『エアコンのサイズ選び』のクチコミ掲示板

ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 価格推移グラフ

お気に入り製品に登録すると、価格が掲載された時にメールやMyページでお知らせいたします


価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:オープン

畳数目安:おもに18畳用 電源:200V フィルター自動お掃除機能:あり 年間電気代:46872円 CS-564CXR2のスペック・仕様

ネットで買うなら!クレジットカード比較
この製品をキープ

ご利用の前にお読みください

本ページでは掲載するECサイトやメーカー等から購入実績などに基づいて手数料を受領しています。

  • CS-564CXR2の価格比較
  • CS-564CXR2のスペック・仕様
  • CS-564CXR2のレビュー
  • CS-564CXR2のクチコミ
  • CS-564CXR2の画像・動画
  • CS-564CXR2のピックアップリスト
  • CS-564CXR2のオークション

CS-564CXR2パナソニック

最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年11月 1日

  • CS-564CXR2の価格比較
  • CS-564CXR2のスペック・仕様
  • CS-564CXR2のレビュー
  • CS-564CXR2のクチコミ
  • CS-564CXR2の画像・動画
  • CS-564CXR2のピックアップリスト
  • CS-564CXR2のオークション


「CS-564CXR2」のクチコミ掲示板に
CS-564CXR2を新規書き込みCS-564CXR2をヘルプ付 新規書き込み



ナイスクチコミ5

返信17

お気に入りに追加

解決済
標準

初心者 エアコンのサイズ選び

2014/10/13 10:36(1年以上前)


エアコン・クーラー > パナソニック > CS-564CXR2

クチコミ投稿数:9件

こんにちは。投稿初心者ですが宜しくお願いします。
こちらの機種の購入を検討していて、サイズ選びに迷っています。
設置予定のお部屋は、2階リビング・南東向き・18畳LDK・傾斜天井・床暖房あり・窓はペアガラスです。リビング階段やロフトはありません。傾斜天井の為、天井は少し高めになっていて、キッチンとリビングとダイニングが繋がっている形になっています。
具体的な高さなどの情報がなく判断しづらいかと思いますが、この条件で適正なサイズがお分かりの方がいらっしゃいましたらご教授いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。

書込番号:18046193 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:456件Goodアンサー獲得:15件 PHOTOHITO 

2014/10/13 10:52(1年以上前)

建物が木造か、鉄筋コンクリートや鉄骨造かで変わってきますよ
木造ならもう1クラス上の物が良いと思います

書込番号:18046288

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:9件

2014/10/13 10:57(1年以上前)

ご返信ありがとうございます!
大事なことを書き忘れてしまいました。
建物は木造です。
暖房の面では、床暖房があるので564でもいいのかな?と思ってみたり、でも冷房は足りないのかな?と思ってみたりしています。
一つ上がおすすめとのご回答ありがとうございます。

書込番号:18046305 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


Paris7000さん
クチコミ投稿数:9863件Goodアンサー獲得:1254件 CS-564CXR2のオーナーCS-564CXR2の満足度5

2014/10/13 11:03(1年以上前)

やはり木造でしたら、1クラス上が余裕があって良いですね。
お住まいの地域が北の方でしたらなおさらです。
ただ、木造でも最近の建築は断熱材などしっかりしている住居もありますので、このクラスでも行けるとは思いますが、後から容易に交換できるものではないので、安心料という意味では一つ上をお勧めします。

能力がぎりぎりだと、スポット的に暑くなる、寒くなるという感じの暖め方、冷え方になるんですよね〜

書込番号:18046329

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1040件Goodアンサー獲得:130件

2014/10/13 11:47(1年以上前)

http://www.id-c.co.jp/cgi-bin1/fukacheck/ac-doc.html

このサイトで簡単に計算できます。

(この場合吹き抜けあり、高断熱で)

書込番号:18046517

Goodアンサーナイスクチコミ!2


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2014/10/13 13:40(1年以上前)

∞しろくま∞ さん、こんにちは。。

据付け後、効かないって事にならない為にも
もう少し情報を戴けるとありがたいです

まず、木造住宅のようですが
木造住宅でも一般の木造住宅と高気密高断熱の住宅では
適性能力に大きな違いが出てきます

カタログに記載されている○畳〜○畳は
この広さに適応しますよ、というのではなく
小さい数値は一般の木造住宅に該当し
大きな数値が高気密高断熱の住宅に該当します

どちらに該当するか示してい下さいますか
詳細な情報:Q値(断熱性)とかC値(気密性)がお分かりですと尚良いです
ペアガラスにしているくらいですから断熱性は良いのでしょうかね

次に天井高について
ご自身もお分かりだと思いますが、居住空間が広がれば広がる程
負荷が掛かってしまう為、その空間容積に似合った能力選定をする必要があります

そこで傾斜天井の寸法はなんとか分からないものでしょうか
もしかすると小屋裏まで住空間が広がっているとか?

仕様表に示されている各数値はJIS基準に準拠したもので
室内の天井高に限っていうと2.4mを元に試算された数値です

それより天井高であった場合、自ずと能力を引き上げなければならず
何処まで引き上げれば適性能力になるかは空間容積次第になって来ます

最後に、気象条件によっても能力選定には大きな影響が出てくるため
差し支えなければ、お住まいの地域を提示して頂けると幸いです

書込番号:18046982

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:9件

2014/10/13 21:15(1年以上前)

Paris7000さん
ご返信ありがとうございます!
やはり564ですとギリギリになってしまいそうですね。
安心料納得です。たしかになかなか買い換えられるものではないし、一つ上のものだと電気代もどうなのかな?との心配も少しあったのですが、冷暖房が効かないのでは残念ですので一つ上のものがいいのかなと思い始めました。ご意見いただきありがとうございました!

書込番号:18049035 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:9件

2014/10/13 21:17(1年以上前)

アリア社長さん
ご返信ありがとうございます!
サイト拝見致しました。こんなサイトがあるとは知らず、便利でびっくりしました。
他の居室の参考にもさせていただきます。
ご紹介いただきありがとうございました。

書込番号:18049053 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:9件

2014/10/13 21:26(1年以上前)

wenge-iroさん
ご返信ありがとうございます!

資料を探してみたのですが、申し訳ありません、気密断熱性の表示が見つからず分かりませんでした。

そして傾斜天井についてですが、図面を見る限りでは、LDK18畳のうち12畳は天井高さ最高値260.5cm最低値230.5cm(傾斜天井のため斜めになっています)、その他6畳は230.5cm、リビングの上は2階から階段を降ろすタイプのロフトはなく、三階のような形で固定階段ありの8畳の小屋根裏収納があります。
全くの素人なので見間違い等あるかもしれませんが、そういった様なつくりになっていると思います。
住居は東京です。

私自身把握しきれていないことも多く情報が不足してしまっていて申し訳ありません。
突然の質問に色々とご丁寧に考えてくださり有難い限りです。ありがとうございます!


書込番号:18049101 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2014/10/14 19:07(1年以上前)

∞しろくま∞ さん、こんばんは。。

情報ありがとうございます!
すみません。。天井の高さの寸法は理解出来たのですが
小屋裏収納の8畳は、この天井高の他に別途空間の広がりがあって
間仕切りも何もない、リビングなどと同一空間内にあるのですか

その他にも何点か情報戴ければと
・設置部屋の上は屋根ですか?それとも部屋がありますか?
・住宅は築何年でしょうか(断熱性能が気になるため)

・床暖房の敷設面積は何畳ありますか
・この住宅おいて床暖を使用されるのは初めてですか

・暖房は″必ず″床暖とエアコンの併用でお考えですか
・換気システムの有無、有りの場合→第一種or第三種どちらでしょうか

質問ばかりで申し訳ございません
というのも、これらの条件によって能力の選定は左右される事と
5.6kwと6.3kw以上との境目には、再熱除湿機能の有無による
大きな違いがあるためお聞きした次第です

5.6kwの能力で事足りるのであれば再熱除湿機能もあって
その方が良いのですが、現状、能力の選定は微妙と言ったところ

書込番号:18051971

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:9件

2014/10/14 20:14(1年以上前)

wenge-iroさん

こんばんは、ご返信ありがとうございます!
分かりづらい説明で申し訳ありません。
リビングとは全く別の空間に小屋根裏収納がございます。リビングは2階、小屋根裏収納は3階という形で、それぞれ独立した空間です。

設置場所(傾斜天井部分)の上は屋根です。
傾斜天井になっていない部分の上に小屋根裏収納があります。
住居は新築です。
床暖房は、ガス式の5畳程度の物で、使用するのは初めてです。また、必ず床暖房とエアコンの併用という予定ではなくどちらかで足りなければ併用しようかなという予定です。
換気システムは、ご質問の的を得られているか分からないのですが、一応24時間換気というものがついていて、手で押して使う様なもので、長期の外出などの際に使用するものだと説明をうけました。第何種に当たるのかは分からず申し訳ございません。

再熱除湿機能とはどういった機能なのでしょうか?未知なうえ、お時間を割いていただき恐縮です。ありがとうございます。
もしこういった条件でご指導いただけることがございましたら、宜しくお願い申し上げます。

書込番号:18052201 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2014/10/14 23:27(1年以上前)

∞しろくま∞ さん、こんばんは。。

情報ありがとうございます!
状況が良く理解出来ました

まず住宅ですが、新築であれば、ほぼ高気密高断熱の住宅であろうと思われ
それを前提に能力選定において個々の条件を詰めて行きます

空間容積について、提示頂いた天井高の寸法を元に計算したところ
住宅の天井高において規定基準の2.4mでの空間容積とほとんど変わりありませんでしたので
これについて特別負荷要因と考えなくても良さそうです

ただ、暖房時、暖かい空気は上へ上って行く特性が有るので
傾斜天井の高い方へ暖かい空気は溜まりがち
そうならない為にもサーキュレーターを併用される事をお勧めします

次に床暖房についてですが、通常、吹き抜けがある場合は別として
部屋の広さに対して70%ほどの敷設面積があれば床暖のみで暖かく過ごせると言われています

今回、敷設面積は5畳ですので
おそらく床暖単独運転だけでは部屋は十分に暖まらないと思われます

それから居住地域についてですが、東京にお住まいとのこと
それなら仕様表に記されている数値は

東京の気候をモデルケースとして算出された数値ですので
気候を特に考慮する必要もないです

換気システムついて、第一種であれば熱交換器を介すため
真冬、外の冷たい空気はある程度暖めてから
部屋に新鮮な空気が入ってくるため負荷が少なくて済みます

一方、第三種では、真冬、冷たい空気のまま部屋に入ってくる為
負荷は大きくなります

最後に、設置部屋の上は屋根である事から特に真夏の輻射熱による負荷を加味する必要が出てきます
これを計算すると設置部屋18畳×輻射熱による負荷係数:1.28=23.04畳分の冷房能力が必要

以上のように住宅の断熱性能、空間容積、床暖房、居住地域、換気システム
輻射熱と個々の要因を考慮すると
高気密高断熱の住宅において、5.6kwでは暖房時の適用畳数は18畳
冷房時には23畳(上記の計算から冷房時の必要能力23.04畳とほぼ一致します)

よって私は5.6kwでも夏冬共に十分行ける能力であると思います
(余裕を見るのなら6.3kw、その代わり残念な事に再熱除湿は非搭載です)
5.6kwなら再熱除湿機能も搭載されていますし、梅雨時もより快適に過ごせるかと思います

追記
再熱除湿とは、熱交換器内で一旦冷やされた空気を暖める事によって
冷房よりサラッとした心地良い空気を部屋へ届けてくれる機能です

梅雨時の気温はそう高くはないけれども湿度が高くジメッとした時に有効な運転です
体感して頂くと分かりますが、冷房は″ひんやり″として涼しいといった感じ

再熱除湿はジメジメ感がなくサラッとした空気感です…
言葉でお伝えするのは難しいのですが、何となく伝わったでしょうか

書込番号:18053011

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1040件Goodアンサー獲得:130件

2014/10/15 00:21(1年以上前)

新築住宅で、全熱交換器採用と換気のみでは冷暖房負荷の違いが大きすぎるような?

そこはさらっと流せない部分でしょう。

書込番号:18053231

ナイスクチコミ!1


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2014/10/15 00:24(1年以上前)

冬の時期は乾燥しがち、エアコンや床暖だけで幾ら室温を上げても暖かく感じられませんから
体感温度を上げる為に、またインフルエンザの予防の為にも加湿器と併用してくださいね
これでより暖かく過ごせます

加湿器はハイブリット加湿器がいいと思います
サーキュレーターは無印良品がお勧め
序でに温/湿度計も用意されると便利です(安価で比較的高精度なEMPEX SUPER EX)

書込番号:18053246

ナイスクチコミ!1


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2014/10/15 00:37(1年以上前)

冷房は適用畳数以上に効く事と何より6.3kwの再熱除湿の非搭載が大きいと感じましたから
まあ、5.6kwで良しとしました

書込番号:18053293

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:9件

2014/10/15 01:18(1年以上前)

wenge-iroさん

ご返信ありがとうございます!
とても詳しくご説明いただき、計算までしていただき感謝致します。
梅雨の時期も快適に過ごせるのは魅力的ですね。ニュアンスなんとなく伝わりました!梅雨時は湿気が気になるのでさらっとした空気を感じられたら気分転換できそうです。
私の気付かなかった季節感や換気など細かな点までご考慮いただき、勉強にもなりました。
言葉足らずな説明や少ない情報のなかで、あらゆる角度から真剣に親身になって考えてくださり本当にありがとうございました。

書込番号:18053366 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:9件

2014/10/15 01:23(1年以上前)

wenge-iroさん

加湿器とサーキュレーターのおすすめまでいただきありがとうございます!
無印良品の商品好みなので、早速検索してみます。ぜひ検討させてください。
何から何までお世話になりありがとうございました!

書込番号:18053372 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:9件

2014/10/15 01:29(1年以上前)

アリア社長さん

ご返信ありがとうございます!
このクラスともう一つ上のクラスをおすすめしてくださった方、両方いらっしゃいましたので迷うところではあるのですが、なかなか買い替え出来ないものでもあるので慎重になってしまいます。このエアコンが快適な空間をサポートしてくれるものになることを願って、皆さんのご意見をもとによく検討させていただきたいと思います。
貴重なご意見をいただきありがとうございました。

書込番号:18053383 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ一覧を見る


「パナソニック > CS-564CXR2」の新着クチコミ

価格.com Q&Aを見る

この製品の最安価格を見る

CS-564CXR2
パナソニック

CS-564CXR2

ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年11月 1日

CS-564CXR2をお気に入り製品に追加する <252

のユーザーが価格変動や値下がり通知、クチコミ・レビュー通知、購入メモ等を利用中です

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

クチコミ掲示板ランキング

(家電)

ユーザー満足度ランキング