新築に当たり太陽光発電を導入しました。ソーラーパネルを10kw近く乗せましたが完成してみるとパワコンは4.0kw×2とパネルに対して大幅に小さいものでした。このことについて説明を求めましたがハウスメーカー曰く、「パワコン容量に対して1.3倍程度のパネルを積むのが一番効率が良く10kwのパワコンを積むよりも発電量は大きくなる。ごく普通のことであり決しておかしなことをしている訳ではない。」と言うものでした。
発電状況を観察していると晴れている日は10時頃より両パワコンとも4.0kwのまま15時くらいまで発電し続けており、かなりの電気を捨てていると思われハウスメーカーの言い分を受け入れることは到底できない感じです。しかも当方、晴天率は高い地域でありかなりの量がピークカットされてしまうと思われます。
そこで質問なのですがハウスメーカーの言う通りパワコン容量8kwの方が10kwより発電量が多くなるなんてことはあるのでしょうか?本当でしたらその理由も教えて頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
書込番号:22643858
0点
>To-ru。さん
はじめまして。
発電量は設置面数、方角、屋根の傾斜角にもよります。
今の時期はかなり発電しますが、夏になるとやや発電力が少なくなりますし、冬は今時期の半分にもなりません。
ましてや曇りや雨の時はピークカットに決してなりません。
「パワコン容量に対して1.3倍程度のパネルを積むのが一番効率が良く10kwのパワコンを積むよりも発電量は大きくなる」半分正しいですが、半分嘘です。
モジュールが9.5kWあるとして、パワコン8kW(4kW+4kW)が9.9kW(5.5kW+4.4kW)と比べれば、後者のほうが多少良くなりますが、それは今の時期の快晴時に限られるのでその差はわずかです。
書込番号:22644075
1点
To-ru。さん
方程式で言えば、パワコン容量〈 パネル容量 です。
業者さんが言われることは大筋合っています。
『10kwのパワコンを積むより発電量は大きくなり』は
何をいってるのか?
パワコンは変換器であり、発電量を左右するのはパネルです。発電量と変換効率を足してシステム発電量と言ってるのかも知れませんが。
10kwのパネルに8kwのパワコンであっても年間を通せば大きな収益ロスはありません。
今の時期が発電のピークですからカットが目立ちますがあと1ヶ月もすれば8kwを越える頻度は減るでしょう。
冬場はパワコン1機でも賄える発電量に涙します。
書込番号:22644154 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
「8kwの方が10kwのパワコンを積むよりも発電量は大きくなる」
この通りの事を業者が言ったのなら嘘をついている事になります。
しかし、常識的にそのような事を言うはずはなく、
おそらく、コストフォーマネーの話ではないかと思います。
仮に9.8kwのパネルなら、7kw程度が最も良いと思われるので、
8kwのパワコンでも過大だと思います。
書込番号:22644221 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
失礼しました。
以下の通り修正します。
コストフォーマネー
↓
バリューフォーマネー
初めて太陽光発電を経験する方は
今回のような疑問を持つ方が多いと思います。
他の方がコメントさるているように
1年を通して運用してみると納得されるかと思います。
書込番号:22644238 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
みなさん、素早い回答ありがとうございます。
おかげさまでモヤモヤが少し晴れました。
>gyongさん
ご回答ありがとうございます。午前中には4kw×2となるため日中はもっと発電しているのだろうと思いモヤモヤしていました。発電のピークは今の時期と言うこと勉強になりました。
>「パワコン容量に対して1.3倍程度のパネルを積むのが一番効率が良く10kwのパワコンを積むよりも発電量は大きくなる」半分正しいですが、半分嘘です。
私が疑問に感じたのはこの説明なんです。ハウスメーカーの方は「パワコンの容量が大きい方が立ち上がり速度が遅くなるので小さい容量の方が発電量は大きくなる。」と言った感じの説明だったと記憶していますが半分嘘と思って良いでしょうか?
>REDたんちゃんさん
今だけ見ずに年間を通して見守ろうと思います。ありがとうございます。冬場の発電量低下は覚悟しておきます。
>nekuyam777さん
バリューフォーマネーではなく発電量でも8kwの方が良いとの説明だったのでモヤモヤしていました。
「仮に9.8kwのパネルなら、7kw程度が最も良いと思われる」と具体的な数字を出して頂いてかなりすっきりしました。ありがとうございます。
パワコン容量が不適切でないことがわかり安心しました。皆さんのおっしゃる通り年間通してみていきたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:22644737
0点
To-ru。さん
ちなみにPanasonic太陽光は5.5kwのパワコンで6.5kwの容量のパネルが許容されてます(というか、この仕様が売りです)
わたしも5.9kwのパワコンで6.34kwのHITパネルですが
5.9kwを瞬発では越えるものの、1時間あたり(kwh)ではおそらく年に数回です。
仕様的には問題ないので安心してください。
それよりも花粉の堆積、鳥の糞、黄砂や砂ぼこりがパネルに積もって発電低下する方が現実的です。
定期での洗浄や清掃も視野に入れてください。
6寸勾配屋根で雨量の多い地区なら雨でほこりは洗い流してくれますが、黄砂や花粉はしぶといです(笑)
皆さん、DIYを工夫してパネル洗浄してようです。
書込番号:22644774 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「太陽光発電 なんでも掲示板」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 6 | 2026/04/08 9:17:10 | |
| 7 | 2026/04/07 12:35:47 | |
| 5 | 2026/04/08 13:08:44 | |
| 1 | 2026/04/04 15:12:31 | |
| 15 | 2026/04/07 7:08:43 | |
| 11 | 2026/04/05 14:59:02 | |
| 6 | 2026/03/30 22:34:52 | |
| 3 | 2026/03/30 21:50:10 | |
| 5 | 2026/03/28 1:05:53 | |
| 2 | 2026/03/23 16:18:16 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
-
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
-
【その他】Full White Build
-
【欲しいものリスト】pc メイン
-
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
価格.comマガジン
注目トピックス
(太陽光発電)