エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-Z40PS
こんにちは。
先日ほかのサイズのほうでも質問させていただいたものです。
現在量販店のルートと知り合いの業務用ルートで安く買えるほうを
比較しています。
いまのところ業務用で知り合いに2005年モデルでもかなり安く
卸してもらえそうなので、それで検討はしているのですが、
カタログやホームページが一部未完成なためによくわからないことが
あるので教えてください。
2004モデルと比較して新しいものは見た目がかなりすっきりしたみたいです。その分能力の項目が0.3〜と表示されていたものが、ほとんど後継機種のほうは0.7〜に変わっているようです。
スリムになった分、パワーが減ってしまっ他ということだと思いますが、この0.4の差は省エネの面ではけっこう違いが大きいのでしょうか。(一部掲載されていませんがホームページで確認したところ業務用でも家庭用でも同じく0.7〜になっているようです)
ぜんぜんわかっていないのですが300wの違いということなのでしょうか・・・?
単純な比較の計算方法などあれば教えてください。
手元にダイキンのカタログがあるのですがO.9からのものがほとんどだったのでそれに比べれば省エネ率は高いのかなぁとは思うのですが、
一般的に言って0.7というのはどうなのでしょうか。
(その分ムーブアイという床温度センサーが改良されて違う面で省エネ率を押さえているのかもしれません)
新しいモデルについて記載するのであれば違う場所に記載しろという
ご指摘をうけるかもしれませんが、あまり口コミが入っていないため
こちらへ記入させていただきました。よろしくお願いします。
書込番号:3967211
0点
最小時の能力って気になりますよね。
小さくできる方が省エネにつながるんじゃないかと期待しますし。
ただ、三洋の機種が0.1kw〜となっていますけど
必ずしも省エネの面で他社よりいいかというと
そうはなっていないんですよね。
その点は消費電力量で他のメーカーと比較してもらうと分かるんですが。
最小よりも最大でどこまで大きくなるか、そっちの方が重要じゃないかなとも思うんですよね。
あと、電気代を比較しようと思うのでしたら
期間消費電力量で検討してみてください。
1kwhあたり、¥22が標準計算の金額です。
(消費電力と、期間消費電力量は異なりますのでお間違えなきよう)
私の手元に三菱の2005年モデルのカタログがないので
期間消費電力がどの程度変わるのか、把握できていませんので。
ちなみに換気方式についてですが
2004年モデルは室外機換気方式
2005年モデルは室内機換気方式をとっています。
室外機換気方式の方が静かでよかったんですけどね。
室外機換気方式は、換気能力が多少落ちるので
換気能力を高めようと思ったら、室内機換気方式をとらざるを得なかったんでしょうね。
書込番号:3976840
0点
2005/02/23 21:57(1年以上前)
2005年度のZシリーズも能力0.3〜になっていますよ、ほかは能力0.7〜ですけど。
MSZ-Z40PS 暖房時 能力6.0kw(0.3〜9.7) 消費電力 1255W
冷房時 能力4.0kw(0.3〜4.8) 消費電力 950W
省エネ達成率123%
MSZ-Z40RS 暖房時 能力5.0kw(0.3〜9.2) 消費電力 945W
冷房時 能力4.0kw(0.3〜5.1) 消費電力 860W
省エネ達成率136%
って感じです。
普通に使えばMSZ-Z40RSの方が電気代が少し安くなりそうですね。
まあ、新型と旧型では購入金額が違いすぎますので元取るのは
大変そうですが・・・数万円違いますからね。
ムーブアイ(床温センサー)の節電効果は省エネ達成率には含まれていないようです。
ムーブアイ搭載機種だと30%程節電が期待できるみたい、場所にもよるでしょうけど。
MSZ-Z40PSも床温センサーついていますから省エネですよ。
書込番号:3977733
0点
s-kiku さん へ
そのデータを見ると
2004年モデルのほうが2005年モデルに比べると
暖房能力が高いように見えるんですけど・・・
実際のところどうなんでしょうか?
消費電力が少なくなっているのは助かりますが・・・
あっ、冷房能力が高くなって、電気代が安くなっているのは魅力ですね。
気になるのは暖房性能ですが・・・
期間消費電力量まで分かると
電気代の差額が計算できたんですが・・・
(自分でカタログもらいに行けって?(笑))
書込番号:3977890
0点
2005/02/23 23:20(1年以上前)
みなみだよさん、こんばんは。
私も見本刷りのカタログしかも持っていないので詳しい数値は空欄のまま
なので分からないんです(つдT)
なぜか旧型より暖房能力が下がっている。
これは三菱のホームページにも記載している内容なので一度見てもらうと
分かりますが、Z25Rとかでも暖房時2.8kw(0.3〜2.8)で旧型よりも下がっていますね。
まさか間違いなんて事はないと思いますが・・・何故でしょうね。
CS.SJ.Jの期間消費電力量は分かりますが参考になりませんしね・・・_| ̄|○
書込番号:3978258
0点
2005/02/24 01:19(1年以上前)
MSZ-Z40RSの期間消費電力量は1,444kwh
MSZ-Z40PSの期間消費電力量は1,593kwh
でした。
書込番号:3978933
0点
2005/02/26 00:36(1年以上前)
[XXXXXXX]みぽみ さん 200X年 X月 X日 X曜日 XX:XX
219.5.244.51 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)
こんばんは。
すっかり会話に乗り遅れてしまいましたが、
はじめに質問を入れた者です。
みなみだよさん、s-kikuさんありがとうございました。
お二人の会話のレベルについていけないかもしれませんが、
やっと三菱に直接お願いしていた最新カタログが届きましたので
それを見てわかる範囲で書き込みたいとおもいます。
(もはや題名や品番から話題が変わってきいててすみません。)
最小能力については以前店員の方に、小さく絞れれば絞れるほど
省エネにつながる・・・というようなことを聞いていたので
気になっていました。たしかにみなみだよさんがおっしゃるように
最大能力や期間消費電力量のほうが重要ですよね。
これもまた店員さんの受け売りなのですが、カタログに載せている
データはわりと電卓をたたいて単純計算で掲載しているメーカー
も多いそうです。
三菱さんの場合はきちんと実験をして、そのデータをもって量販店など客への説明会を行っているらしいです。
あとこれは別のところの店員さんからきいたのですが
換気機能については24時間換気機能がついているマンションでは
エアコンの換気機能をつかうと余計換気されなくなるそうです。
みなみだよさんが換気方式についてアドバイスくださいましたが、
我が家の場合はこれから新築マンションに入居予定なので24時間換気機能が付けられているので必要ないと思われます。
最新の住宅設備用カタログでは全て計画換気対応(換気扇エアコン一体化システム対応)というのになっているようです。
話がそれてしまいましたが、
カタログをみるとやはり暖房能力は2004年のもののほうが高く、
冷房については低いようです。s-kikuがZ25R暖房時2.8kw(0.3〜2.8)
とホームページに載っていたということでしたが、手元に
届いたカタログでみると2.8kw(0.3〜6.3)となってました。
どちらにしても能力は下がっています。
スリム化されたせいでしょうかね。
一見、単純にカタログの省エネ%を比較すると新機種のほうが
進化しているようですが、暖房については畳数のめやすも数値が
減っているので、メーカーがうまく操作したように感じます。
新しいカタログは省エネ達成率と冷暖房平均COPというのがかなり
強調されてます。
私の新居は床暖がついているので、冷房重視なため、とりあえず
微妙に能力が上がっているのでクリアーとします。
しかしながらやはり住宅設備用(これ以後、業務用と書きます)のほう
では全ての機種において冷暖房ともに0.7〜になっていました。
旧モデルは住宅設備用でも0.3〜になっていたのに・・・
同等クラスと思われるものでこんなかんじです。
MSZ-RXV40RS 暖房時 能力5.0kw(0.7〜7.5) 消費電力 1130W
冷房時 能力4.0kw(0.4〜4.5) 消費電力 1000W
省エネ達成率115% 期間消費電力量 1587kwh
あきらかに能力ダウンを感じてしまいます。
さらにめちゃくちゃショックなことが・・・!
私が口コミをみて評価していた、再熱除湿機能が業務用
最新カタログにはなんども見ても載っていないのです。
こちらも旧製品には 『湿度設定除湿・結露ガードモード・ランドリー
モード・快速インバーター再熱除湿』と堂々掲載されていたのですが
新製品は全機種『3モード除湿』としかうたっていないのです。
ZRシリーズの酸素給気機能は需要がすくなかったので撤退したことは
うなずけるものがありましたが、除湿が3モードにって・・・
再熱除湿はかなり売りの機能だとおもうのですが、
みなさんどうおもいますか?
やっぱり業務ルート(住宅設備用)と量販ルートではカタログの質も
違うきがするし、比較するものではないのかもしれませんね。
私が業務用にこだわっているのは以前も書きましたが、
知り合いのつて(というか親のコネ?)で最新の機種が
現在2004年モデルで売り切り価格に下げているくらいの
価格で手にはいりそうなので、それなら最新物で!と思った訳です。
でも、除湿と省エネの件で・・・かなり悩みだしました。
業務ルートのものであればほかのダイキンなど他のメーカーでも
格安でお願いはできると思うのですが。
床センサーの機能も気に入ってしまっているので霧が峰が
頭からきりはなせられません。
こんなこと人にゆだねることではないのですが、
みなみだよさん、s-kikuさんだったらどうしますかー?
2004年ものを量販店で買うのであれば早くしないと・・・
焦ってしまいます。
(2005年モデルの最新を量販店で通常価格で買うという
選択肢はお金がないのでまったくありません)
だれも業務用にはそこまで興味ないと思いますが長々と
コメントさせてもらって失礼しました。
MSZ-Z40PSのところに書き込みさせていただいたことについて
お詫び申し上げます。
私の書いた後半の悲しいお知らせは業務用についてなので
みなさまお間違えのないように・・・
書込番号:3987662
0点
2005/02/26 00:54(1年以上前)
自己レスです。
ごめんなさ〜い!
s-kikuさんの さん が途中抜けてしまって呼びつけしていました。
大変失礼しました(>_<)
あと 住宅設備用とか業務用とか表現がかなりごっちゃになって
しまいました。全部同じ意味で、家電屋で置いてない製品のことです。
書込番号:3987776
0点
2005/02/26 15:22(1年以上前)
>s-kikuがZ25R暖房時2.8kw(0.3〜2.8)
とホームページに載っていたということでしたが・・・
私の書き込みのミスでしたね、Z25Rの暖房時2.8kw(0.3〜6.3)ですね申し訳ないm( __ __ )m
「さん」の事は気にしなくていいですよ(^−^;)
私も書き込みミスをよくしてしまいます、注意はしているんですけどね。
書込番号:3989891
0点
2005/02/26 19:34(1年以上前)
RXVのRの方は新型のようですが、残念ながらZXVとは違います。
MSZ-RXV40RSの定価が383,250円っていうのは住宅設備用ですから驚かないで下さいね。
ここからかなり割引されるはずですからご安心を。
MSZ-RXV40RSには再熱除湿は付いていません、3モード除湿ですね。
ムーブアイも付いているます。
CSシリーズに近いタイプみたいな感じですが新しいカタログ持っていないので
ハッキリとは分かりませんね(外観が似ているかな)
3月には2005年度版のZXVシリーズが出できますので、余裕があればそれを
待つのもありかも知れません(2005年度のZシリーズに近いもので再熱除湿付き)
ただ、2004年度のZXVシリーズもまだまだ在庫はあると思います、価格面でも差が
出るのでこれでもイイかも(2004年度のZシリーズに近いもので再熱除湿付き)
この件はお知り合いの方が詳しいと思いますので相談にのって貰うといいと思います(特に価格面)
焦らなくてもすぐに完売しないと思いますから、後悔ないよう選べれは良いですね。
では頑張ってください。
書込番号:3990848
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-Z40PS」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 4 | 2005/11/20 22:23:26 | |
| 3 | 2005/08/01 23:28:43 | |
| 3 | 2005/07/10 20:35:59 | |
| 4 | 2005/03/28 6:14:45 | |
| 3 | 2005/03/01 15:49:37 | |
| 3 | 2005/03/06 7:47:51 | |
| 9 | 2005/02/26 19:34:09 | |
| 2 | 2005/01/25 22:48:09 | |
| 11 | 2004/12/27 19:22:15 | |
| 0 | 2004/12/17 21:33:00 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
-
【その他】高騰化がやばいね
-
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
-
【Myコレクション】現在のメイン機構成
-
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)