霧ヶ峰 MSZ-L2218
- 自動お掃除機能付きのLシリーズの2018年度モデル。部屋が寒くなりにくい「スマート除湿」で快適。
- 赤外線センサー「ムーブアイ」が、床や壁などの温度から体感温度を測り、人の位置も見て冷やしすぎず、暖めすぎず、快適&省エネを実現。
- 人の位置に合わせて左右のフラップを別々に動かし、2か所を同時に吹き分ける「ビッグWフラップ」を採用。「室温キープシステム(プレヒート)」も搭載。
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L2218
三菱かダイキンで迷っています。
お掃除機能重視で安い所6畳用
霧ヶ峰 MSZ-L2218
ダイキン S22VTCXS-W
どちらのが良いか、良し悪し教えてもらえませんか?
今は三菱は暖房がパワー強い。
ダイキンはエアコン臭いのが少ないと聞きましたが
冷暖房のパワー不足が心配です。
何か良いアドバイスお願いします。
書込番号:22658103 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>Tom5924さん
こんにちは。
ダイキンの方を選びたいけどパワー不足が心配というご質問でしょうか。
三菱電機と富士通ゼネラル以外大手がコストダウン競争の結果、定格能力値を下げたのは残念な仕様ではありますが。。
店員の言っている暖房の差は一瞬しか発生しない定格動作時に15%程度ダイキンの方が能力が低いというカタログ値のことです。
この程度の差なら実際に使用した場合、その差はほとんど体感できないしょう。
なぜならエアコンは設定温度に基づいて可変の能力制御をするので、部屋の温度が低めのときは強めに運転してくれるからです。
MSZ-L2218は風向ルーバーを左右に開いて、必要ならFANまでも掃除できる点や、設定温度付近での騒音値がダイキンに比べて冷房で約半分、暖房で数割も低いのが特徴です。また温度センサーが内蔵されているので冷暖しすぎないように多少ですが、かしこく制御してくれます。
S22VTCXSが特に臭わないという道理はありません。使い勝手の差は冷房運転後の内部乾燥運転時間にあるのではないでしょうか。三菱が40分以内に終了するのに対し、ダイキンは約2時間も運転します。この間湿った空気やら、弱暖房運転やらをされて、とても不快ですから部屋にいないときに運転するのがお勧めです。
ご参考になさってください。
書込番号:22658542
3点
Tom5924 さん こんばんは。。
解決済みでありますが
気になりましたので返信することにしました。
>今は三菱は暖房がパワー強い。
上位モデルとの比較ならまだしも
このクラスで最小能力機との比較では
三菱電機のほうが暖房に強いとは言えないですよ。
というのも、あくまで仕様上での話ではありますが
ヒートポンプ式の場合、気温が低下していくごとに最大暖房能力も
低下していきます。
それを指し示す数値として、外気温が2℃へ低下したときの低温暖房能力では
ダイキン/CXシリーズで2.9kW、三菱電機/Lシリーズでは3.0kWと
比較してもさして暖房能力というものは変わりはありません。
>ダイキンはエアコン臭いのが少ないと聞きましたが
臭い匂いを吹き出す要因は、一般的に考えられるのは
カビ臭であったり、人体から発する汗などの生活臭の蓄積が主な要因
前者のようにならないためには
一にも二にも冷房や除湿運転を終えたのち
必ず、内部乾燥させることに尽きるでしょう
後者の匂いについては、定期的にクリーニングを依頼し
清潔に保つしか手立てはございません。
何れにしても、ダイキンのほうが有利だとは言えず
使い方と生活環境次第ということになろうかと思います。
>お掃除機能重視で安い所6畳用
自動お掃除機能の比較ではないのですが
簡易的なお掃除のしやすさという視点で見ると一目瞭然
「外せるボディ」の機能を搭載しました三菱電機の方が
優勢でしょうね。
>冷暖房のパワー不足が心配です。
例えば、暖房運転において
ノンストップ暖房までの上質な快適性を求めなどの視点から見るという話は別にして
単純に、パワー不足であるかどうか?
推し量るためには、まず、部屋に見合った適正能力を据え付けさえすれば
パワーと言う視点では十分に満たすことになります。
そこで、適正能力を選定するためには
ざっくりとした指標、「畳数の目安」では特定条件下での指標にしかならため
あまりあてにもならないです。
カタログ等に掲載の「畳数の目安」とは?
○畳から○畳まで適応しますよ、という意味ではなく
小さく示された畳数は、一般的な木造住宅に適用し
大きく示された畳数は、鉄筋コンクリート造での指標としております。
ただし、気象傾向は、東京をモデルケースとし
南向きなどの特定条件下というものにしか過ぎないのです。
しかし、実情はというと
周りの建物の気密断熱性能は様々
日差し加減に影響する設置部屋の方位もまちまち
地域の気象傾向でも寒冷地もあれば日本でも有数の暑い地域さえあるのが実情です
何れにしましても「畳数の目安」という特定条件下にて
指し示した能力が適正能力である、などとは判断するのではなく
上記のような諸条件をも加味しました
簡易負荷計算サイト↓を使い、
必要とする能力、つまり冷暖房負荷を算出してみてはいかがでしょうか
そうすると、パワー不足とはなりません。
http://www.id-c.co.jp/cgi-bin1/fukacheck/ac-doc.html#kekka
書込番号:22668430
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L2218」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 8 | 2022/09/07 9:36:09 | |
| 2 | 2019/05/15 19:59:52 | |
| 1 | 2019/03/27 6:54:35 | |
| 24 | 2019/02/27 23:07:21 | |
| 4 | 2019/01/06 16:11:08 | |
| 10 | 2018/12/30 10:37:10 | |
| 2 | 2018/12/16 21:22:14 | |
| 5 | 2018/09/11 10:02:55 | |
| 4 | 2018/09/06 16:59:31 | |
| 13 | 2018/09/06 20:14:23 |