太陽光について全くの素人です。ご教示ください。
築10年戸建てで、新築時にセットで購入したエネファームが更新時期になり
太陽光+効率性の高いガス機器の組み合わせを考え、太陽光の見積を2つ取りました。
太陽光+蓄電池で、東京都の補助金と市の補助金を利用するつもりです。

@東京都共同購入A東京ガスライフバル で相見積もりを取りました。
感覚としてはAはオーバースペックのように思っています。

別途エコワンを導入しようと思いますが、そのタイミングを含めてご意見を賜われれば助かります。
(同時に導入するのがいいのか、その場合は東京ガスのほうがスムーズだったりするのか)
あとは同時に屋根瓦の補修をしたほうがいいのかとか、気づいていないところが多いと思うので
いろんなご意見をいただけると大変助かります。

過去ログ見ましたが知識不足で理解が追いついておらず、不十分であればすいません。

家屋の状況
 東京都・寄棟屋根
 屋根材:プラウドBB40 Hyper-X
 総屋根面積:72.10平方米
 家族3人、平日日中は不在

@東京都共同購入(全面にパネル) パネルはシャープ ※明細は税抜き
  発電量:5.455kW
  蓄電池:9.5kWh
  太陽光システムモジュール  : 865,000円   全25枚
  工事費               : 240.000円
  蓄電池               : 1,517,000円
  (工事費は込)
  防眩パネル追加費        : 300,000円
  屋根工事安全対策        :  60,000円
  多面設置工事費         : 30,000円
  HEMS設置費用          : 
  ----------------------------------
  合計             :  約3,400,000円
 
  補助金
   太陽光発電            793,000円
   蓄電池(東京都DR)      1,100,000円

 
A東京ガスライフバル(全面にパネル)   パネルは京セラ ※明細は税込
  発電量:6.0kW
  蓄電池:17.1kWh
  太陽光システムモジュール:1,400,000円   KT240G-60NL4B * 25
  太陽光設置工事      : 750,000円 
  蓄電池            : 2,210,000円   
  蓄電池設置工事      :  586,000円
  モデム関連         :  154,000円
  ----------------------------------
  合計             :  5,100,000円
 
  補助金
   太陽光発電           1,003,000円
   蓄電池(東京都DR)      1,860,000円
 

書込番号:26490746

ナイスクチコミ!0


返信する
りゅ774さん
クチコミ投稿数:596件Goodアンサー獲得:99件

2026/06/07 16:20(1ヶ月以上前)

>kitajunさん

こんにちは!

我が家は都内で太陽光+蓄電池+エコワンX5設置済みです。ただ、設置タイミングが別々で
・太陽光13年前(卒FIT)
・蓄電池3年前(都+国の補助金)
・エコワン2年前更新(都+国の補助金)、交換前はエコジョーズ
といった感じです。

kitajunさんの場合
@Aパターンの年間発電量は何kWhのシミュレーションでしょうか?
年5000kWhありますか?

■太陽光+蓄電池セットについて予算感ですが
昨年度までの投稿では都+国の補助金で消費税分程度、50万円未満負担で設置を見かけましたが
今年は補助金の要件も変わり、国の蓄電池DR補助金は終了
また、新機種で容量も増えてきたりして、ややこしいですね。

年5000kWh発電で太陽光+蓄電池での年間電気代削減額が13万円前後
予算感は補助金引いた自己負担80万円程度、6年間で元が取れるぐらいを上限で設置できればと思いました。
(あくまでザックリの予算感なので精度は低いです)
市の補助金について予算規模と申請件数は確認しておきたいですね。
この予算感と比べてどうなのか?相見積もり比較必須と思います。


■給湯器更新について
国の給湯器補助金は予算まだまだ余裕ありますね。
https://kyutou-shoene2026.meti.go.jp/

>築10年戸建てで、新築時にセットで購入したエネファームが更新時期・・・
Aの京セラ案は、エネファームとの連携動作対応している蓄電池と思います。
使い勝手や保証面で安心感あると思います。蓄電容量11kWhに減らして、見積も比較したいですね。

https://www.kyocera.co.jp/solar/products/enerezza-plus-2/
↑の燃料電池をお使いの方へ※11参照

エネファームは未経験で詳しくないですが、10年で一旦要メンテで強制停止するのでしょうか?
その際、バックアップのガス給湯器(エコジョーズ)はそのまま使えるのであれば
そのままガス給湯部分のみ使い続ける案もあると思いました。(要確認ですが)
メリットとしては、東京ガスのエネファーム専用の割安な料金プランがそのまま使えるのでは?
と思いました。

エコワンの予算感ですが
床暖房、浴室乾燥暖房は利用していますか?

工事費込み通販価格を検索してみると
小容量70Lモデル65万円−補助金⇒31万円程度
大容量160Lモデル70万円−補助金⇒36万円程度
のようですね。

我が家は日々400L給湯(4人家族)で年間3万円弱、ガス代低減になっています。
上記の小容量70Lモデルにファインバルブ付き(+5万円)にしました。水垢になり難い点、効果実感してます。

エコジョーズの更新費用差額12万円程度なので4年で回収する見込みです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25956944/

kitajunさんの場合
・3人家族で、給湯量が比べて少ない分
・エネファーム専用の割引プランが継続できるのか?
・大容量160Lモデルにしたら?※2年前より価格下がってる印象
等々、考慮すべき点が多く、ガス代削減額、見当つかないのですが
保守的にみて2万円程度はあると仮定すると、5年程度で、エコジョーズとの差額が元取れるぐらいか?
と思いました。

補助金があるうちに交換しておくのも手ですし、
エネファーム停止したまま給湯可能なら、現状のまま故障するまで使う手もありますね。悩ましいと思います。

書込番号:26490914

ナイスクチコミ!1


殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:7267件Goodアンサー獲得:1453件

2026/06/07 17:48(1ヶ月以上前)

>kitajunさん

はじめまして!

プラウドBB40 Hyper-Xは粘土素材の陶器瓦ですよね。
となると、安く仕上がるアンカー固定ではなく、一部の瓦を外し、代わりに支持瓦という鉄製の架台を使ってパネルを固定する工法になると思います。
そこで大切なのが、既存の瓦と支持瓦の形状がマッチするか?支持瓦もメーカーごとに数種の部材を用意してますが、形状が複雑ですと特殊な加工が必要になり高価になります。
次いで、固定するビスを垂木または野地板まで貫通させるのですが、垂木のピッチや寸法、野地板の材質がメーカー基準に適合しないと保証が得られません。選択されたパネルが基準の厳しいメーカーですので知識の豊富な業者でないと心配です。アイチューザー経由で指定される共同購入業者にそこまでの知識があるか?をお確かめ下さい。入札業者は適当なところが非常に多いと聞いてますので。

また、パネルがもっとも値段の高い京セラとシャープということ。既に太陽光パネルはコモディティー化され性能の優劣も特殊なノウハウも無い家電製品化されてます
価格も1kWあたり15~17万円くらいが相場です。しかし、この2つのメーカー(+Panasonic)は老舗ゆえにブランドフィーが高く、京セラで1kWあたり22万円、シャープで20万円と高額になります。それでいて性能は廉価なメーカーと遜色がありません。逆に振興メーカーの方が付加価値が高い傾向です。

結論として、東京都で得られる補助金も既に終了してるものもあることから急いで決める必要はないかと思います。難しい屋根であることから複数の業者から意見を問うべきです。

ちなみに現在の国内シェアが高い長州産業やハンファジャパンあたりなら太陽光5kWと蓄電池9kWhくらすで220~240万円程度が相場です。共同購入より100万円近く安くなると思いますよ!

書込番号:26490990 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


銀メダル クチコミ投稿数:1359件Goodアンサー獲得:257件

2026/06/08 00:53(1ヶ月以上前)

>kitajunさん
防眩パネルを使用するようですが、屋根の方向、傾斜、各面の搭載容量、年間発電電力量などわかりましたら教えてください。
東京都共同購入は仕組み的に少し高めかもしれません。
東京ガスライフバルについての投稿がありました。高めの見積のようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=26236620/

書込番号:26491232

ナイスクチコミ!1


銀メダル クチコミ投稿数:1359件Goodアンサー獲得:257件

2026/06/12 00:50(1ヶ月以上前)

>kitajunさん
薄利多売の販売店に対する目標価格(工事費込、税込)
@東京都共同購入
太陽光 5.455kW(防眩)、寄棟4面、シャープ製、パワーコンディショナ含まず 1.4百万円
蓄電池 9.5kWh、シャープ製、全負荷、ハイブリッド型パワーコンデイショナ含む、保証15年 1.8百万円
合計3.2百万円
A東京ガスライフバル
太陽光 6.0kW(防眩)、寄棟4面、パワーコンディショナ含まず 1.4百万円
蓄電池 17.1kWh、全負荷、ハイブリッド型パワーコンデイショナ含む、DR用通信装置含む、保証15年 2.4百万円
合計3.8百万円

>感覚としてはAはオーバースペックのように思っています。
Aは蓄電池の容量が大きい。東京都蓄電池助成金は、DR実証の場合は、12kWhを越えても100千円/kWhが補助される。一方価格は、容量を大きくしても80千円/kWh程度しか増加しない(薄利多売の販売店の場合)ため、容量の大きな蓄電池を選定することがある。
Aの見積もりは、オーバースペックというよりは単に高いだけのように思う。

>気づいていないところ
屋根の方向や傾斜について関心を持った方が良いと思う。
北向きの屋根に設置する場合は、年間発電量は2/3である。特に冬季の発電量が少ない。経済効果は小さい。
防眩性のあるモジュールを使用することで、近隣住宅への北面屋根からの反射光対策を行っている。
https://www.jpea.gr.jp/faq/590/
寄棟屋根とあるので4面設置と推定した。Aの見積もりで北面以外も全て防眩性モジュールを使用することにしているようである。機能性PV(防眩、小型)で追加補助50千円/kWが得られるためと思われる。北面以外で使用する場合は、効率や耐久性が劣らないか確認すると良い。
北向き屋根に設置する場合の経済効果の例
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=26489047/#26489328

書込番号:26493684

Goodアンサーナイスクチコミ!1


スレ主 kitajunさん
クチコミ投稿数:32件

2026/06/13 12:46(1ヶ月以上前)

お返事いただいた皆さん、個人事情にて全くお返事できずすいません。
いただいた情報をもとに、一旦他の業者にも見積もり依頼をした状況です。
(ソーラーパートナーズとECODAでいま話を聞いている状況)

>りゅ774さん
年間発電量は@5.455kW、A6kWという試算でした

エネファームは10年で発電が強制停止され、その後給湯機能は使えているのですが
発電する場合には最低10万円の検査工事費用がかかり、部品交換が必要なら更にかかります。

エコワンについては工事付き通販という手があるんですね。。。東京ガスの見積は倍以上でした。
床暖・浴室暖房ともありです。

太陽光について他社見積を見たうえで、エコワン単独も考慮します。ありがとうございます。

>REDたんちゃんさん
いただいた相場感を持って他社見積をチェックします。
瓦の件もありがとうございます。

>さくらココさん
南向きの屋根の面積はあまり広くなく、南向きだけに設置した場合は年間1,661kwh程度の発電量です。
ただ冬季は全面設置と南向き設置で発電量の差がほとんどないので、
夏の間のためだけに防眩の高いパネルを使うことを考えると、もったいない気もしており、
南向きだけに設置した場合の見積もお願いしている状況です。

蓄電池容量についてはおっしゃるとおりですね。
オーバースペックというのはうちの電気使用量に対してはオーバーという程度でした。


ということでみなさまありがとうございました。引き続き検討結果含めて投稿します。

書込番号:26494562

ナイスクチコミ!0


銀メダル クチコミ投稿数:1359件Goodアンサー獲得:257件

2026/06/13 23:22(1ヶ月以上前)

>kitajunさん
>南向きの屋根の面積はあまり広くなく、南向きだけに設置した場合は年間1,661kwh程度の発電量です。
南向きが発電量がベストです。
東向き、西向きが南向きに比べて年間発電量83%ですが、発電ピークが午前と午後にも生じて、I日に渡って安定的に発電するメリットがあります。
>冬季は全面設置と南向き設置で発電量の差がほとんどない
北向きは冬季は発電量が少ない。
北西6寸に設置しているgyongさんのコメントを紹介すると
>北面設置は光害以外に雨や朝の結露でパネル表面にコケが生えやすく発電低下するデメリットがあります。
>5年たつと表面はコケだらけになるでしょう。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24132918/#24134478
>真北の発電量はそういう意味でコスパが悪いです。
>ですが、補助金が潤沢にでるならトライする価値はあります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25814012/#25814235

書込番号:26494935

ナイスクチコミ!1


スレ主 kitajunさん
クチコミ投稿数:32件

2026/06/27 19:33(1ヶ月以上前)

本件追加で見積をいただきました。
たまたま地場の企業ですが実績はちゃんとしてそうです。

パネル・蓄電池はエクソルで、金額は以下の通り

・太陽光パネル 5.98kW 北面のみ防眩 工事込み 税抜き96万円
・蓄電池     30kW弱 工事費込み 税抜き約380万円

そこから地元値引きなどで、総額約450万円、税込み495万円というところでした。

補助金は東京都が太陽光約100万円、蓄電池約300万円、自治体が合計15万円程度で、自己負担が約80万円というところです。

いただいたコメント通り、蓄電池が大きくなりましたが自己負担はかなり圧縮されるので、気持ちが傾いています。
あと2社見積をもらい、決めたら最後投稿させてもらいます。

なお、組み合わせようと思ってたエコワンですが、床暖房に給湯できるダブルハイブリッドは新築でしか導入できないらしく
現時点では見送ろうと思っています(エネファームを総点検して延長利用)

書込番号:26503604

ナイスクチコミ!0


殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:7267件Goodアンサー獲得:1453件

2026/06/27 19:51(1ヶ月以上前)

kitajunさん

蓄電池が30kWhですか?
消防法による火災予防条例に適応し設置届及び監査を受けなくてはなりません。その辺は業者と相談されてますか?

所轄の消防署への設置届、施工後確認
床材要件
離隔距離・保有距離
換気・点検スペース 他は自治体の規定による
(所轄官庁へ届出が必要となるため固定資産税は免れません)

書込番号:26503612 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


スレ主 kitajunさん
クチコミ投稿数:32件

2026/06/27 20:06(1ヶ月以上前)

ありがとうございます
30弱なので、書いていただいた問題がある30には達してないです
誤解を生む書き方ですいません

書込番号:26503619 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:7267件Goodアンサー獲得:1453件

2026/06/27 20:20(1ヶ月以上前)

>kitajunさん

償却資産は10kWh以上(固定資産税対象)
消防法対象は20kWh超 になります。
(基本的には10kWh超が指定可燃物扱いなのですが、JIS規格適合であれば消防署への届出は免除されます)
(JIS C 8715-2:2019など)

業者さんから何も聞いてないようですね!
危険ですよ、業者さん。

書込番号:26503622 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


スレ主 kitajunさん
クチコミ投稿数:32件

2026/06/27 20:32(1ヶ月以上前)

ありがとうございます
確認しますね

書込番号:26503626 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


銀メダル クチコミ投稿数:1359件Goodアンサー獲得:257件

2026/06/28 00:34(1ヶ月以上前)

>kitajunさん
薄利多売の販売店に対する目標価格(工事費込、税込)
太陽光 5.98kW、寄棟4面(北面のみ防眩)、パワーコンディショナ含まず 1.2百万円
蓄電池 15kWh+15kWh、huaweiOEM、全負荷、ハイブリッド型パワーコンデイショナ含む、DR用通信装置含む、保証15年 3.3百万円
合計 4.5百万円

REDたんちゃんさんから説明があったとおり、20kWhを超えると消防署への届け出が必要になります。
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/drs/ss_04/005.html
この掲示板で20kWhを超える蓄電池に挑戦した人はいません。
huawei製のメーカ保守は、センドバック方式と聞きます。(他はオンサイト(訪問)方式)

書込番号:26503785

ナイスクチコミ!0


スレ主 kitajunさん
クチコミ投稿数:32件

2026/06/28 09:51(1ヶ月以上前)

>REDたんちゃんさん
>さくらココさん

ご指摘ありがとうございました。
蓄電池30kW弱というのは14kW*2台=28kWという構成でして、エクソル(中身ファーウェイ)だと構成が可能ということでした。
提案業者からは、1台の蓄電池の容量が20kW未満であれば届け出は不要と消防に確認済みとのことでした。
(私の居住地はOKだが、多摩地方の一部の自治体では届け出が必要みたいです)
別の業者にも確認しましたが、そこも東京都の複数の消防に確認済みで同じ見解でした。(そこはニチコン19.9kWの提案でしたが、希望があればエクソル2台構成は可能とのこと)

2年ほど前に業者の間で問題になったので各業者がそれぞれ東京都の複数の消防署に確認しているが、ほぼ統一的にOKと回答されているということのようです。
ご参考になれば。


ーーー
なお、直近別の太陽光業者の見積ももらいました。

・太陽光パネル カナディアンソーラー5.615kWh 工事費込み100万円
・蓄電池 ニチコン 19.9kWh 工事費込み 225万円
 →税込み合計 約350万円

・補助金 東京都 太陽光75万円
            蓄電池215万円
       自治体 合計10万円
  →合計 300万円

→自己負担  50万円程度

というものでした。
こんなにも差があるということになかなか驚いています。

という感じで、蓄電池容量もうちの発電量では十分そうで自己負担は一番少なくなりそうです。

書込番号:26503916

ナイスクチコミ!0


殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:7267件Goodアンサー獲得:1453件

2026/06/28 10:33(1ヶ月以上前)

kitajunさん

首都圏でカナディアンを安く出すのは横浜yhか藤沢のトレシスかと思ってましたが、他にもあったんですね。
ちなみになんと言う業者さんですか?後進の方々のために開示してあげてください。

単独で20kWh超は存在しませんものね。
ニチコンの19.9が業界最大容量と認識してます。

書込番号:26503943 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


スレ主 kitajunさん
クチコミ投稿数:32件

2026/06/28 10:57(1ヶ月以上前)

>REDたんちゃんさん
ソーラーパートナーズ経由で紹介のところです

書込番号:26503959 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:7267件Goodアンサー獲得:1453件

2026/06/28 11:12(1ヶ月以上前)

>kitajunさん

ソーラーパートナーズ!!
であればこの価格マイナス10%ってことですね!
驚きました。

書込番号:26503970 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


スレ主 kitajunさん
クチコミ投稿数:32件

2026/06/28 11:20(1ヶ月以上前)

まあ詳しいかたからしたらぼられてると思うんでしょうけど、何もわからないところから安くできたので満足です

書込番号:26503978 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


銀メダル クチコミ投稿数:1359件Goodアンサー獲得:257件

2026/06/28 12:09(1ヶ月以上前)

自立運転2台並列

>kitajunさん
>提案業者からは、1台の蓄電池の容量が20kW未満であれば届け出は不要と消防に確認済み
確認ありがとうございます。
なるほどです。
>蓄電池30kW弱というのは14kW*2台=28kWという構成でして、エクソル(中身ファーウェイ)だと構成が可能ということでした。
huaweiだとパワーコンディショナの機能により自立2台並列構成可能です。(添付図のとおり)
薄利多売の販売店に対する目標価格(工事費込、税込)
太陽光 5.98kW、寄棟4面(北面のみ防眩)、パワーコンディショナ含まず 1.2百万円
蓄電池 14kWh+14kWh(安全性向上)、huaweiOEM、全負荷、ハイブリッド型パワーコンデイショナ含む、DR用通信装置含む、保証15年 3.5百万円
合計 4.7百万円

>直近別の太陽光業者の見積
太陽光 5.615kW 寄棟4面(北面のみ防眩)、パワーコンディショナ含まず 1.2百万円
蓄電池 19.9kWh、全負荷、ハイブリッド型パワーコンデイショナ含む、DR用通信装置含む、保証15年 2.6百万円
合計 3.8百万円
このケースでは保証書が太陽光と蓄電池で分かれる。出力低下等の故障切り分けについて販売店と相談しておくと良い。

>REDたんちゃんさん
>単独で20kWh超は存在しませんものね。
>ニチコンの19.9が業界最大容量と認識してます。
huaweiに21kWhがあります。

書込番号:26504004

ナイスクチコミ!1


殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:7267件Goodアンサー獲得:1453件

2026/06/28 12:26(1ヶ月以上前)

>さくらココさん

21kWh...きっと冷蔵庫みたいでしょうね。
200kgを超えるんじゃないですか?
屋内には不向きそう!

書込番号:26504010 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


スレ主 kitajunさん
クチコミ投稿数:32件

2026/06/28 12:31(1ヶ月以上前)

>さくらココさん
並列の場合接続するパネルもそれぞれに設定することになるようでした(蓄電先をダイナミックに変更できない)
並列で耐障害性が上がるのはいい点ですね

書込番号:26504012 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


銀メダル クチコミ投稿数:1359件Goodアンサー獲得:257件

2026/06/28 18:40(1ヶ月以上前)

>kitajunさん
>並列の場合接続するパネルもそれぞれに設定することになるようでした(蓄電先をダイナミックに変更できない)
並列の場合、蓄電先をダイナミックに変更できると何かいいことありますか。

以下自立運転2台並列の説明
huaweiのパワーコンディショナは系統連系4.95kWで入力3回路にパネルが括り付けされます。
住宅用は10kW未満なのでパネルが例えば15kWある場合は、huawe製パワーコンディショナは4.95kW2台構成にします。
通常はパワーコンディショナは電力系統に同期(周波数、位相)しているので2台のパワーコンディショナの交流出力は接続しても問題ありません。
ところが、電力系統が停電してパワーコンディショナが自立運転すると工夫がなければ独立同期になり2台のパワーコンディショナの交流出力は同期していないので接続できないので住宅内への供給ができなくなります。そこで自立運転時も他方のパワーコンディショナに同期運転するようにして並列運転により住宅内への供給を可能にしています。
ニチコンのパワーコンディショナはT5の場合4回路で系統連系5.9kWです。T6は5回路で9.9kWあります。1台構成のまま系統連系を9.9kWとしているので並列運転の必要がありません。
蓄電池はパワーコンディショナに括り付けです。
以上によりできるだけ大きい蓄電池容量は、huaweiでは14kWh+14kWhとなり、ニチコンでは並列運転がないので19.9kWh(消防法意識)になります。

ニチコン蓄電池19.9kWhは寸法が大きくなり、奥行きが保守スペースを含め1m程度必要です。
寸法のため19.9kWhを諦める投稿。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=26413407/

書込番号:26504227

ナイスクチコミ!0


スレ主 kitajunさん
クチコミ投稿数:32件

2026/06/28 19:29(1ヶ月以上前)

>さくらココさん
片側の蓄電池に目一杯蓄電した場合に、満タンになってない側に蓄電する、ようなことができた方がいいかと思ってました
書いていただいた設置スペースの話は確認します

書込番号:26504260 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


銀メダル クチコミ投稿数:1359件Goodアンサー獲得:257件

2026/06/29 00:35(1ヶ月以上前)

>kitajunさん
>片側の蓄電池に目一杯蓄電した場合に、満タンになってない側に蓄電する、ようなことができた方がいいかと思ってました
無駄のない充電を考えるとダイナミックにパネルを接続変更できたらよい、ということですね。
huaweiが並列にする理由がパワーコンディショナ連系出力4.95kWに起因しており、もともとパワーコンディショナとパネルの接続は括り付けられているので、ダイナミックな接続変更はできないです。
予め接続するハネルの量を調節して充電がアンバランスにならないように設計することになると思います。
屋根の面ごとにはパワーコンディショナの入力回路(パネルのストリング)を変える必要があり、屋根の4面が同じ広さであれば、例えば南面(1回路)と北面(1回路)でパワーコンディショナA(合計2回路)を構成し、東面(1回路)と西面(1回路)でパワーコンディショナB(合計2回路)を構成することになると思います。

書込番号:26504436