最安価格(税込):¥117,700
(前週比:±0
)
発売日:2022年 3月
エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-D22M
昨年設置しました
夜間のみ冷房で使用していますが冷えないというより冷えてもジメッとした感じです。違うメーカーの他の部屋と同じ設定温度にしても蒸しっとしています。
ふと気づいたのが夜間6時間風量を自動にしていますがドレンホースから水が流れていた形跡がありません。
ホースを振ると水滴はでました。
設定温度は自動で27〜28度です。
部屋の湿度計は60%台。
不具合?日立はこんな感じですか?
書込番号:26520639 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
補足です
北向きの内廊下に面する部屋ですのでどちらかというと湿度は高めの環境です
書込番号:26520640 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
コメントしようがないでしょう。
室内機を僅かに左右傾斜もしくは水平になっており左右どちらからドレンホースが接続されているか
文章を読む人にはわからないでしょう。
試しに除湿運転しても水が出ないなら問題ありか。
昨今のエアコンの電子制御は省エネ方向だから。
書込番号:26520810
2点
他の部屋のエアコンの機種は何でしょう。
他の部屋のエアコン 除湿冷房運転とかじゃないですよね?
書込番号:26520833 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>ぴち523さん
こんにちは
はっきりした理由はわかりませんが、取説を見る限り、本機は冷房時に部屋が設定温度になってサーモオフした時に、送風を自動にしていても、送風ファンが停止せず弱風で動き続ける仕様の様です。
こうなると熱交換機についてる除湿水滴がファンで吹かれて湿気が部屋に戻る結果になります。
メーカーによっては風量自動の時にサーモオフで送風停止するものもあり、そういう機種では湿気戻りは最小限です。
冷えてもジメッとする感じ、ドレン水が少ないというのはもしかすると湿気戻りの結果かも知れませんね。
書込番号:26520844 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ぴち523さん
夜間で設定温度27℃は高いですよ?
ほとんど冷房にならないんじゃないでしょうか
書込番号:26520925 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
設定温度に達してるということですね。
他の部屋も別メーカーですが同じ設定温度でも全く冷えとカラッと感が違うので気になりました
書込番号:26520951 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
高いのですね。別メーカーのエアコンが同じ設定温度でももっと冷えてるので気になりました
書込番号:26520952 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>プローヴァさん
設定温度に達してるということですね。
他の部屋も別メーカーですが同じ設定温度でも全く冷えとカラッと感が違うので気になりました
書込番号:26520957 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>レイワンコさん
高いのですね。別メーカーのエアコンが同じ設定温度でももっと冷えてるので気になりました
書込番号:26520958 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
メーカー違えば違いはありますね。
書込番号:26520960 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>ぴち523さん
うちはダイキン&ノクリアですが、弱冷房除湿のノクリアは、やはり設定温度を寒いくらいに低めにしないと除湿はなかなかされません。
特に梅雨時で外気温や室温があまり高くないときに、湿度だけ下げたいような場合はなかなか大変です。
ノクリアの同じ機種を北側の寝室と南側の子供部屋につけていますが、南側の方が室温が上がりやすいせいもあって、湿度も下がりやすいですね。
まあ、エアコンに不具合がない前提で言えば、北側南側だけでなく、冷房や除湿の効きやすい効きにくいは、お住まいの環境によるところが大きいかと。
かたやリビングは、いわゆる再熱除湿のついたダイキンのプレミアム機を設置していますが、こちらは、温度を下げずに湿度だけ下げることも可能ですし、室温25.5度湿度50%台前半をキープできます。
湿度にこだわる場合は、やはりプレミアム機の方が良いかと思います。
参考まで。
書込番号:26520977
3点
>ぴち523さん
我が家には白くま君が3台ありますが、どれも快適で気に入っています。
お住いの地域は分かりませんが、このところの熱帯夜だと、27度設定で十分快適になるはずですが、温熱感覚も人それぞれですのでなんとも言えない面もあります。
ホースを振ったら水滴は出たとのことなので、少なくとも冷房作動はしているはずですね。
そうなると不快の原因は制御の問題と思われるので、とりあえず今夜は26度設定で試されてはいかがですか?
温度センサーの個体差や設置位置の僅かな違いなどで、同じ機種であっても制御温度に多少の差は出るかと思います。
「27度」という絶対値で判断するのではなく、「何度設定が快適だろう?」という相対的な評価で使って見られてはどうかと。
設定温度を色々試しても快適にならない場合は、不具合の可能性もあるので販売店に相談してメーカーの点検を受けられると良いと思います。
書込番号:26521097
4点
>ぴち523さん
設定温度に達した際にファンが止まらない本機の様な機種の場合、湿気戻りは避けられないと思います。湿気戻りが起こると、温度は冷えてるのにジメッとした感じになることがあります。
日立の中でも上位機種は動作が違ってくるのかも知れませんが。
書込番号:26521119 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ぴち523さん
熱は高い方から低い方へ移動します。
仮に夜間の外気温が22℃だとすると室内から屋外に熱は移動します。
エアコンは当然外気温も感知して制御していますし、最近の省エネエアコンは外気温より設定温度が高い場合は出力を制御して運転します。
暑いと感じる場合は設定温度を下げるなり使用者が自分の好みに設定を変える事が大事かなと思います。
メーカーごとに制御の特徴は違いますので、もう買ってしまった物は上手く使うしかないと思います。
文句言って機械が思い通りに動いてくれるならいくらでも文句言えば良いと思いますが、そうはならないので。
書込番号:26521520 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>ぴち523さん
こんにちは
エアコンを点ける前の温度と湿度と
エアコンを点けた後の温度と湿度がわかれば
おおよそどれくらいの水が出るのか計算できますよ。
書込番号:26521887
2点
>mosimosidesuさん
マジですか?
室容積や断熱性能、気密性、日射量、在室人数や入退室回数、作業負荷等のデータは必要ないですか?
書込番号:26521943
2点
>ダンニャバードさん
こんにちは。
室容積は必要でしたね。
申し訳ありませんでした。
ご質問の内容からわかりやすい回答の方が良いかと思いそのように書きました。
気密性、在室人数や入退室回数、作業負荷などもある程度関係ありますがね
換気量はとても大切ですね。
断熱性能と日射量は関係性がわかりませんでした。
あくまで素人の個人的見解ですが
最低限その程度の計算ができない建築会社には家を建ててほしくないですね。
書込番号:26521954
2点
>mosimosidesuさん
断熱性や日射量により、エアコンの稼働率が変わります。
断熱性が低く日射の多い室だと冷房負荷が大きく、必然的に除湿量も多くなるかと。その逆もしかりです。
エアコンの負荷って、同じ帖数であっても室の条件によって倍以上変わると考えられます。
単純に1階と2階(TOP階)で数割は変わるでしょう。
エアコンの質問スレに良く「その広さなら◯帖用でOKです」といった回答がありますが、そんなものは広さ以外の条件によって全く異なると思います。
同じ広さ、同じ階数、同じ日射量であっても、木造かRC造かでも全く条件は異なります。
そしてそれは除湿によって発生する結露水の量にも大きく影響すると思いました。
特に在室条件による変化は大きいです。
人体から発生する水蒸気量は、意外と多いです。そしてそれは安静時と作業時でも大きく異なります。
書込番号:26521973
2点
ドレン量はエアコンを通過する空気の量ですね
部屋の容積は関係ないです
書込番号:26522206 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>レイワンコさん
そんなわけないですね。
仮に1畳の部屋と100畳の部屋で同じか?想像してみましょう。
書込番号:26522211
3点
>ダンニャバードさん
こんばんは。
>断熱性や日射量により、エアコンの稼働率が変わります。
そういえばそうですね。
すっかり頭から消えてました。
上手に使えば除湿の助けになりますね。:)
あと電化製品から出る熱も計算に入れますね。
冷房負荷は暖房負荷に比べて計算が面倒ですね。
書込番号:26522292
1点
この部屋を湿度数パーセントにしたいという計算とは違います
書込番号:26522341 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>mosimosidesuさん
そうですね。
エアコンの能力計算ってキッチリやろうと思うととんでもなく複雑になりそうです。というか現実的には無理?
だからおおよそで決めるんですよね。
経験的には戸建てであれマンションであれ、最上階かそうでないかで2〜5割は変わってくると思います。(屋根断熱や構造による)
>レイワンコさん
強情ですね・・・笑
1帖と100帖を想像してみましたか?
1帖だと何度設定であれ、あっというまに設定温度に達し、サーモオフして除湿もほとんど行われません。
対して100帖だと設定温度に達するのに時間がかかり、その間ガンガン除湿が行われて排水量も大量になります。
ぜんぜん違うでしょう?
ということは、6帖と8帖でも違うし、建物の構造や日射状況等によっても変わると思いませんか?
書込番号:26522353
3点
>ぴち523さん
ドレン管の設置に問題無ければ
排水が詰まっていたりすれば室内側で溢れます
室内に出てこないと言う事はドレンの問題は無いと思います
(隠ぺい配管で外れていたりビスが刺さっていたりとか可能性はゼロではないですが)
いずれにしてもドレン管と除湿機能は別なので使用(設定)の違いも有るのかと思います
除湿機能ありますよね
除湿でも湿度が下がらないのかドレン排水がないのか
は確認しても良いかもしれません
書込番号:26522451
1点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-D22M」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 27 | 2026/07/29 13:47:16 | |
| 20 | 2024/07/09 18:01:45 | |
| 1 | 2023/06/30 12:08:44 | |
| 0 | 2023/05/17 0:26:22 | |
| 0 | 2023/02/12 12:22:46 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)