システムの故障ではないのですが

2015/06/04 17:09(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板

ヒューズが溶けてナイフスイッチ部分が焼けたCKS

交換後のMCB

本日午前10時過ぎにパワコンに”E1-2とE1-8"のエラーメッセージが交互に出て、家庭内の一部の場所の電気が使えなくなりました。

200V系のエコキュートもエラーが出ていて、早速配電盤を見たのですがブレーカーが落ちていないのを確認しました。
配電盤で電圧チェックをしますと、片側は103vで正常範囲でしたが、もう一つの方は電圧が安定しなくて測れません。

家庭内の問題ではないことを確認後、電力計のところに行き、保安用遮断機を見たところ、スイッチ部分が焦げています。(添付画像参照)
とりあえず電気をなるべく使わないようにチェックし、施工会社に連絡しました。

施工会社からは4時過ぎに来るとの返答でしたが、不安があって電気が使えないので急ぐように頼みました。
仕事でPCを使っていますので、電気が使えないと仕事になりません。
ネゴの結果再度連絡があり、すぐに来てもらえることになり一安心です。

早速到着したうちの工事を担当した技術者にブレーカーを見てもらいました。
うちの遮断機はナイフスイッチタイプ(CKS)で、スイッチの下にヒューズが付いているものでした。
まあ築後30年近いので仕方がないのですが?

焼けたナイフスイッチを早速ブレーカー(MCB)に交換してくれて、すぐに電気が使えるようになり、ソーラーも発電を開始しました。

その電気屋さんが言うところには、CKSではたまにこういうことがあるようです。
ヒューズは60Aでしたが、ソーラーフロンティアのシステムの発電量が予想よりも多く、電流が流れすぎたとの事でした。
左右両方のヒューズが溶けていましたが、半接触の状態になり以上に電気が流れたようでした。

まさか皆様の所ではこんなスイッチを使っていないと思いますが、一応お知らせしておきます。
確認してCKSならすぐにMCBに交換しておく方が安全ですね。


今回は施工業者がしっかりしていたのでクレームという形で対処してもらえました。
こういう事もありますので、なるべく信頼できる業者を探さなくてはいけませんね。

書込番号:18838964

ナイスクチコミ!1


返信する
殿堂入り クチコミ投稿数:8786件Goodアンサー獲得:575件

2015/06/05 00:40(1年以上前)

最近エコがキーワード さん

参考になる情報を写真入りで提供いただき有難うございます。
やはりレスポンスの良い業者さんがいると心強いですね。

書込番号:18840547

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:6828件Goodアンサー獲得:1281件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2015/06/05 04:33(1年以上前)

最近エコがキーワードさん

太陽光発電設置時にナイフスイッチもブレーカーに交換しておくべきではなかったでしょうか。
業者はフル発電時にナイフスイッチが燃える可能性があることを予見していた発言がありますので、30年経過品なら接触不良による事故は十分にありえます。火災にならなくて良かったですね。私は業者のチョンボに思えます。

電力会社の連系検査のときにナイフスイッチのところは指摘を受けなかったのでしょうかね。

書込番号:18840755

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:83件

2015/06/05 07:08(1年以上前)

湯〜迷人さん

工場勤めが長かったので、CKSは見慣れていました(笑)
今までも異常もあるはずはなく、気にはなっていたのですが見過ごしていました。

奈良の業者でアクティブエナジーという所ですが、なかなか素早い対応をしてもらえました。
やはりしっかりと業者を選ばないと何かあった時が心配になりますね。

書込番号:18840907

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:83件

2015/06/05 07:32(1年以上前)

gyongさん

業者の家庭内配線をした人と屋外配線をした人が別に人でした。
家庭内配線した方が修理に来られましたが、知っていたら交換しておくべきだったと言っていましたので、ごく稀にはあるようですね。
電力会社もできればMCBに交換する方がいいとのスタンスのようです。
MCBでも配線の締め付けが甘かったりすると燃えることがあるそうですね。

保安協会の人も連携後に点検していきましたが、定格が60Aのヒューズが付いているので、遮断機の方式などはスルーですね。
系統連携の時は電力会社から引き込み線の交換に来ていましたが、遮断機が付いているので何も言いませんでしたね。

左右ともヒューズは溶けていたのですが、半接触になっていて片側が使えたようです。
60Aですから、システムの出力が12kwを越えると危ないですね。
東西向きですが、モニター上では瞬時の最高発電量は11.98kwという数字が残っています。
パネル11.22kwでパワコン出力が5.5kw2台ですが、オムロンパワコンは定格越えの出力も出るようですね。
ソーラーフロンティアのシステムは変換効率が低いので工事実績が少なかったようで、ここまで発電するるとは思わなかったそうです。

ちなみに室内のブレーカーは落ちませんでしたので、やはりCKS自体が古くなって抵抗値が上がっていたのでしょうね。

書込番号:18840947