10年以上使った富士通のW402から、同じ4.0kWクラスのWY406に買い替えました。
これまで長年ノクリアを使ってきましたが、今回のWY406は今までの機種とかなり違う印象です。
冷房自体は効いていますが、冷え方のコントロールが少し弱いように感じます。それ以上に気になるのが湿度で、冷房してもなかなか湿度が下がらず、部屋がカラッとしません。
メーカーサービスの委託業者にも見てもらいましたが、同じような症状は他にも出ているとのこと。また、本社の対応がなかなか進まないという話もありました。
そこでお客様相談窓口にも確認しましたが、「コントロール自体は従来機と変わっていない」との回答でした。
メーカーからは吹き出し温度やガス圧に問題がないので正常との説明ですが、この確認だけで、実際に湿度が取れないという症状まで正常と判断してよいのでしょうか。
昨年まで使っていたW402では、このようなことはありませんでした。W402のほうが冷房の効き方も湿度の下がり方も明らかに普通のエアコンで良かったです。
さらに、同時に購入したRシリーズでは普通に湿度が下がっています。
また、昨年モデルから言われている左右スイング時の「カチカチ」という作動音も、いまだに直っていないようです。ただ、音の問題よりも、私としては今回の湿度が下がらないことのほうが大きな問題です。
WYシリーズは2027年度省エネ基準に対応したモデルですが、従来機と本当に何も変わっていないのでしょうか。
長年ノクリアを使ってきただけに、今回のWY406には少し残念です。
同じWYシリーズで、冷房は効くけれど「湿度が下がりにくい」「以前の機種と冷え方が違う」と感じた方はいないでしょうか。
書込番号:26556050 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
スレ主さん 今日は
>湿度が下がらないがこれで正常なのでしょうか?
冷房運転をすれば室温低下と同時に除湿も行われ湿度も低下するが普通なので、正常ではないです。
でもメーカーは正常ではないとは決して言わないと思います。
エアコン熱交換器を結露水での自動洗浄を謳うモデルではメーカーを問わす幾らかの個体で同様の問題が発生しているようです。
そもそもエアコンの熱交換器のフィンには親水コートがなされ、着水を留めることなく速やかにドレン間から屋外に排出するものでした、
それを冷房運転に支障がでない程度に水を溜めそれを洗浄水として利用する特殊なコーテイングを各社が採用しています。
水の留める量をどの程度にするか、またその品質をどの程度にコントロールするかはメーカーにによって異なると思います。
でもこの支障が出ない程度に水を留めるが過ぎればどうなるか……。
AIに
「エアコン室内機の熱交換器を結露水で洗浄する機能を搭載するエアコンで除湿がどころか加湿される物がある」
と尋ねてみてください、色々と説明がなされます、参考までに。
書込番号:26556071
4点
主な原因と対策
�@設定温度が高すぎる
設定温度を室温より低くしないと、十分に冷却されず除湿できません。
�A省エネ機能の影響
省エネ設定や「省エネファン」がONになっていると、出力を抑えるため湿度が下がりにくくなることがあります。
�B部屋の環境
窓やドアが開いていると外から湿った空気が入るため、部屋を閉め切って使用してください。
�C運転モードの選択
弱冷房除湿やソフトクール除湿では室温が下がると除湿力も弱まります。
可能であれば再熱除湿モードなどを活用してください。
書込番号:26556135
3点
湿気戻りが発生していませんか?
別途湿度温度計を設置して確認したほうがいいですよ。
書込番号:26556243
3点
>よしよしgoodさん
おはようございます。
W402はAPF5.8でWY406はAFP6.6ですから
そのような現象は正常かもしれません。
しかしながら、温度が下がっていれば除湿は出来ています。
書込番号:26556911
1点
すれ主さん 今日は
>同時に購入したRシリーズでは普通に湿度が下がっています。
RHシリーズのことだと思いますが
上に書いた、熱交換器を結露水での(結露水をお湯にする)自動洗浄機能はゼネラルの全モデルに搭載されています。
特定のモデルが悪いのではくな、室内機の熱交換器(フィンのコーテイング)の出来/不出来かと。
設計通りの親水/撥水性能であれば問題はないのですが撥水性に寄った不出来な熱交換器は除湿不良の問題を発生させます。
この除湿不良はメーカー出荷前検査で特定できない特性で実際に使用してみないと分からないのが実情ではないかと想像します。
メーカーが実情を認めない(交換しない)のは、
交換した室内器が正常に除湿するか同様に除湿できないかは実際に使用してみないと分からない事象だからと想像します。
他のメーカーで同様の症状で室内機(熱交換器)を交換したら劇的に変わったという人もあれば交換して同じで全く変わらないという人もいます。
書込番号:26557114
3点
>奈良のZXさん
こんにちは。
>冷房運転をすれば室温低下と同時に除湿も行われ湿度も低下するが普通なので、正常ではないです。
でもメーカーは正常ではないとは決して言わないと思います。
露点温度よりも室温が下がっていれば除湿されていますよ。
温度によって飽和水蒸気量は違いますので
同じ湿度70%でも温度によって空気に含まれる水蒸気量は異なります。
基本的に冷房中エアコンから出てく空気の湿度は理論的には100%ですよ。
書込番号:26557130
2点
>よしよしgoodさん
まさに私も同じような症状に悩まされておりますので、思わずコメントさせていただきました。
当方の環境でも、以下のような不具合が発生しています。
・冷房・除湿の効きが遅くゆっくり。
・吹出口の奥(ファン周辺)に水たまりができ、風とともに水滴が飛んでくる。
・設定温度を23度などに上げると、かえって湿度が80%近くまで上がって不快になる。
販売店やメーカーに見てもらったところ、「ドレンホース排水はある」「ガスは問題なし」「壁穴からの外気侵入」と言われパテ埋め等の処置を受けましたが、一向に改善されませんでした。(そればかりか「数ヶ月しか使っていないのにアルミフィンが汚れている」といった到底納得できない説明もありました)
詳しい方からは「加熱除菌などの熱の影響でアルミフィンの親水性が落ち、水滴が切れずに飛んでいるのでは」という指摘も受けております。
とりあえずは販売店に本体一式を新品交換してもらい様子を見ることになりましたが、交換後も冷えが遅い印象があり不安が残っています。
同じ機種・シリーズで似たような不具合に遭われている方がいらっしゃると知り、構造上の問題も疑ってしまいます。
その後、何か進展やメーカーからの回答などはございましたでしょうか?
少しでも参考になればと思い、こちらの症状も共有させていただきました。
書込番号:26558553 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
mosimosidesuさん 今日は
>基本的に冷房中エアコンから出てく空気の湿度は理論的には100%ですよ。
これは少し違います
熱交換器の通過直後の極めて冷たい空気の湿度は100%となりますが、
エアコンの吹き出し口から出てくる冷たい空気は既に熱交換器を通過しない空気と混ざったもので100%ではないです。
さらにこのエアコン外に出た冷気が室内の暖かい空気と混ざることで相対湿度が下がり快適な温度と除湿された室内環境となります。
そもそもエアコンのユーザーにとってはどのような理論動いているかを考える必要などありません、
結果が全てです。
スレ主さんのエアコンはメーカーの設計通りには動いていないようです。
書込番号:26559245
1点
>奈良のZXさん
こんにちは。
>これは少し違います
熱交換器の通過直後の極めて冷たい空気の湿度は100%となりますが、
エアコンの吹き出し口から出てくる冷たい空気は既に熱交換器を通過しない空気と混ざったもので100%ではないです。
わかりにくい表現で申し訳ありません、
あくまで理論的な話です。
おっしゃる通りですね。
誤解されている人が多いので簡単に書かせていただきました。
しかしながら最近のエアコンは冷房効率を高めているので除湿能力は下がってきます。
さらに水蒸気はどこからでも入ってきますからコントロールはとても難しいです。
>冷房運転をすれば室温低下と同時に除湿も行われ湿度も低下するが普通なので、正常ではないです。
でもメーカーは正常ではないとは決して言わないと思います。
除湿が行われても湿度が下がるとは限りません。
このあたりのことが理解できていない人が多すぎます。
>結果が全てです。
「冷房自体は効いていますが、冷え方のコントロールが少し弱いように感じます。それ以上に気になるのが湿度で、冷房してもなかなか湿度が下がらず、部屋がカラッとしません。」
これが結果だと思われますが
環境によるところは大きいですが
APF5.8がAFP6.6になればそのような現象になる可能性は高いと思われます。
特に販売店の人は温度と湿度について知らない人が多く
メーカーの人でもしっかり計算できる人はほとんどいません。
空調設計が正しくできる工務店さんなどに相談するのが良いと思われます。
書込番号:26559279
0点
mosimosidesuさん 再びです
スレ主さんは
>10年以上使った富士通のW402から、同じ4.0kWクラスのWY406に買い替えました。
>これまで長年ノクリアを使ってきましたが、今回のWY406は今までの機種とかなり違う印象です。
と書かれていますので、取り付けた部屋(場所)の環境の変化や影響は考慮する必要はないと思います、
確かに今年は雨が多いですが10年の間には同様の年もあったでしょうし。
あと
>APF5.8がAFP6.6になればそのような現象になる可能性は高いと思われます。
と書かれてますがAPFはその能力に要する電気代つまり省エネ性能を数値化したもので
エアコンの能力をや性能を示す数値ではないので、この数値の違いでエアコンの能力が変わるものでもないです。
書込番号:26559355
1点
>奈良のZXさん
こんにちは。
まず、この件はどうなんですか?
>冷房運転をすれば室温低下と同時に除湿も行われ湿度も低下するが普通なので、正常ではないです。
でもメーカーは正常ではないとは決して言わないと思います。
>環境によるところは大きいですが
APF5.8がAFP6.6になればそのような現象になる可能性は高いと思われます。
言葉が足りませんでしたね。
一般的には、APF5.8がAFP6.6になればそのような現象になる可能性は高いと思われます。
と言うことです。
>APFは〜エアコンの能力をや性能を示す数値ではない〜この数値の違いでエアコンの能力が変わるものでもないです。
ここで細かく説明するつもりはないですが、大きな誤解をされている様です。
確かにAPFが全てではありませんが。。。
書込番号:26559386
0点
mosimosidesuさん 再びです
エアコンいやその以前のクーラーの黎明期
開発者はより冷風を作るために熱交換器をさらに冷たくと努力する中で
熱交換器を冷たくすれば熱交換器に結露水が水滴となり付着し空気の流れを阻害し冷気の風量が落ち水滴が飛ぶ事象に直面します。
そこで熱交換器に水を弾く撥水作用を持たせればと考え(普通はそう思いますね)撥水特性を持つ熱交換器を作って大失敗、
かえって熱交換器に結露水が水滴となって付着し温度は下がっても湿度が下がらず不快なとなる、挙句フィン間に水滴ブリッジが出来冷えない除湿しないだけでなく水滴が飛散するという大惨事。
そこで真逆の親水性を持つ熱交換器を使えば結露水はフィン方面を薄く広がり水は熱交換器の下方にスムーズに流れ排出された。
水がスムーズに排出されることで冷たいだけでなく水分を減らした冷気を作ることができ室温低下ともに湿度も低下させることが可能に。
(これは三菱だったか日立だったかのエアコン開発期の資料に書かれていたので面白く読みました)
以来エアコンの技術者はこの熱交換器に親水性を持たせ室温を下げかつ湿度も下げる、この基本的なセオリー上でより快適なエアコン、
さらにはその親水性が経年劣化しないより優れたコーティングの開発が続けられてきました。
開発者が不快なエアコン作る筈もなくユーザーも快適な環境を作れるものと思っています。
しかし、昨今の熱交換器の高機能コーティング(親水/撥水コーテイング)はその最適値の品質コントロールが難しいのか、
開発者の思惑通りの快適な環境を作れない設計仕様から外れた物が市場に存在しているのが事実のようです。
おそらくメーカー内でも設計仕様をギャランティしているかどうかは実運転するまでは分からないのではと思います。
この除湿できないエアコンの問題はゼネラルだけでなく他のメーカーも発生頻度こそ違え同様かと思います。
書込番号:26559545
1点
>奈良のZXさん
こんばんは。
よくわかりました。
ありがとうございました。
書込番号:26559551
0点