや弱くなっている可能性もあります。その後の220W〜350Wという値は定状運転の消費電力としては妥当ですが、18.2℃というのは少し寒くないですか。希望温度よりも高めに設定しなくてはいけないというのも真空引きが弱かった影響が出ている可能性があります。(Panasonic以外の)メーカーでは電動真空ポンプによる真空引きを想定して機器を設計しています。現場の工夫と称して色んな方法で真空引きをする業者がいますが私は賛成できません。
しかし、大騒ぎして室外機交換というのも手間ですし、aalis_netさんが「暖房は 冷える時でも自動運転+2に設定で部屋気温24度(消費電力 225w〜230w)と十分暖かいです」と仰っておられるのは妥当だと思います。私も、何台か設置したうちの1台はそういう状態になっていますがaalis_netさんと同じように設定温度を高めにして使うか、コタツなどを併用するなどの工夫をして使っています。あと、次に購入するときは私なら必ず電動真空ポンプを使う設置業者を探します。
関西以南で御利用の方は、暖房が効かなくて切迫した状態になる可能性は関東以北の場合よりも低いので、真空引きの差が明らかに現れることは殆どない可能性もあります。ハンドポンプであってもポケロビであってもそれなりに真空引きをすれば問題を生じない可能性もあります。
書込番号:12578265
0点

>これがちょっと問題になる可能性がありました。本来だと、暖房のフル稼働時は2.2kWクラスでも1000W以上は使ってると思います。それが800Wしか使っていないというのはやや弱くなっている可能性もあります。
って意見ですが、家のエアコン本体には暖房低温電力に950wって書いてあります。
今日は、部屋気温約17度 消費電力 最大時600w 「自動運転+-0」 21度行くまでの時間10分程度で部屋が暖まりました。
部屋暖まった後の安定時、消費電力110w〜120wです。
今回の事を考えると、常に点けだし最大電力行く方が問題ある様に感じます。
今日以外にも、800w行かない日は何度かありました。
後暖房標準電力390wとあります。
能力値は
暖房低温能力3.0kw、暖房標準能力2.2kw、エネルギー消費効率 暖房5.64、暖房運転電流4.59A
とあります。
物は、東芝 221URです。部屋はプレハブタイプ4.5畳です。地域は茨城県南常磐線利根川沿いの住宅地域です。
書込番号:12667172
0点


このスレッドに書き込まれているキーワード
「富士通ゼネラル > Vシリーズ AS-V28W」の新着クチコミ
内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
---|---|---|
![]() ![]() |
13 | 2011/02/17 4:15:48 |
![]() ![]() |
2 | 2011/01/10 17:29:54 |
![]() ![]() |
0 | 2010/12/31 14:48:13 |
![]() ![]() |
0 | 2010/12/11 12:18:43 |
![]() ![]() |
10 | 2010/12/04 22:34:11 |
![]() ![]() |
3 | 2010/11/30 21:53:11 |
![]() ![]() |
0 | 2010/11/22 11:32:00 |
![]() ![]() |
1 | 2011/01/29 20:39:01 |
![]() ![]() |
3 | 2011/06/03 23:06:57 |
![]() ![]() |
2 | 2010/11/01 17:57:26 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
-
【欲しいものリスト】イヤホン
-
【欲しいものリスト】自作PC2025
-
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
-
【欲しいものリスト】NEW PC
価格.comマガジン
注目トピックス

(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)