太陽光発電 > 太陽光発電 購入相談
いつもお世話になっております。
卒FITとなり、蓄電池を取り付けることを考えております。
既存のパネルを利用したまま、ニチコンのESS-T6Z1を設置した場合、
工事費込みの適正費用はいくらぐらいとなりますでしょうか。
現在、工事費込みで280万円(税抜)ほどの提示を受けております。
最安を狙っているわけではないですが、ご教授いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
書込番号:26532854
1点
>papa4さん
適正費用はわかりません。
薄利多売の販売店に対する目標価格(工事費込、税込)
蓄電池 19.9kWh、ハイブリッド型パワーコンディショナ(連系出力9.9kW)含む、保証15年 2.6百万円
太陽光パネルの健全性を下記リンク等の利用により評価すると良いと思います。
https://lene.jp/system/
書込番号:26532979
0点
さくらココ様
ご返信ありがとうございます。
自分がご提示いただいている見積もりですと、税込みにした場合308万円ほどになるので割高感がありますね。
一括見積サイトを利用しようと思いましたが、車の売却のように一斉に電話が鳴り続けたら大変と思い躊躇しています。
書込番号:26533420
0点
グリエネさんやタイナビさんに問合せしてみるのも5社の競い合いになります。一生に1度の買い物です。ごめんどうかもしれませんが、そこは面倒がらずに。
書込番号:26533466 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
それと卒FITでも売る金額を引いて資産して下さいね。
書込番号:26533469 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>papa4さん
>一括見積サイトを利用しようと思いましたが、車の売却のように一斉に電話が鳴り続けたら大変と思い躊躇しています。
2018年に一括見積サイトを使ったことがありますが、紹介いただいた会社以外からの連絡はなかったです。但し怪しいと感じる会社も含まれていて、注意が必要です。
さくらココは2003年から茨城県守谷市自宅屋根で2.8kWの太陽光発電を始めました。
2021年に非常用を主目的にパワーコンディショナ更新に合わせて補助金(国のR3DER補助金、自治体補助金)を得て蓄電池を導入しました。
このとき仕様書を作成し(シャープ製9.5kWh、代案可、R3DER補助金必須)、9社(内訳下記)に見積依頼し、7社から見積書を受け取りました。
(1)以前から付き合いのあった会社 2社
(2)知人が購入した会社 1社
(3)この掲示板で話題になっていた会社 1社(yh、この会社と長州産業製9.8kWh契約しました)
(4)DER補助金が使える販売店のリストからシャープ製、茨城県で検索した会社 5社
一括見積が気が進まないのであれば、(4)のようなやり方で見積もり数を増やすことが可能です。
R7補正DR補助金は終了しましたが、販売事業者は検索できます。
https://dr-battery.sii.or.jp/r7h/agent-search/
papa4さんは東京都にお住まいですか?
東京都の補助金を使うとき、DR実証に参加すると有利な条件になりますが、見積が変わります。
薄利多売の販売店に対する目標価格(工事費込、税込)
蓄電池 19.9kWh、ハイブリッド型パワーコンディショナ(連系出力9.9kW)含む、DR用通信装置含む、保証15年 2.7百万円
書込番号:26533695
0点
群マン様
ありがとうございます。
お盆休みも明けるので、見積もり取得に動いてみます。
書込番号:26534248
1点
さくらココ様
はい。
東京在住で、屋根に8.88kWh乗っています。
見積もり取得に動いてみます。
ありがとうございます。
書込番号:26534255
2点
こちらこそ有難う御座います。>papa4さんにとって最適な設置が出来る事を心から願います。東京ですと実質の負担を考えますと個人的にはかなりお勧めです。
書込番号:26534405 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
ご相談に乗っていただいた皆様
また少し迷子になってしまいました。
一括見積を依頼して、今週から現地調査の訪問が始まりました。
もともとは各社様にニチコンの19.9kwhで相談していたのですが(同じ機種で見積もり合わせした方が比べ易い)、
設置場所の狭さなどを見て、ある会社様はエクソル(ファーウェイOEM)の製品を提案してきました。
容量が約30kwh弱と大きくなり、設置スペースも場所を取らない、コスパがいい。
デメリット…メーカー(エクソル)としての規模が小さい、ファーウェイのイメージをどうとらえるか、20年保証だが将来的にどうなるのか?
でも、
ほぼ正味の金額は補助金で賄えてしまうので、持ち出しは消費税分ぐらい。2年ほどで元が取れてしまう。
これは大変魅力的です。
しかし、ある会社の営業さんは絶対にニチコンがベストだと言い張ります。
エクソルを扱っていないのかな?(価格勝負になるとニチコンは勝てない?)
どうせ無料で取り付けたと思えば、メーカーはこだわらなくてもいいのかとも思ってしまいます。
ファーウェイは世界からみれば超大手企業ですし、何か取られるセキュリティ情報があるわけでもないですし。
賢者の皆様、いかがでしょうか。
よろしくお願いいたします。
書込番号:26539675
0点
こんにちは。
>papa4さん
>ある会社様はエクソル(ファーウェイOEM)の製品を提案してきました。
まず、東京都(クールネット東京)の助成対象機器は、国(SII)の
家庭用蓄電システム導入支援事業の対象機器でなければならず、
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/family_tikudenchi/r8/
>次に掲げる国の補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が
>登録している機器(以下これらを「SII登録機器」という。)であること。
SIIの登録機器に、エクソルの機器は登録できていません。
https://dr-battery.sii.or.jp/r7h/product-search/
これは、OEM供給元のファーウェイがJC-STARの認証を取得していないせいで、
「今は使えるが、27年10月以降」に、新設は禁止されます。これには、
修理のための機器交換も含まれますので、壊れても交換できません。
(多分、別のものを買いなおしになります。)
https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/other/cybersecurity/
でまあ、エクソルは今、JC-STARが認証可能な機器(パワコン)を開発中だそうですので、
https://www.xsol.co.jp/news/2026/04/53588/
今、見積りをエクソルで貰った場合、その機器では補助金が受け取れません。
>ほぼ正味の金額は補助金で賄えてしまうので、
上記のJC-STARの件を、見積りを持ってきた販売店にご確認いただいた方がよろしいかと。
書込番号:26539697
0点
E11toE12さま
ご返信ありがとうございます。
10月以降はSIIによって令和8年度の登録済製品に記載のないものは対象外との情報をみましたが、
原則として「事前申込(申請)の完了日」が基準となりと書いてあります。
9月中に事前申込みをすれば大丈夫なのか?とも思っています。
販売会社に本当に可能か確認したほうがいいですね。
制度を把握するのは難しい。
書込番号:26539713
0点
>papa4さん
>設置場所の狭さ
ニチコン19.9kWhは寸法が大きくなり、奥行きが保守スペースを含め1m程度必要です。
寸法のため19.9kWhを諦める投稿。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=26413407/
奥行が不十分の場合は、14.9kWhの選択もある。
>ある会社様はエクソル(ファーウェイOEM)の製品を提案してきました。
>容量が約30kwh弱と大きくなり、
14kWh2台ですか?
>ほぼ正味の金額は補助金で賄えてしまうので、持ち出しは消費税分ぐらい。
huaweiのパワーコンディショナは連系出力4.95kWなので停電時も蓄電池2台並列同期運転ができるように設計されている。
ニチコンのT6のパワーコンディショナは連系出力9.9kWなので蓄電池の2台並列は考慮されていない。2台並列同期運転はできない。
蓄電池は容量が増加すると価格が80千円/kWh(薄利多売の販売店に対する目標価格)程度増加するが、東京都助成金はDR実証を行うと上限なしで100千円/kWh増加するので、容量の大きい蓄電池としたほうが自己負担が少なくなる。
>デメリット…メーカー(エクソル)としての規模が小さい、ファーウェイのイメージをどうとらえるか、20年保証だが将来的にどうなるのか?
ニチコンや他のほとんどの蓄電池メーカは、オンサイト保守(訪問保守)であるが、huaweiはセンドバック保守である。エクソルがどちらか販売店に尋ねるとともに、センドバックの場合は故障時は販売店の協力が必要になるので、取扱を相談するとよい。
消防法によれば蓄電池20kWh超は届け出が必要となる。14kWh2台の場合は届け出不要と判断している消防署があるようだ。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=26490746/#26503916
>ファーウェイは世界からみれば超大手企業ですし、何か取られるセキュリティ情報があるわけでもないですし。
蓄電池、そのパワーコンデイショナはメーカからの監視のためにインターネットに接続されている。
電力逼迫警報が発令されるような日で、各家庭等の蓄電池が放電されているようなとき、悪意をもった第三者がセキュリティホールから侵入して逆の蓄電池へのフル充電制御を行うと、電力需給のバランスが崩れ、周波数が低下し、やがて大規模停電(ブラックアウト)に至るのが最悪シナリオである。
JC-STARは上記のようなシナリオを防ぐためのサイバーセキュリティ規格であり、新聞報道等によれば中国の工場で生産される製品にはいまのところ認められていないようである。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC19AMF0Z10C26A3000000/
https://news.yahoo.co.jp/articles/a19114cee0de6654052e1be19cd1e54665875da7
>9月中に事前申込みをすれば大丈夫なのか?とも思っています。
その理解で良いと思います。
書込番号:26539931
0点
さくらココ様
お詳しい内容ありがとうございます。
今朝も1社が現地調査にいらっしゃって、ニチコンとエクソルの両方の説明をされておりました。
発電量を計算したところ、容量の大きい蓄電池の方がメリットがあるぐらいたくさん発電しているそうです。
エクソルにした場合でも9月末までに事前申請をすれば補助金が下りることも確認しました。
JC-STARについても伺ってみました。
中身がファーウェイのパワコンは現段階では認証が取れていませんが、日本市場にたくさん設置されていて今後も未承認のままでは影響が大きすぎるので、いずれは認証を取ることとなる予測。
今後故障したら、、、
エクソルで20年保証を結んだ場合、法的に「修理できない、交換できない」という逃げはできないので、
(会社が存続している前提ですが)代替品に代えてでも設置する義務があるとの説明でした。
今回のコストとしては正味の金額はゼロ円で(補助金で全額戻ってくる)、負担は消費税分だけなので
無料で蓄電池を設置できたと思えば最初からラッキーな案件でした。
あと数社が見にきますが、たぶん見積もり額はどの社もゼロ円と思われます。
設置を決める判断材料は、その会社の規模とアフターフォローとなりそうです。
書込番号:26540270
0点
>papa4さん
>容量の大きい蓄電池の方がメリットがあるぐらいたくさん発電している
事実に基づかないセールストークと思われます。
>中身がファーウェイのパワコンは現段階では認証が取れていませんが、
>日本市場にたくさん設置されていて今後も未承認のままでは影響が大きすぎるので、
>いずれは認証を取ることとなる予測。
・エクソルは住宅用蓄電池のラインアップを拡充、Tesla Powerwall 3(JC-STAR取得済)を追加
東京都助成金対象はTesla Powerwall 3に下期から切り替えると推測
https://www.xsol.co.jp/news/2026/08/51522/
・特に産業用が影響大。外部にJC-STAR取得済の製品を接続する方法を検討している情報はあるが、このような方法を経済産業省が認めるかは不明。
>今後故障したら、、、
>エクソルで20年保証を結んだ場合、法的に「修理できない、交換できない」という逃げはできないので、
>(会社が存続している前提ですが)代替品に代えてでも設置する義務があるとの説明でした。
2027年度以降、JC-STARを取得していない機器への交換はできない。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=26527824/#26527866
>今回のコストとしては正味の金額はゼロ円で(補助金で全額戻ってくる)、負担は消費税分だけなので
>無料で蓄電池を設置できたと思えば最初からラッキーな案件でした。
JC-STARを取得していない蓄電池は仕入れ値が下がっているようである。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=26529181/#26529782
ラッキーとみるか、リスクのある商品とみて用心するかは人による。
エクソルのhuaweiOEMのメーカ保守が、センドバック方式かオンサイト方式か説明を受けましたか?
書込番号:26540650
0点
さくらココさま
群マンさま
E11toE12さま
いろいろと
ありがとうございました。
結局、ニチコン(19.9kw)に決めました。
エクソル(ファーウェイOME)は、今後の展開が不透明で候補から外しました。
A社 3,080,000円
B社 2,860,000円
C社 2,574,000円
D社 2,354,000円
E社 2,350,000円
でした。
お礼かたがたご報告まで。
書込番号:26550113
0点
>papa4さん
トライブリッド設置条件、検索したらヒットしました。参考ください。
https://www.nichicon.co.jp/products/ess/pdf/t5t6_settijyouken.pdf
今週幕張でPV-EXPOが開催されてにいたので、
Tesla Powerwall 3について情報収集しました。
(Tesla で説明を受けた)
蓄電池容量 13.5kWh、ハイブリッド型パワーコンディショナ内臓(連系出力9.69kW)、MPPT入力3、最大4台並列同期運転可能
パネルメーカ、エクソル、DMMでも販売(この2社は今までhuawei蓄電池をOEMしていた)
(huaweiの14kWh2台構成のようにTesla Powerwall 3は13.5kWh2台構成可能、東京都助成金対応有利)
(エクソルのTesla Powerwall 3展示の説明員に尋ねた)
(huawei蓄電池がJC-STARを現段階で取得できず、10月から東京都助成金の対象外となることを把握していた)
huawei蓄電池はエクソルOEMだが、Tesla Powerwall 3OEMではない。
書込番号:26550906
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「太陽光発電 購入相談」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 2 | 2026/09/29 0:46:01 | |
| 8 | 2026/09/27 11:51:57 | |
| 4 | 2026/09/27 14:45:42 | |
| 5 | 2026/09/03 1:47:29 | |
| 1 | 2026/08/30 0:59:44 | |
| 3 | 2026/08/18 23:58:41 | |
| 17 | 2026/09/13 0:13:01 | |
| 4 | 2026/08/08 23:20:26 | |
| 3 | 2026/08/04 23:46:35 | |
| 1 | 2026/07/25 1:03:08 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【おすすめリスト】予算があったら
-
【おすすめリスト】DDR5
-
【質問・アドバイス】2026-27PC部品項目
-
【Myコレクション】DDR4で組んでみるテスト
-
【Myコレクション】某V用
価格.comマガジン
注目トピックス
(太陽光発電)