『単相100V15A形状のコンセントの接続について』 の クチコミ掲示板

 >  >  > クチコミ掲示板

『単相100V15A形状のコンセントの接続について』 のクチコミ掲示板

RSS


「エアコン・クーラー」のクチコミ掲示板に
エアコン・クーラーを新規書き込みエアコン・クーラーをヘルプ付 新規書き込み



ナイスクチコミ4

返信4

お気に入りに追加

解決済
標準

初心者 単相100V15A形状のコンセントの接続について

2013/07/12 00:11(1年以上前)


エアコン・クーラー

スレ主 NVIDIA厨さん
クチコミ投稿数:52件

コロナのRC-2213購入したのですが、自室にエアコンの配管はあるのですがコンセントがなく(もしかしたら換気扇を取り付けた際に隠れてしまった可能性があるかもしれません)、公営団地に住んでいて換気扇は町が無償で取り付けた物です。

仮に単相100V15Aのコンセントをエアコン専用の差込口ではなく、壁にある標準の差込口に差しても大丈夫でしょうか?

部屋で使っている主な家電は、

・テレビ(REGZA 42C7000 219W)
・ホームシアター(Pioneer HTP-S353 140W)
・パソコン(自作 電源850W)

以上ですがブレーカーが落ちたりする可能性や電流関係で火災などのトラブルの要因になったりする可能性ついては大丈夫でしょうか?

主な家電類はタップを使用して、エアコンは別の差込口に単独で接続しようと考えています。

書込番号:16356565

ナイスクチコミ!2


返信する
クチコミ投稿数:1948件Goodアンサー獲得:181件

2013/07/12 00:58(1年以上前)

大丈夫だとは誰もいえないと思います。私の家でも専用コンセントではなく普通のコンセントからエアコン(RC-2213と冷房能力クラスが同じくらいのもの)の電源を取っているものもありますが、結構コンセントが熱をもったりしてあまりいいことではないなという感じです。できるだけ専用コンセントを用意して使うことをお勧めするとしかいいようがありません。

書込番号:16356687

ナイスクチコミ!1


kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9224件 ☆★☆千葉県☆★☆ 

2013/07/12 01:10(1年以上前)

RC-2213で最大720W食います。
720Wが常時かかっていると電気ケーブルが結構熱を持ちます。

パソコンが850Wと大きく思えますが、中の構成次第ではアイドルで20Wくらいしか負荷がかからない場合もあります。
ハイエンドなパーツのPCでもゲーム時にせいぜい300〜400Wくらいではないでしょうか(SLIなんかだとこの限りではないですが)。

テレビとホームシアターはそのままに近い電気を食うでしょう。

猛暑日にエアコン全開でテレビ付けてホームシアターもオンですと1000Wちょい食いますので、長い時間使うと中の電気ケーブルが熱くなります。
常に電気を食うエアコンの電気は別系統の方が良いかと思います。

書込番号:16356723

ナイスクチコミ!0


nehさん
クチコミ投稿数:5803件Goodアンサー獲得:1306件

2013/07/12 01:54(1年以上前)

>主な家電類はタップを使用して、エアコンは別の差込口に単独で接続しようと考えています。

エアコン用の専用配線を設けず、通常のコンセントを使用するのであれば、
単に別の差し込み口を使うと言う事では無く、屋内配線のブレーカーの所にある分電盤で、
エアコンに使うコンセントの回路がエアコン単独使用になっているかどうかの確認をした方が
良いですよ。
もしもエアコンと同じ回路のコンセントで他の電力の大きな家電を使用した場合、その配線の過熱や
ブレーカーが落ちてしまうと言う事になると思います。
なので、エアコンと同じ回路のコンセントはうっかりと使わない様に対策をしておいた方が良いでしょう。

通常のコンセントを使用する事自体は、1つの分電盤回路での単独使用であれば、問題は無いと思います。
(屋内配線の電線には、20A程度まで許容できるものが使われている様ですから)

書込番号:16356785

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:7937件Goodアンサー獲得:1727件

2013/07/13 22:39(1年以上前)

>仮に単相100V15Aのコンセントをエアコン専用の差込口ではなく、壁にある標準の差込口に差しても大丈夫でしょうか?

条件次第では大丈夫です。

その条件は壁のコンセントはたいてい2つ以上の差込口があると思いますが、エアコンのコンセントを差した場合は
同じ場所の残りのコンセントは使用しないということです。

基本的に通常のコンセントは15A迄となっていますので、他の機器を同じ場所で使わなければ内部の配線の容量をオーバーすることもないという考え方です。
(通常は内部の配線は20Aを想定しているはずですが、念のためですね)

ブレーカーに関しては子ブレーカーは1箇所20A以内なので
同じ子ブレーカーの範囲では消費電力の大きなものは使わないとか、工夫すればいいと思います。

また、エアコンは電源投入時は電気をたくさん使いますが、室温が一定になった後はそんなに電気を消費しないので
最初だけ気を使えばあとは大丈夫だと思います。


書込番号:16362617

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ一覧を見る


「エアコン・クーラー」の新着クチコミ

内容・タイトル 返信数 最終投稿日時
遠方でも大丈夫 0 2026/04/06 13:43:47
リビングは,14畳で全て大丈夫?? 6 2026/04/04 20:08:57
ノクリアアプリ不具合発生! 0 2026/04/01 21:37:02
エオリアXの強み 2 2026/04/02 19:26:14
しろくま君あぷり 1 2026/03/30 20:26:34
RIAIR 除湿が効かず 0 2026/03/30 5:48:25
ベスト電器 0 2026/03/27 19:25:40
期末決算期に購入 0 2026/03/27 1:12:34
6畳の和室で西陽の部屋には何畳用が良い? 20 2026/03/29 22:11:54
入金翌日に届きました 1 2026/03/25 20:44:30

「エアコン・クーラー」のクチコミを見る(全 92049件)

価格.com Q&Aを見る

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

クチコミ掲示板ランキング

(家電)

ユーザー満足度ランキング