『遠隔監視で見る出力波形についてご教授ください』 の クチコミ掲示板

 >  > 太陽光発電 なんでも掲示板
クチコミ掲示板 > 太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板

『遠隔監視で見る出力波形についてご教授ください』 のクチコミ掲示板

RSS


「太陽光発電 なんでも掲示板」のクチコミ掲示板に
太陽光発電 なんでも掲示板を新規書き込み太陽光発電 なんでも掲示板をヘルプ付 新規書き込み



ナイスクチコミ1

返信12

お気に入りに追加

解決済
標準

太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板

クチコミ投稿数:27件

パワコンの波形

パワコン10台中2台の出力波形が変な感じがしますので診断お願いしたいです
(画像添付しました)
この変と思う2台はPCS1と2でパネル10枚×2の2ストリングが2つそれ以外は
12枚×3の3ストリングで計36枚を8つのPCSにそれぞれつないでいます

画像のPCS1,2は晴天時の出力で晴れて影のない時間帯なのに出力低下が見られます
(赤い丸の点線の部分)電柱の影は別として出力低下する時間ではないのと波形が暴れ
ていて波形立ち上がり時も同じ感じです
ほかのPCSは出力低下無しで波形の形が全く違うし波形の暴れもなく午後は影のかかる
時間からストンと落ちて台形の形状ですが、PCS1,2も通常ならほかのPCSのように青の丸
点線のような台形の形になるのではないかと思っているのですがどうなのでしょうか?
これは何が起こっているのか・特に問題無いのか・問題ありで直す場合何をすればいいのか
ご教授いただければ幸いです。(数日間ウオッチしているが同じ波形です)

以上よろくお願いします

書込番号:23895978

ナイスクチコミ!0


返信する
gyongさん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:4745件Goodアンサー獲得:938件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2021/01/08 21:45

>bigまりもさん

発電グラフを拝見しました。
かなりの過積載のようです。このグラフは何月何日ですか?
パワコン10台ですか?もしかしてHUAWEI 4.95kWが10台ですか?
PCS1,PCS2は電圧上昇抑制の可能性がありますね。

書込番号:23896079

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:4745件Goodアンサー獲得:938件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2021/01/08 21:55

>bigまりもさん

>PCS1と2でパネル10枚×2 20枚 2ストリング
>それ以外は12枚×3の3ストリングで計36枚 PCS3〜10(PCS8台)

すみません。見落としてました。
これって、PCS1,PCS2はそれ以外と比較して過積載率が低いので、フルパワーにならないだけではないですか?
ストリング設計に不備があると思います。

あと、「波形」と表現するのは違和感があります。
波形は一定周期の正弦波の合成を示すからです。
変なところにこだわりスミマセンm(__)m。

書込番号:23896094

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:27件

2021/01/08 22:24

回答ありがとうございます

あっグラフですかね

PCS1,2はフルパワーにならないという事はそのストリング構成を直せば
フルパワーになり出力はアップするという事で合っていますか
現在12枚×3の3ストリングで計36枚でPCS8台と10枚×2の2ストリングで
計20枚でPCS1,2をですがどのように変えれば良いのでしょうか?


もしこのまま直さなかった場合はどんな問題が考えられるでしょうか

よろしくお願いいたします。

書込番号:23896143

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:4745件Goodアンサー獲得:938件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2021/01/08 22:28

>bigまりもさん

パネルとパワコンの仕様がわからないので、最適ストリング構成のアドバイスはできかねます。
ストリング構成を修正しなければ、PCS1,PCS2は下記はフルパワーになるかもしませんが、冬季にフルパワーになることはありません。売電損失になります。

書込番号:23896154

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:27件

2021/01/08 22:37

>gyongさん
回答ありがとうございます

パワコンとパネル仕様です失礼いたしました。

モジュールはジンコソーラーJKM340M-60H 340W
パワコンはHUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO 4.95kW

です
よろしくお願いいたします。

書込番号:23896179

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:4745件Goodアンサー獲得:938件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2021/01/08 22:59

>bigまりもさん

HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO 4.95kWですか。
このパワコンは2ストリング入力ですので3ストリング入力はできません。
どのように接続しているのですか?

書込番号:23896221

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:27件

2021/01/08 23:14

ストリング図

>gyongさん
回答ありがとうございます

業者からもらっているのはそのパワコン型式です

もしかすると自分の認識が違っているかも知れませんのでストリング図添付します

あと変なのはPCS1,2でなくPCS9,10でした見間違えましたすみません

よろしくお願いいたします。

書込番号:23896251

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:27件

2021/01/09 15:26

>gyongさん

HUAWEIのパワコンですが
確かに仕様をみると最大入力回路2ストリングで自分が頂いたストリング図とは
一致しないようでした
ちなみに1ストリングパネル18枚の接続は可能でしょうか
単純に36÷2=18枚で現場で変更したのかなと思ったので聞いてみました

よろしくお願いいたします。

書込番号:23897342

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:4745件Goodアンサー獲得:938件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2021/01/09 16:04

>bigまりもさん

PCS1〜08は3ストリングなのでパワコン2入力の一方が並列接続されているのではないですか?
パワコンがストリング電流制限をかけるので一定以上の発電は制限されます。

PCS9,10は2ストリングなので、別パワコンのストリングを移設すればピークカットになりますが、ストリングを外されたパワコンはピークカットが低減されるでしょう。

1ストリング12直列が限界です。
18直列接続すると入力電圧過大でパワコンが故障します。
18直列は高圧特高の1000V入力パワコンとなり、低圧パワコンに対応機種はありません。

書込番号:23897410

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:27件

2021/01/09 17:20

>gyongさん
回答ありがとうございます

すみません自分良くわかっていないのですが
別のパワコンのストリング移設とはPCS9,10のストリングは2つで近くあるストリングを少し移設させて24枚にし2つ合計で
48枚と繋げるでしょうか
それとも全体のストリングを少しづつ移設させて最終的に33枚×8(PCS)と32枚×2(PCS)でストリングは3つとかにしてなる
べく平均というか均等に近づける感じでしょうか

理解が悪くてすみませんが
よろしくお願いいたします。

書込番号:23897549

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:4745件Goodアンサー獲得:938件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2021/01/09 17:55

>bigまりもさん

2ストリングパワコン2台のモジュール総枚数がほかの3ストリングパワコンより少ないので他の3ストリングパワコン配線をそれぞれ1ストリングずつ分けてもらい、3ストリングにするイメージです。
これが一番簡単に手直しできます。


パネルの枚数は328枚のようですね。
最適なストリング設計は以下です。
ですが、架台渡りのストリング配線長が増え煩雑になり、大幅なコストアップになります。
限られた南北に長い土地ですし過積載になるのであえてやらなかったと思います。

PCS1〜PCS6
A系統(10直+10直),B系統12直 32枚
PCS7〜PCS10
A系統(10直+10直),B系統10直 34枚

書込番号:23897630

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:27件

2021/01/09 18:14

>gyongさん
回答ありがとうございました

業者レスポンス悪くなしのつぶて状態なので助かりました

初期不具合という事で修正を強く言ってみます

書込番号:23897679

ナイスクチコミ!0


クチコミ一覧を見る