『中古エアコンとの交換』 の クチコミ掲示板

 >  >  > クチコミ掲示板

『中古エアコンとの交換』 のクチコミ掲示板

RSS


「エアコン・クーラー」のクチコミ掲示板に
エアコン・クーラーを新規書き込みエアコン・クーラーをヘルプ付 新規書き込み



ナイスクチコミ2

返信8

お気に入りに追加

標準

中古エアコンとの交換

2012/05/14 10:22(1年以上前)


エアコン・クーラー

クチコミ投稿数:149件

両親が引越しすることになり
不要になったエアコンをもらえることになりました。
値上げに対抗し節電、新しくなるので経年故障しずらい?
というのが付け替えの目的です。
もらえるエアコンは2005年製の三菱電気3.2kW高級機、シャープ2.2kW普及機の2台です。
ムーブアイとイオンの機能が付いているので良いのかなと思っています。
一方、自宅のエアコンは2001年製の富士通4.0kW(200V)普及機、三菱重工2.5kW普及機
取り付けるのは2001年築マンションです。
部屋1:南側12畳+キッチン+奥の6畳和室
部屋2:北側6畳
奥の6畳和室にはエアコン取り付けの設備(先行配管)あるのですが取り付けていません。
工事は自分でやります、学生時代電気工事店でアルバイトしており
今まで1000台以上エアコン工事経験ありますが
売り場の経験はありませんし製品自体はよく知らないのです。
1、これらを節電の意味から交換する意味はあるでしょうか?
2、2001年製と2005年製で何%ぐらい省エネなんでしょうか?
3、配電盤で200Vから100Vへ組み替えしますが電流が増えて
ブレーカーが落ちやすくなるのでしょうか?
そもそもブレーカーが測っているのはL1、L2の合計電流ですか?
L1、L2の電流バランスが悪いと半分で落ちたりするのですか?

書込番号:14559727

ナイスクチコミ!0


返信する
B Jさん
クチコミ投稿数:288件Goodアンサー獲得:57件

2012/05/14 10:39(1年以上前)

もらえるエアコンは3.2Kw100Vでしょ?
これで12畳+6畳しかもキッチン有り、は無理でしょう、古い新しい関係なく。
富士通4.0kW(200V)より電気代は高くなる上、冷えが悪い、暖まらない、と予想します。

書込番号:14559763

ナイスクチコミ!1


B Jさん
クチコミ投稿数:288件Goodアンサー獲得:57件

2012/05/14 11:44(1年以上前)

>値上げに対抗し節電、
東電の電気代値上げでしょ?

奥の6畳和室にもらったエアコンを取り付け
今付いてる4kw200V機は極力使わないようにし、奥の6畳和室にみんなでこもる。
これが一番節電です。
だいたい、広い部屋を冷暖房しようとして、節電になるはずが有りません。

書込番号:14559878

ナイスクチコミ!1


殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件

2012/05/14 12:05(1年以上前)

部屋1の仕様変更はいかがですか?
6畳和室部分に2.2キロエアコンを設置して12畳に設置されていると
思われる4キロエアコンを三菱3.2キロ機に変更というのが現実的じゃ
ないかと思います。
残りの2.2キロ1台は他の部屋と交換するなり未設置の部屋へ設置という
のがいいんじゃないかと思います。

書込番号:14559918

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件

2012/05/14 19:06(1年以上前)

そういえば3番目の質問ですがバランスが悪すぎるのは良くないというのは
聞いた事がありますが一般家庭だとバランス取りは難しいけどエアコンの
使用で一時的に倍くらいの違いが発生する事あると思うので問題無いんじゃ
ないかと思います。
只、使用電力の計算は合算式だから単3契約なら100Vだけ使用している
ならL1+L2=契約電力というのが普通ですけど200Vも使用している
場合は計算方法が変わりますね。

書込番号:14560885

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:149件

2012/05/15 10:57(1年以上前)

帰って品物の型番をメモしました。
一部間違っていました3.2kW→3.6kWでした。
今付いている機種
2001年富士通AS400PH2(200V/配管2分4分)
2001年三菱重工SRK25BP
貰ってきた機種
2005年MSZ-CS367KR
2004年AY-R226SB
以下調べた期間消費電力、
現状から大体40%OFFぐらいになるようです。
富士通の4.0kWタイプは同じ機種のデータが
見つからないので他機種で比較になります。
冷房 暖房
冷房能力 消費電力 暖房能力 消費電力 期間消費電力量 製造年
SRK25BP 2.5kW 990W 3.0kW 1,170W 1,616kWh 1999年
AY-R22SBC 2.2kW 440W 2.5kW 450W 906kWh 2004年
AS40ERR2W 4.0kW 1580W 6.0kW 2150W 2658kWh 2001年
AS400PH2 4.0kW 2001年
MSZ-CS36R 3.6kW 1070W 4.0kW 1030W 1585kWh 2005年

書込番号:14563419

ナイスクチコミ!0


B Jさん
クチコミ投稿数:288件Goodアンサー獲得:57件

2012/05/15 14:53(1年以上前)

ビーバー2000年SRK25BPとシャープ2004年AY-R226SBではシャープR226SBの方が断然お得ですね
確かに年間電気代で4割位違いますね、金額にして1万円位かな。

富士通2001年AS400PH2と三菱2005年MSZ-CS367KRとでは
どちらもその部屋を冷暖房できる能力があるとして、
3割ほど三菱MSZ-CS36Rの方が安く使えそうですね、ただ冷房は大差無さそうですが
暖房の能力が三菱の方が低いです、実際使用する部屋も適応面積より広いので
同じか、かえって高く付くかもしれませんよ。
なので、配線クネクネさんも書かれておられるように
三菱とシャープ、もらう2台を
部屋1:南側12畳+キッチン+奥の6畳和室に取付がいいでしょうね
3.6kW1台で不足を感じたら2台稼働させれば能力不足からくる浪費を防げます。

今お使いのビーバーSRK25BPは新品に買い換えがお勧めです
使用頻度によりますが、最新機と比較したら3〜4年分の電気代で買えてしまいますよ。

調べてみて思ったのですが
2005年モデルとはいえ、もうすぐ10年、移設してもどれだけ使えるか
先が知れてる気がします。
それと
MSZ-CS36RとAY-R226SBそれぞれと最新の機種との電気代比較では
年間8000円と5000円程の差が有ります数年使えば移設費と電気代で最新機種が買えてしまいます
故障してから慌てて買いに走るより、今からゆっくり吟味して
安い時期を狙い、気に入った機種を買われた方が、長い目で見て
省エネも満足度も高いように思えます。
私なら移設費用を払ってまで付け替えるメリットは薄いと判断しますがねえ。

書込番号:14564049

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:149件

2012/05/15 16:45(1年以上前)

移設にに関しては20年も昔のことですが電気工事店でバイトしていたので
パイプカッター、フレアツール等必要な工具は持っているのです。
当時はR22冷媒で基本真空引きもしませんでした。
(当時も工事手引書にはエアパージでは無く
なるべく真空引きと書いてあった気がしますが?)
自分で工事するのでパイプは使いまわします、見た目凸凹しますが。
両端の酸化した部分を切ってフレアを切り直せば使えます。
消耗品の化粧テープ、隙間パテ等の簡単な材料代で工事可能なのです。
今回は室外機2台を天吊に変更しようと思っているので
金具が別途3000円x2ほど掛かりますが腕試し的な感じで楽しみます。
機械も実家からポンプダウンして外しましたのでタダです。
奥の6畳に古いSRK25BPを付け直してもいいのですが隠蔽配管なので
ちょっと面倒ですね、2分と3分のユニオンも買ってこなくてはなりませんし。
あまり使わない部屋なのですがご意見を参考に検討します。
ヤフオクを見ると外し品の結構新しい機械(引越し外し?)が出回っていて
自分で工事出来る人は落札しているみたいですね。

書込番号:14564318

ナイスクチコミ!0


B Jさん
クチコミ投稿数:288件Goodアンサー獲得:57件

2012/05/15 18:09(1年以上前)

そうでした!自分で出来るのでしたね。忘れてました、失礼しました。
実験的に楽しんでやるならいいですね。
ヤフオクでは中古より新品の方が安く出る事も多々ありますよね、私はそれを良く買います。

自分取付け応援します。
私は昔、運送屋なのに大手スーパーの配達でエアコン取付けまでやってました。

書込番号:14564534

ナイスクチコミ!0


クチコミ一覧を見る