霧ヶ峰 MSZ-ZW224-W [ウェーブホワイト]
3,008画素のサーモグラフィー「ムーブアイ極 (きわみ)」を搭載したルームエアコン(2.2kW)
霧ヶ峰 MSZ-ZW224-W [ウェーブホワイト]三菱電機
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年11月15日
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW224-W [ウェーブホワイト]
引っ越しを機にエアコンの買い替えを検討しています。
大阪で建物は鉄筋コンクリートの11階建て4階、部屋は南向き和室6畳です。
購入候補が2機種あり、迷っています。
購入候補は、@三菱 MSZ-ZW224とA三菱 MSZ-W224です。
電気店の店員さん曰く、冷房はグレードに関わらず十分な性能があるので@Aどちらでもいいが、、
暖房はグレードの高いものが優れていて、日本では比較的暖かい大阪でもAだと気温の低い日(7度以下ぐらい)は
十分に暖かくならないので@を買った方がよい、とのことです。
現在も大阪に住んでいて、使っているのは、10年ほど前の日立のものですが、今日の午前中ように外気が4度ぐらいにときは室温が7度で、最高温度32度設定でも16度ぐらいにしかならず寒いので、買い替えでは、すくなくとも22度ぐらいにはなる機種にしたいです。
高くても、暖房能力の高い@を買う方がいいでしょうか?
書込番号:18285390
0点
低温暖房能力に差がありますから高い方が有利ですが、一般論で言えば安い方でも希望はかなえられると思います。
外気4度で室温7度は差が小さいですが、すきま風が吹き込むようなら別に対策が必要です。
窓ガラスに断熱シートを張るのも効果的です。
書込番号:18285523
0点
大阪よりははるかに寒い関東北部在住者ですがスタンダード機でも十分に暖房できてますよ。
メーカー推奨で考えると2.2キロクラスは鉄筋コンクリでも6畳までなのでW系にされるのなら
容量を2.5キロクラス以上(W254かW284)にアップした方が安心が得られると思いますよ。
書込番号:18286461
0点
あさとちんさん、配線クネクネさん
ご回答ありがとうございます。
大阪(寒冷地でなければ)ならMSZ-W224でも暖房能力は、大丈夫そうですね。
配線クネクネさんの
>W系にされるのなら容量を2.5キロクラス以上(W254かW284)にアップした方が安心が得られると思いますよ。
を、みてカタログを確認したのですが
W254(8畳)は暖房能力2.8KW(0.8〜4.7)、W284(10畳)は暖房能力3.6KW(0.8〜5.0)、ZW224(6畳)は暖房能力2.5KW(0.6〜5.2)と記載されているのですが、
()内の最大値が一番大きいのはZW224の5.2なので、暖房能力はZW224が一番すぐれているということでしょうか?
()内の数値の意味がよくわかりません。
それと疑問なんですが、今の日立のエアコンの暖房の効きが悪いのは、10年前の機種は今の機種に
比べて暖房能力が低いせいでしょうか?
冷房能力は代替フロンガスがだんだん抜けてくるので古いと能力が落ちるが、暖房能力は
古くなっても変わらないと思っているのですが、この考え方は正しいですか。
書込番号:18288731
0点
数値の()内での範囲はこの範囲内の能力を持っているという事です。
只、暖房に関しては低温時暖房能力という数値の記載があると思いますが簡単に説明すると
外気温2度(メーカーによっては5度)以下になると低温時暖房能力の数値までしか能力が
発揮できないという状態になると考えるのが解りやすいかもしれません。
なのでWシリーズでも容量を大きくする事で低温時暖房能力の数値も上がるのと経年劣化での
性能低下分を補填できると考えて容量アップ機を自分なりに考えてお薦めしました。
暖房能力が落ちている点ですが使用期間が長くなると冷媒漏れの可能性もありますが冷媒自体
が変質するので熱交換に使用できない冷媒量が増えてくると言われた事があります。
抜きかえれば性能が戻るならどれ位の費用なのかと聞いたのですが他の部品廻りが痛んでいる
ので冷媒だけ抜き替えても寿命まで延びるとは言えないのでお薦めしないと言われましたよ。
(確か使用10年越えのエアコンだったと思います。)
書込番号:18289319
1点
>それと疑問なんですが、今の日立のエアコンの暖房の効きが悪いのは、10年前の機種は今の機種に
比べて暖房能力が低いせいでしょうか?
エアコンの暖房能力は5年くらい前に大幅な改善があったので、10年前のエアコンだと能力は低いと思います。
書込番号:18289427
0点
配管クネクネさん
>冷媒自体が変質するので熱交換に使用できない冷媒量が増えてくると言われた事があります。
昨日、昼間でも気温0度になる阿蘇地方の官庁の点検訪問しましたが
25年を経過してても49度の吹き出しを確認しました
冷媒の変質があるなら吹き出し温の低下が認められるはず
なぜ変質するか「言われた事」の先を把握しないの?
ここでアドバイスするくらいなら、その理由を説明して欲しい
過去を見ると「聞いたことがあります」とかの文が多すぎ
こっちから質問してもスルーが多すぎ
20数年エアコン1本で生活してるし
少しでも他の人の意見も参考になると思ったけど
なんだか、、、って感じ。
書込番号:18289503
0点
あさとちんさん、配線クネクネさん
ご回答ありがとうございます。
現在使っている日立の暖房能力が低い理由がよくわかりました。
しつこいようですが、低温時暖房能力をみるとW254(8畳)は3.4W、W284(10畳)は3.6W、ZW224(6畳)は4.1W
なので、6畳用でもハイグレードのZW224の方が暖房能力は高いということですね?
ZWシリーズだと、本体に価格は高くなりますが、電気代は年間3千円ぐらい安くなるようなので10年使うとすると
3万円の節約となるので、暖房にこだわるならZW224(6畳)も悪い選択ではないですよね。
書込番号:18289730
0点
低温時暖房能力の高いZW224の方が暖房能力は高いと言えます。
W224とZW224の期間消費電力量の差は102kWhなので、電気代の差は2,200円くらいですね。
6畳用と8畳用は測定条件が違うので、W254の期間消費電力量と直接の比較はできません。
まあ、ZW224の方が昇温は早いでしょうし、機能も豊富なので満足感は高いと思います。
書込番号:18289891
0点
理論上は真空状態の密閉空間での循環なので 冷媒そのものが変質する事は有りません、
漏えいしない限り 冷媒の量が減る事も有りません。
オイル交換の如く古いフロンガスは定期的に交換する必要 云々は金もうけに走る
某 引っ越し業者等の常套句・・・・
潤滑油として使用される冷凍機油これ等が圧縮機の加熱運転等により 炭化が進む事は有ります、
エアコンが冷える理由は 冷媒を圧縮機で圧縮して 圧力を上げ 蒸発機で蒸発させた時の
気化熱で冷えています、
この循環を冷媒で永遠に繰り返す事で 冷房 暖房を行います
なので 経年劣化による能力ダウンは レシプロ機で有れば ピストン部分のシール摩耗による
圧縮不良等が顕著な例で現れます、
メーカも これ等冷媒系統に伴うトラブルには 5年と他の部品と異なる保証期間を設けています。
昔のエアコンは10年や20年はへっちゃらなんて機械もざらに存在します、
エアコンの構造が単純だった時代の機械は丈夫だったイメージが有ります
書込番号:18291007
1点
広大人 さん こんにちは。。
大きく記載されている数値が定格能力
この数値が大きい程、パワーが大きく
より広い部屋で対応が可能です
カッコ内の数値は、出力の可動範囲を示します
最大の数値が大きい程、よりパワフルに運転し、速暖/速冷に優れ
一方、最小の数値が小さい程、よりきめ細やかな運転が可能です
これらをZシリーズとWシリーズに当て嵌めて比較してみると
W284の最大出力値は5.0kw
Z224の最大出力値は5.2kwと僅かに凌ぎ
上位機のZシリーズの方がパワフルな運転が可能
また、外気温2℃の時の低温暖房能力は、W284の3.6kwに対して
ZW224では4.1kwと最大の暖房能力も余り落ちません
しかし、両者は元々定格能力が異なるため、このような比較はせず
適用畳数に似合った能力を優先し選択するのが一般的なセオリーとなります
勿論、お住まいの気密性や断熱性、それに地域の気候も加味しなければなりません
よって、居住環境として大阪の気候並びに鉄筋コンクリのマンションであるのなら
真冬の暖房を考慮してもスタンダードでいいのではないでしょうか
(断熱性で劣るのなら、低温時余り能力の落ちない上位機にされた方が良いとは思いますが)
ただし、最大出力や低温暖房力が高いからといっても
より暖かく快適性に優れるとは言えません
これはまた別の話です
これらの数値は「これだけの暖房能力はありますよ」
というもので、ただハードとしての性能が用意されたにしか過ぎず
快適性を得るには、それを巧みに操る制御プログラムがあってこそ成立します
(ここでの巧みに操るとは?室温では上下動の極めて小さなマージンであったり
低温時には、出来る限り長く断続運転が可能であったりなどと定義した場合です)
言い換えれば、ハード面が立派でも制御プログラム(ソフトウェア)が
下手では何も生かしきれないのと同じです
従って、低温暖房能力などの高さだけでは快適性は推し量れず
使用してみなければ残念ながら判らないです
書込番号:18291510
![]()
1点
次に公表された省エネ効率:APFを気に掛けておられるようですが
残念ながら、これはある特定条件下の試算値にしか過ぎません
その条件の中に、例えば、暖房時の室温では20℃となっており
しかも省エネモードに設定された時です
この温度やモードでも体感的に快適であれば良いのですが
それでは寒くて満足出来ず、室温を上げればならない時には
省エネ効率は自ずと低下し消費電力量は増加します
仮に24℃が適温だとすると、その時のAPFは試算していませんから判りませんし
また特定条件下での室温20℃の時、A機よりB機の方がAPFで僅かに勝っていたとしても
これも室温24℃の時では同じ優劣となり得るとは限りません
その他の室温でも同じ事が言えます
その他に、皆が同一環境でもなければ、同一適温とも限らないのですから
尚更この省エネ効率の結果は、実使用でもしない限り判りません
これを裏付けるかのようにユーザーさんからの声では
買い替える前の機種と「余り消費電力量で変わりはない」とも多く寄せられる事も確かです
まあ、このAPFを前面に打ち出すの背後には、環境省、関連外郭団体、各メーカー、販売店による
省エネを推進する政策を基に省エネ家電販売促進の思惑もあってのこと
それに対峙する立場の消費者は冷静に受け止め、APFについては選択する条件の
優先順位を余り上げ過ぎなくても良いと思います
それとZシリーズとWシリーズにおいて、能力(2.2kw〜2.8kw)が異なっていたとしても
APFは勿論の事、省エネ基準達成率でも目標基準値が同数の3.2kw以下であるため
平行比較は可能です…
つまりZW224とW284の比較は可能
ただし期間消費電力量では能力が異なった場合の比較は不可です
あとは、ご自身の判断に委ねる他にありませんが
こうした意見もあると頭の片隅にでも置いて戴けると幸いです
書込番号:18291520
![]()
1点
皆様、色々な情報をありがとうございました。
結局、暖房能力を重視してMSZ-ZW224を2台購入いたしました。6畳和室と6畳洋室用です。
家電量販店3店舗回って、ポイントも考慮し最安値のヤマダ電機で2台で実質(ポイント考慮して)205,000円
となり、1台あたり102,500円となり、在庫処分価格ですがかなり安く買うことができ満足しています。
(オープン価格ですが、販売当初は200,000円ぐらいだったみたいですね)
今回、エアコンについて色々勉強させてもらい皆様方には感謝いたします。ありがとうございました。
書込番号:18298039
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW224-W [ウェーブホワイト]」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 9 | 2026/02/27 22:42:26 | |
| 8 | 2022/09/12 13:56:48 | |
| 1 | 2019/12/02 2:24:49 | |
| 6 | 2021/01/15 22:49:12 | |
| 5 | 2016/07/23 14:50:06 | |
| 3 | 2016/07/26 23:58:29 | |
| 5 | 2015/11/21 3:05:36 | |
| 3 | 2017/08/16 12:21:14 | |
| 9 | 2015/06/12 21:03:15 | |
| 6 | 2015/05/30 15:14:11 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】生成AI用
-
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
-
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
-
【おすすめリスト】おススメ用
-
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)