約20畳33平米の2間つづきのマンションのLDKに設置を考えています。冷房だけなので最初は50を買うつもりで行ったのですが、冷房は暖房より効率が悪く容量が足りない。暑いのをがまんするならともかく、63kwと勧めるというので、こちらにしました。
ただ、後でふと思ったのは、同じ環境で同じ温度設定をするのならば、エネルギー消費効率のいい方が電気代安くてすむのでしょうか?
冷房のみで考えて、極端な話Z28RSはCOP6.22、消費電力最大940w。Z50RSはCOP3.57、Z63RSはCOP2.91。この条件でZ28RSが熱量ぎりぎりでフルで働いていた場合を仮定すると、6.22×940W=5846となります。この熱量と言っていいのかわかりませんが、この条件をZ50RSで満たすとなると5846÷3.57=1637W同じくZ63RSならば2009Wという計算であっています?この考えで行くと大きな部屋に適切なメーカが提示した容量のエアコンを入れるより、少し下の容量が小さなCOPの大きな効率の良い機械入れフル回転に近い形で回している方が電気代安くなるという計算になるのでしょうか?
すみませんが、どなたかわかる方がいらっしゃったらお答えいただければ幸いです。
追伸
三菱さん早くこの機種のCOPを開示してくださいね。
書込番号:4904921
0点
カタログに載っているいわゆる「COP値」というのは、あくまでも定格能力で運転している場合のみの数値であって、例えばZ28RSなら、2.8kWの冷房能力を発揮する時の消費電力が450Wだから、2.8÷0.45≒6.22となるワケです。
一方、エアコンは状況に応じて運転能力を調整しますが、その消費電力と冷房能力の関係は比例しているワケではありません。例えば、Z28RSの最大冷房能力は3.9kWですが、その時の消費電力は940Wですから、最大能力運転時のCOPは3.9÷0.94≒4.15 となってしまいます。
つまり、同じエアコンでも運転しているその時々の状況によって、COP値というのはさまざまに変化するということです。
ですから、「6.22×940W=5846」の例は、最大パワーの時ですから
4.15×940W≒3900(3.9kWの冷房能力) となるところでしょうか。
ちなみに、ZW63TSのスペックは、
冷房能力6.3kW(0.3〜6.5)、消費電力2165W(55〜2500)で定格運転時のCOPは2.91です。つまり、旧型と同じです。
こちらで検索できます
http://www.mitsubishielectric.co.jp/lsg/sss/
書込番号:4905577
0点
千葉の素浪人さん へ
回答本当にありがとうございました。なるほど、COP値は一定ではないのですね。
>、2.8kWの冷房能力を発揮する時の消費電力が450Wだから、2.8÷0.45≒6.22となるワケです。
ということは50RSの場合は5.0kWの冷房能力を発揮する時の消費電力が1400W、ZW63TSの場合COPが2.91だから6.3kWの冷房能力を発揮する時の消費電力が2160W。たぶんCOPのカーブは曲がっているので単純ではないでしょうが、単純に比例計算すると、ZW63TSで5KWの冷房能力を発揮する消費電力は約1700Wということになりますが、熱交換の効率があって、たぶんカーブが頭打ちしているのでしょうね。部屋にあった機種を選ぶのになんらかのカーブを載せれば比較になりますね。
そう単純ではないので、それでメーカが考えて推奨値があるのでしょうねきっと。
色々考えても仕方がないので、ZW63TSを使って見ることにします。
また、カタログこんなところにあったなんで、知りませんでした。決まってるのだったら早く製品のホームページに載せればいいのにと思います。大変勉強になりました。
書込番号:4906624
0点
カタログには載っていたのですが、半信半疑だったので、三菱に聞いてみました。前モデルと違いこの機種でも再熱除湿、さらっと除湿冷房ができるようになっているようです。
進歩しましたね。
最近のエアコンのカタログにはコンプレッサーのことが書いてない物が多いですが(見落としているかも)、店員に聞くと東芝、ナショナルはスクロールで高級なコンプレッサー、他の安物のロータリーとは比較にならないと言っていました。三菱はどうですかと聞くと、ダブルロータリーと答えが返って来ました。性能はあえて聞きませんでしたが。。。。コンプレッサーの種類が2種類あるとは知りませんでした。むかし、レシプロをロータリーと比べていましたが、今はロータリーが比べられているとは。
このZW63TSと同時に買ったのが、ナショナルのお掃除タイプなのでコンプレッサーの違いが体験できそうです。しかし、寝室用にと買ったのですが、機能を見ると寝室のための機能がなさそうで、さらっと除湿なんかが寝室に良いように思います。また、東芝の風なし再熱除湿なんかも睡眠には良さそうですね。また、取り付けたらご報告いたします。
書込番号:4910243
0点
near earthさん こんばんは
私もこの機種の4kw typeと2006年版のノクリアを検討してるのですが使い心地はいかがですか?実際に使用された方のかんそうが聞きたくて送ってみました。あと松下のエアコンの使い心地もよろしければ教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:4978212
0点
取り付けはだいぶん前に終わっていたのですが、感想遅くなりました。LDKにはこのエアコン向いています。湿気を取るのが苦手なエアコンは経験(冷房かけると湿度があがる)していますが、このエアコンは湿度を取るのがうまいです。28度設定でも十分使えます。ただし、ファンは止まらないようですが。私は寝室ににはファンが止まる機種が良いと思っておりましたので、個人的な意見として寝室にこの機種は向いていない気がします。
ナショナルの機器は湿気取るのが苦手なようです。除湿してもあまり効いているようには。。反対にファンが止まるので、寝室にはばっちりです。
書込番号:5207198
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW63TS」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 1 | 2006/07/23 20:33:09 | |
| 2 | 2006/07/24 19:48:32 | |
| 0 | 2006/06/26 1:30:28 | |
| 0 | 2006/06/15 22:18:08 | |
| 1 | 2006/03/23 14:44:43 | |
| 5 | 2006/06/27 21:27:01 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】パソコン選定
-
【欲しいものリスト】外付けHDD
-
【欲しいものリスト】a
-
【Myコレクション】Windows11対応でCPU換装とディスク増強
-
【Myコレクション】pc
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)