低圧発電所を設置1年目の初心者です。
先日の監視システムの発電量グラフを見ていると、午後から44.5kwで頭打ちになっていました。通常ですと低圧なので49.5kw以上がカットされます。
これは、主力制御だからでしょうか、パワコンの安全回路のようなもので抑制されたのでしょうか。あるいは、それ以外の何か理由があるのでしょうか。
パワコンは、ファーウェイのSUN2000-495KTL。
売電先は、中国電力です。
書込番号:24379942 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>価格破格さん
DCパネルは何キロワットですか? 過積載率を知りたい。
パネルレイアウトがあれば見せてください。
パネルメーカーとW数、ストリング図と直列並列構成も教えてください。
南側に電柱はありませんか? この電柱の影が発電を著しく阻害します。
ファーウェイパワコンはファンレスで故障率が低いのですが、熱に弱いです。
すぐに出力ダウンして機器を保護します。
パワコンが南や西の太陽が照る位置にあると抑制されやすいです。
現在10月初旬の気温30℃くらいの時期で温度抑制がかかるとなるとやや問題視ですが、ファンレスは商品の特長なので致し方ありません。
書込番号:24380084
0点

>gyong さん
コメありがとうございます。
それが、、今日、改めて発電量グラフを確認すると、頭打ちの44.5kwの部分が 49.5kwに書き変わってました。「なんじゃこりゃあ!」って感じです。売電金額も49.5kwの計算で修正されてます。
ちなみに、南に影になるものなし。過積載は200%を少し越えているくらいです。
書込番号:24380378 スマートフォンサイトからの書き込み