404か564の200Vのとちらかで迷っています。
今、現状2.8kの10畳のエアコンを13畳のLDKで使ってますが、外気温が低いときはエアコン、暖房は効きません。いくら設定温度を高くしても、風量を最大にしても効きません。夏場の冷房は効きます。
家の構造は、高気密で窓も全てペアガラスのLOW-eガラスです。
このどちらかの機種を導入しても、外気温が低いときはエアコン効かないもんでしょうか?
寒がりなので、暖房が効くのを重視したいのでご教授いただけないでしょうか。
オール電化なので、石油は使うとかは考えてません。
また、日立の日立
また、ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-Z56D2かRAS-Z40D2とも迷ってますので、購入を比較検討された方がいらっしゃったら決め手を教えてください。
書込番号:18345210 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
戸建てか集合住宅かでも変わってきますし、住んでいる地域によっても・・・
このサイトで簡単に評価できます。
http://www.id-c.co.jp/cgi-bin1/fukacheck/ac-doc.html
で、寒がりでしたらここで出てきたクラスより1クラス上の物を買っとけば安心ですね。
スレ主さんの文面より、戸建てのような気がして、28クラスでは全然ダメというのでしたら、56クラスにしておいた方が無難だと感じました。
能力が低いと、スポット的にしか暖かくならず(夏は冷えず)、その割にはエアコンは全開運転で省エネでもなくと、いいこと一つもありません。
余裕があれば、部屋全体が暖かく(夏は涼しく)なりますし、エアコン能力を全開で使わないので、かえって省エネになるということもあるようです。
書込番号:18345255
0点
Paris7000さん
ありがとうございます。教えていただいたサイトで試算させてもらいました。
2.5kwと驚く数字がでました。
これでしたら、現状機のままでも買い替えなくて大丈夫ということでしょうか。
当方は戸建てでございます。
これだと404でも良いと言うことになりまね。
どれが当てはまるのか、分からないところです。
書込番号:18345525 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
hiro6492 さん こんばんは。。
貼付された冷暖房負荷・検索サイトついて
以前、運営会社に問い合わせて見たところ
もう10数年前に策定されたものなので
ズレが生じ、適性能力を選択するには、一般的な解釈でもある
「畳数の目安」を指標にする方が良いとの見解のようです
よって、Low-eガラスまで使用された高気密高断熱の住宅のようですから
「畳数の目安」は、大きい数字を基準に選択されると良いかと思います
現状2.8kwでは、一般的に高気密高断熱の住宅であっても
適用畳数は10畳です。
設置部屋が13畳であれば能力的に不足気味です
(既に、お気づきのようですから、説明するまでもないようですね)
お住まいの地域の気候や天井高、換気システムでは第一種or第三種
吹き抜けの有無などの状況が判らないので何とも言えませんが
現時点では最低でも4.0kwの能力は必要です
差し支えなければ、上記の状況を教えて頂ければと思っています
>このどちらかの機種を導入しても、
>外気温が低いときはエアコン効かないもんでしょうか?
パナXなら札幌であっても大丈夫なくらいですから
しっかりと効きますよ
現状のエアコンでは能力不足である事と
おそらく低温時において能力の低下が顕著なのかも知れません
これを解決するには、適用畳数に該当した能力であること
それと低温暖房能力でより高いものを指標に選択すると良いです
ただ、個人的にはスペックで良いから快適な暖房が
約束されるとは思ってはおりません…機種によるかと
パナXも日立Zの前身Sも使用していますが
暖房の快適性ではパナXの方が断然上です
パナXなら梅雨の時期でも寒く感じさせない再熱除湿による清々しさを実感出来ますし
蒸暑い夏の時期、適温の維持はもちろんの事、快適な湿度50%台を維持
そして真冬の暖房では、低温になるとサーモオフにもならず断続運転と
オールシーズン・バランスのとれた秀逸なモデルです
あとは、ご自身の判断に委ねる他にありませんが
日立は選択肢から外された方が良いですよ(今の時期の暖房では間欠運転は必至)
あと、ご自身は寒がりとの事
ご存知のようにエアコンの暖房では
石油ファンヒーターなどのような肌に刺激のある暖かさは得られませんから
もし、燃焼系の暖房器具でしか感受出来ないのであれば少し厳しいかも
まあ、外出先で喫茶店などに入られ
防寒着を脱いでも大丈夫なら
ご家庭でも問題はないと思います…
(公共施設など今や節電傾向であるため、室温も控え目ではありますが)
最後に気になる点として
加湿器とサーキュレーターは併用されているでしょうか
エアコンの暖房では乾燥しがちですから
幾ら室温を上げても体感的に暖かくは過ごせません
そこで加湿器で適湿の50%台まで上げる事で
体感温度は上がり快適に過ごせます
また、暖められた空気は天井付近に滞りがちですから
サーキュレーターで空気を循環させると足下まで暖かくなります
よって、エアコンの暖房をお考えならエアコン本体だけでなく
3点1セットでお考えくださいね(既に併用されているのなら…すみません。。)
書込番号:18346475
0点
wenge-iroさん
ありがとうございます。
ものすごい分かりやすい的確なアドバイス感謝いたします。
当方は、平家で換気システムは第三で、天井高は2.7mあります。吹き抜けはありません。
13畳の部屋には、シャーププラズマクラスター空気清浄機、加湿付き、サーキュレーターも導入済みでございます。やはりエアコンの能力不足を痛感しました。
あと、日立には間欠運転機能はないのでしょうか?
外出先の喫茶店では上着を脱ぐだけで寒さは耐えれます。
以上踏まえ再度ご教授いただけないでしょうか。
書込番号:18347497 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
スレ主さん、
私が紹介したリンク、もう古いんですね。
このサイト自体、古いですもんね。
自分もこれでやってみると、
あなたのお部屋の冷房負荷の目安は、
3.56kwです。
「冷房を使用する際」
あなたのお部屋に最適と思われるエアコンの容量は…
3.6kwです。
次にあなたのお部屋の暖房負荷の目安は、
3.625kwです。
「暖房を使用する際」
あなたのお部屋に最適と思われるエアコンの容量は…
2.5kwです。
とでます。
実際に4kwの機種を付けていて、冷暖房とも十分な能力を発揮してくれてます。
この機種の前は、2.8kwでしたので、若干能力不足が否めませんでした。先に記載したように、どうしてもスポット的に暖かく(冷たく)しかならず、冬は床暖を併用していました。今は、帰宅後エアコンで一気に部屋を暖め、その後はエアコンはoffし床暖のみで部屋の暖かさを維持しているという運用しています。
このサイトはあくまで参考値程度にし、今お使いの2.8kwで不十分とお感じなら、やはり5.6kwクラスにする方が良いと思います。
書込番号:18347894
0点
hiro6492 さん こんばんは。。
情報ありがとうございます!
エアコンの暖房でも大丈夫そうですね
始めに、能力選定について…
お住まいの地域の気候が不明なので
その点、考慮出来ませんが
取り敢えず、設置部屋13畳、天井高は2.7m、
第三種/換気システム、設置部屋の上は屋根である事を条件に
簡易的ではありますが冷暖房負荷を試算してみます
天井高2.7mの熱負荷係数:1.13
屋根からの熱負荷係数:1.28(共に三菱電機の試算値)
13 × (1.13 + 0.28)=18.33畳の冷房能力は必要(必要以上に無理な運転をさせないのなら)
13 × 1.13=14.69畳
高気密高断熱の住宅において、個々の能力での適用畳数を確認してみると
4.0kwでは、冷房時の適用畳数は17畳、暖房で14畳
5.6kwでは、 〃 23畳、 〃 18畳
従って、4.0kwでは冷暖房の適用畳数を上回ってしまい
加えて、第三種換気システムにより、外から真冬は冷気が入り
夏は暖かい外気が流入すると、住空間への負荷が更に大きくなります
よって、5.6kwを選択された方が、無理な稼働をさせない
定格の標準能力を中心に制御してくれるものと思われます
>あと、日立には間欠運転機能はないのでしょうか?
え〜と。これは機能ではなくて仕様です
寧ろ、間欠運転をするから真冬は特に困り者なんですよ〜
何故なら、真冬に頻繁に暖気がストップしてしまう間欠運転と
真逆の断続運転と「どちらがより暖かく過ごせますか」と問われるまでもなく
想像するだけでお判りですよね
よって間欠運転しない方が良いです…低温時では尚更かなと
それから、もし信州や北陸、東北地方以北にお住まいであるのなら
出来れば寒冷地仕様のパナUXを選択された方が良いです
書込番号:18349627
![]()
0点
Paris7000さん
返信ありがとうございます。
やはり能力不足との事は認識できました。
みなさん、ワンランク上機種が良いとのことですので昨日購入しました。底値でしたので安く買えました。
色々とアドバイスありがとうございました。
書込番号:18350753 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
wenge-iroさん
返信ありがとうございます。
詳細な計算もしていただき、非常に分かりやすく、ワンランク上の機種を買う決め手になりました。
当方東北や北陸ではない為、昨日564CXR2を購入しました。新型も発売していたのと、新春大特価の底値購入することが出来ました。
大変御世話になりました。
ありがとうございました。
書込番号:18350759 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
hiro6492 さん こんばんは。。
ご購入おめでとうございます!
一部訂正をさせてください
>何故なら、真冬に頻繁に暖気がストップしてしまう間欠運転と
>真逆の断続運転と「どちらがより暖かく過ごせますか」と問われるまでもなく
>想像するだけでお判りですよね
→何故なら、真冬に頻繁に暖気がストップしてしまう間欠運転と
真逆の " 連続運転 "と「どちらがより暖かく過ごせますか」と問われるまでもなく
想像するだけでお判りですよね
据付け工事は、標準工事でしょうか
その場合、ドレンホースから虫の侵入を防ぐ
防虫ドレンキャップは小さな部材でもオプションになる為
取り付けられない可能性が高いですから
あとでホームセンターなどで購入して必ず取り付けてくださいね
(この時期、暖房は止まらない連続運転になりますから暖かいですよ)
それでは、工事等でまた質問でもあれば、ここには詳しい方々がいらっしゃるので
遠慮なく質問してくださいね
書込番号:18361211
0点
wenge-iroさん
訂正のアドバイス御丁寧に解説ありがとうございます。
防虫キャップですが、埃がたまって詰まって暖房が効かなくなる恐れとかはないでしょうか?
その他、標準工事になりますが、何か気を付けた点はないでしょうか?
書込番号:18361700 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
hiro6492 さん こんばんは。。
>防虫キャップですが、埃がたまって詰まって
>暖房が効かなくなる恐れとかはないでしょうか?
それは大丈夫かと
寧ろ、ドレンホースの先端に防虫キャップを取り付けないままでいると
いざ昆虫が侵入してしまった時、結露水の排水がスムーズに出来ず
滞ってしまう方が心配です
なお、防虫キャップはドレンホースの先端に嵌めるだけですので着脱は容易です
その他、隠蔽配管ではなく外配管での施工の場合
出来る事なら壁面取り出しカバーを用いた
化粧カバー仕上げの方が良いです
(付属の取り出しカバーでは心許ないので)
既に手配済みでしたら、すみません。。
据付け工事に付きましては、室内外機の水平設置
真空引き、排水テスト等しっかり施工して貰ってくださいね
詳しくは、ポンポさんからのアドバイス参考に
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000579122/SortID=18242886/#tab
書込番号:18364376
0点
wenge-iroさん
昨日、取り付け完了しました。
やはり、容量が大きいので暖かいです。
教えていただいた、防虫キャップもホームセンターで購入して取り付けしました。
化粧カバーはサービスで付いていましたので、お金がかからなくてラッキーでした。
真空引き、排水チエックは確認できませんでした。
ガスを注入するメーターが付いた工具は確認できたのですが…
書込番号:18365465 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「パナソニック > CS-404CXR2」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 7 | 2019/08/14 5:47:42 | |
| 6 | 2015/04/01 20:57:26 | |
| 2 | 2015/03/25 21:16:25 | |
| 3 | 2015/03/13 22:43:10 | |
| 2 | 2015/03/08 20:18:07 | |
| 5 | 2015/03/07 3:16:18 | |
| 6 | 2015/03/05 10:49:30 | |
| 9 | 2015/03/01 23:56:21 | |
| 3 | 2015/02/09 0:58:28 | |
| 7 | 2015/01/27 15:17:17 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】パソコン選定
-
【欲しいものリスト】外付けHDD
-
【欲しいものリスト】a
-
【Myコレクション】Windows11対応でCPU換装とディスク増強
-
【Myコレクション】pc
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)