低圧発電所に100Vコンセントをつけたい

2025/04/02 20:15(5ヶ月以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板

クチコミ投稿数:9件

写真は低圧太陽光の交流集電箱です。私の場合は、写真のように当初からコンセントがついていましたが、
知人の場合、監視カメラをつけたいが100vコンセントがないとのことです。もし、100vコンセントを追加する場合、
写真のように、40Aブレーカの1次側から電源を取ればよいでしょうか。(別に2次側でもよい?)手順としては、
40Aブレーカをすべて落とす→主幹ブレーカを落とす→9つあるブレーカのいずれかの白黒、あるいは白赤から
コンセントの配線をとるでいいでしょうか。また、電力会社への連絡は必要ですか。資格あり経験なしなのでやらないと思いますが
後学のため教えてください。

書込番号:26132473

ナイスクチコミ!1


返信する
gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:6765件Goodアンサー獲得:1273件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2025/04/02 20:57(5ヶ月以上前)

>でんき123さん

写真のように手組みの集電箱ならいかようにもできますが、盤メーカで製作した集電箱はいじれる余地がありません。
集電箱ごと交換となります。その場合は30万円です。

分岐は主幹の1次からとるのが良いですが、1次側は太いので素人は接続できません。
2次の子ブレーカ1次側からとるのが無難です。端末上げは必須です。
分岐回路はELBを取り付け漏電対策します。
この作業は電力会社に工事申請するのが王道です。ぶっちゃけ申請と材工で10万円かかります。

書込番号:26132523

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:9件

2025/04/03 03:02(5ヶ月以上前)

やはり自分ではできないことがよくわかりました、有難うございます。
ちなみに、電源は主幹の1次側からとるのが良いとのことですが、1次側とは系統側(主幹ブレーカの下側)ということですかね。
とすると、主幹の上流側にはスマートメータしかなく、業者さんは工事の際、スマートメーター内のブレーカを切って電気を遮断し、主幹の1次側からコンセントの電源をとるということでしょうか?
また、1次側からとるのはブレーカ遮断時でもコンセントを使えるからということでしょうか。

書込番号:26132797

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:6765件Goodアンサー獲得:1273件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2025/04/03 07:26(5ヶ月以上前)

>でんき123さん

写真の交流集電箱の左にある主幹漏電ブレーカ300Aは上部入線が電源側(系統側)、下部入線が負荷側(パワコンブレーカの1次)接続にしなければならないのですが、そうではなく、逆の配線のようですね。

メーカ(テンパール)は「用途にかかわらず,負荷側に商用電源側(系統側)を接続しないでください」とあります。トリップコイルが焼けて故障する恐れがあるからです。
https://www.tempearl.co.jp/products/cate/files/catalog/1995-1996/1995-0379.pdf
残念ながら適切な配線ではありません。

スマートメータにブレーカはありません。
活線作業になります。ショートさせたら一発で大やけど、最悪死亡事故です。

主幹ブレーカの1次側からコンセント電源を取るのは主幹ブレーカが遮断したときでも通電させるためです。主幹ブレーカが漏電ブレーカなら遮断の機会は増えますからなおさらです。

書込番号:26132901

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:9件

2025/04/03 16:09(5ヶ月以上前)

ほんとですね、この遮断器は逆接続不可なのですね。施工業者さんに問い合わせましたので返答あれば追記します。
無知は怖いです。ちなみに、系統側を遮断できないとすると、スマートメーターと漏電遮断器間の絶縁測定はどのようにやるのでしょうか。

書込番号:26133463

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:6765件Goodアンサー獲得:1273件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2025/04/03 18:47(5ヶ月以上前)

>でんき123さん

主幹ブレーカは上向きが電源側、下向きが負荷側になってます。
なので手組の場合は主幹ブレーカを横向きにするか、正統的にケーブル引き込みを逆J字型にして、上向きを電源側、下向きを負荷側で配線するのが王道です。

系統側スマートメータの絶縁抵抗測定は普通しません。やっているの見たことないです。

書込番号:26133623

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:9件

2025/04/13 18:15(5ヶ月以上前)

施工業者さんによれば、逆接続でも機能上問題ないとのことで対応してくれなさそうです。
メーカーによれば、逆接続でも、過電流・漏電ともに正常動作し、遮断器がOFFになった後も、
コイルに電流は流れませんが、短絡した場合、短絡電流によっては、正常に動作しない場合があります。
とのことでした。gyongさん、ありがとうございました。

書込番号:26145322

ナイスクチコミ!0